  • 火災報警及消防聯動問題

    末端需要雙電源切換的設備有哪些 我還沒做過這個 別人問我的 我只知道 消防水泵需要末端互投電源 請大家幫忙 回答這個問題 謝謝

  • 火災自動報警及消防聯動識圖

    請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么?謝謝。

  • 消防!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾

  • 火災報警及消防聯動施工方案

    下載后覺得有用,幫忙頂一下。

  • 只有消防聯動,需要設火災報警電話嗎?

    十一層住宅,地下一層設防排煙系統了,沒有噴淋,現在聯動了風機,強啟,強切,消防栓,還有電梯,還需要設置什么?消火栓旁用設置消防電話插孔嗎?

  • 火災報警及消防聯動的相關策劃資料

    一個區域范圍的消防聯動的資料

  • 火災自動報警和消防聯動控制動畫

    發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示

  • 火災報警聯動消防報警原理演示(flash)[

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash)[

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894

  • 火災報警聯動消防報警原理演示(flash)

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash)

    火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象可以去這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 自動報警消防聯動的一些疑問?

    有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?

  • 電視監控和消防報警怎么聯動呢?

    剛出來混,就碰到一個工程,要把電視監控和消防聯動起來.即消防系統的探測器發現火情后通過控制模塊把信號傳給電視監控系統的報警單元. 可是消防的控制電壓都是24V;電視報警單元常用于接受門禁系統的信號,一般是5V.現在雜整??????

  • 關于火災報警中消防泵,風機的聯動控制請教

    看了一些設計院的圖紙,消防泵、噴淋泵、風機等大型重要設備控制柜連了一個總線模塊,且還有一路手控線從直接控制盤與控制柜相連無模塊。。。本人糾結在是否需要總線模塊???舉海灣與北大青鳥產品為例說明: 海灣,只需要一路直接控制盤里的手控線與設備控制柜相連,要實現設備自動控制,直接控制盤與報警控制器相連,根據控制器編寫的聯動關系實現自動控制設備。。。北大青鳥,只需一路手動控制盤的手控線與設備控制柜相連,中間加了個多線模塊,對設備的自動與手動控制海灣原理類似。。。當然加總線模塊控制設備也行,但是有這個必要嗎???還是設計人員只是想表達火規5.3.2條規定的意思:5.3.2 消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備當采用總線編碼模塊控制時,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。

  • 火災自動報警及消防聯動控制系統的配置

    近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不

  • 火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

    火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

  • 火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

    火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

點擊加載更多

火災報警與消防聯動

火災報警與消防聯動專題,為您提供火災報警與消防聯動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災報警與消防聯動 相關的專業交流討論,更多火災報警與消防聯動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 突泉县| 定州市| 溆浦县| 卢湾区| 广汉市| 厦门市| 兴仁县| 大化| 朝阳县| 牡丹江市| 古田县| 汕尾市| 许昌县| 庆元县| 望都县| 丽江市| 东明县| 克什克腾旗| 来宾市| 普兰店市| 阿城市| 阿勒泰市| 庆安县| 瑞昌市| 古田县| 当涂县| 宜兰县| 平利县| 民县| 界首市| 平昌县| 通城县| 济宁市| 濉溪县| 宁夏| 双江| 浠水县| 晴隆县| 时尚| 射阳县| 德昌县|