国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警系統的安裝

    (1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。

  • 消防自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于建筑物內消防自動報警系統安裝工程。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?

  • 消防自動報警系統另類聯動的探討

    隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?

  • 消防自動報警系統畫圖遇到的疑問

    我是一個新手,才轉行做電氣設計4個月,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,噴淋泵一用一備。。。請專家告訴新人一下, 憋的難受啊,老板在催圖紙了

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,

  • 火災自動報警系統的施工及安裝詳解

    火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用。火災自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,以確保系統能夠正常發揮作用。一、基本要求1、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。

  • 關于消防自動報警的一些問題

    安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!

  • 消防自動報警系統和自動噴淋系統

    有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,審圖的高高有說不一定,也有說必須,消防部門說必須設,現在咨詢一下各位水友,望不吝賜教!

  • 寶安體育中心消防自動報警系統

    寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大、設施齊全、技術先進的現代化建筑。她將集承辦國內、國際大型展覽、會議、演出,以及進行傳媒、演播為一體。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警。此外,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作。二、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,設置一套先進的、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的。不僅可以充分保證防火安全,而且便于收集數據,利于管理的完善。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡"之功能。所謂再生網絡系統,是指在主機或通訊線路發生故障時,系統能夠自動構成新的網絡(子網絡),以保證系統最大限度地正常工作,從而大大提高系統的可靠性。本工程采用的SIMPLEX4120網絡系統完全能滿足上述要求。本工程采用獲美國專利技術的T

  • 要不要做消防自動報警系統

    做消防設計時經常都會碰到要不要做消防自動報警的情況,我的做法是按照《建規》、《高規》及《民規》上的要求確定到底做不做,然后再按照《自動報警設計規范》上的要求進行具體的設計。不知大家是怎么做的?請多多指教!

  • 火災自動報警系統安裝工藝

    本標準適用于一般工業與民用建筑火災自動報警系統安裝工程。不適用于生產和貯存火 藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統安裝工程。

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 是否需要設置消防自動報警系統求助

    有一會所,地下一層970平方米有室內消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一層970平方米有男浴室和其他房間,二層423平方米有女浴室及其他房間,三層360平方米為休閑(棋牌室,閱覽室等)本人查了《建筑防火設計規范》《火災自動報警設計規范》均不需要消防自動報警系統設計。但有專家要求消防設計,請同行們幫助指點一下。到底需不需要。

  • 消防報警系統安裝工程方案

消防自動報警系統安裝專題,為您提供消防自動報警系統安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防自動報警系統安裝 相關的專業交流討論,更多消防自動報警系統安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 镶黄旗| 弥渡县| 应用必备| 绩溪县| 兴隆县| 馆陶县| 上蔡县| 收藏| 潢川县| 华阴市| 宿迁市| 永德县| 邮箱| 白银市| 桓仁| 遵义市| 鄄城县| 习水县| 余庆县| 灌云县| 高雄市| 平和县| 清镇市| 阿合奇县| 古丈县| 资讯 | 红原县| 苗栗市| 浦城县| 鄂托克前旗| 兰坪| 延吉市| 邵阳县| 达拉特旗| 德阳市| 开阳县| 禄丰县| 台江县| 云和县| 抚宁县| 宝丰县|