消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
消防給排水通用施工方案某室內給排水、消防及自動報警系統工程施工方案
消防系統工程竣工驗收時,工程技術保證資料文件主要包括:1、消防監督部門的建審意見書; 2、圖紙會審記錄; 3、設計變更; 4、竣工圖紙; 5、系統竣工表; 6、主要消防設備的型式檢驗報告;主要設備有:① 或者自動報警設備(包括:探測器控制器等);② 室內消火栓;③ 各種噴頭、報警閥、水流指示器等;④ 氣壓穩壓設備;⑤ 消防水泵;⑥ 防火門、防火卷簾門;⑦ 防火閥;⑧ 水泵結合器;⑨ 疏散指示燈;⑩ 其他滅火設備(如二氧化碳等)。7、主要設備及材料的合格證;除上述設備外、各種管材、電線、電纜等;難燃、不燃材料應有有關檢測報告,鋼材應有材質化驗單。8、隱蔽工程記錄;主要隱蔽工程記錄如下:① 自動報警系統管路敷設隱蔽工程記錄;② 消防供電、消防通訊管路隱蔽工程記錄;③ 消防管網隱蔽工程記錄(包括水系統、氣體、泡沫等系統);④ 接地裝置隱蔽工程記錄
消防系統工程施工組織設計
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
工程項目招投標的目的就是在建設市場中引入競爭的機制,也是國際上采用較為完善的工程項目的承包方式。本文著重對綜合布線系統工程投投標過程中投標文件編制內容應注重的一些問題和技巧等方面談談體會,以供讀者參考。1.工程項目招投標概述工程項目招投標是指業主對自愿參加工程項目的投標人進行審查、評議和選定的過程。業主對項目的建設地點、規模容量、質量要求和工程進度等予以明確后,向社會公開發標或邀請招標,承包商則根據業主的需求投資。業主再根據投標人的技術方案、工程報價、技術水平、人員的組成及素質、施工能力和措施、工程經驗、企業財務及信譽等方面進行綜合評價、全面分析、擇優選擇中標人后與之鑒定承包合同。綜合布線系統工程招投標可以為建筑弱電系統總承包項目中的一個子系統;也可作為一個獨立的專項工程承包,其內容主要包括設計和施工的招投標工作。2.工程項目的招標對于綜合布線系統工程的總承包招標要求,企業應同時具備工程的設計與施工的能力,當然對于施工部分也可根據工程規模的大小由施工企業單獨
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!