国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

    火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

  • 火災自動報警系統的設計

    火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統

  • 火災自動報警與消防聯動控制系統的設計及設備

    現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 火災自動報警及聯動系統相關問題

    發一個“火災自動報警及聯動系統相關問題”,供大家參考!

  • 火災自動報警系統與聯動系統應用

    我覺得不錯的資料,希望能給需要的人帶來幫助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 編輯 ]

  • 火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

    火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

  • 火災自動報警系統設計的困惑

    在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題。

  • 火災自動報警系統設計缺陷?

    &nbsp;1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。&nbsp;2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。&nbsp;3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。&nbsp;4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。&nbsp;5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。&nbsp;6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓)&nbsp;7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。&nbsp;8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點&nbsp;9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。&nbsp;10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。&nbsp;

  • 火災自動報警系統設計要求

    火災自動報警系統設計要求 復習重點 一、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,并宜符合表3.1.1的規定。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準、規范的規定,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5

  • 火災自動報警及消防聯動識圖

    請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么?謝謝。

  • 火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

    火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

  • 火災自動報警及消防聯動控制系統的配置

    近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不

  • 火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集

    求助]誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》主編單位: 中國建筑設計研究院機電院 全國智能建筑技術情報網 請發一個[論壇]>[ 資料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到網上有人求助“《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》,特發此件,以供大家參考學習!共分4個部分,要一起下載后解壓縮即可!

  • 關于消防火災自動報警系統中二總線環路設計

    消防火災自動報警系統中二總線環路設計,任意一點斷線不影響系統報警,在施工中如何實現? 在正常施工中消防二總線為樹枝狀分布,不能環路如形成環路易造成總線短路,在現場施工如何處理?

  • 消防!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾

點擊加載更多

火災自動報警及消防聯動系統畢業設計

火災自動報警及消防聯動系統畢業設計專題,為您提供火災自動報警及消防聯動系統畢業設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警及消防聯動系統畢業設計 相關的專業交流討論,更多火災自動報警及消防聯動系統畢業設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅怎么裝修

建筑結構類型

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 灌云县| 赤峰市| 安新县| 五指山市| 本溪| 新河县| 陇川县| 海门市| 饶平县| 五莲县| 改则县| 曲靖市| 拜泉县| 牟定县| 蚌埠市| 祁阳县| 易门县| 汨罗市| 柯坪县| 大冶市| 乡宁县| 南投县| 青岛市| 无棣县| 霍州市| 韶山市| 华阴市| 兰西县| 沂水县| 新野县| 保定市| 云霄县| 万宁市| 花莲县| 沁水县| 潜江市| 昭平县| 宝丰县| 东乡族自治县| 罗田县| 大邑县|