国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警設備如何防雷?

    我不是專業的人,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了。問下要如何避免?謝了

  • 求購火災報警系統及探測設備

    我正做一個油庫的火災自動報警系統,需要可燃氣體探測器(汽油\柴油),火焰探測器,感溫電纜請各位介紹幾家知名品牌,及設備型號,技術參數謝謝!?。。。保保保保保?/p>

  • 火災報警系統(設備使用說明

    論文簡介:火災報警系統(設備使用說明火災報警系統(設備使用說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 火災自動報警系統的設備設置

    1、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,為此,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個。 電梯機房應裝設火災探測器,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性;其三電梯豎井存在必要的開孔,如層門開孔、通風孔、與電梯機

  • 火災報警設備有哪些(合資品牌)

    我公司開發綜合大樓,約6萬平方,其中火災報警系統設備擬采用合資品牌。哪位可以告訴我在江蘇境內常用的主要有哪些合資品牌,非常感謝。

  • 見識下日本民宅的火災報警設備

    所在建筑目測五層樓,類似公寓的民宅

  • 火災報警設備模塊接線圖

    論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 超市火災自動報警設備選用

    我在做一個有3層,單層面積8000多平方米的超市的火災自動報警系統的設計,請教各位大蝦該選用那個公司生產的報警設備(包括探測器等相關的設備,謝謝!?。?,有詳細介紹各個設備的性能的!如果方便請發到我的郵箱:[email protected] 或回帖也行!謝謝各位好心人

  • 關于火災自動報警的模塊?

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 關于火災自動報警的模塊

    在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?

  • 求助~~~~~~~~~~中庭火災報警

    各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~

  • 這個需要設置火災報警嗎?

    總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?

  • 關于火災自動報警的問題

    今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。

  • 小區設備用房應該設火災報警系統嗎

    剛做一個地下小區設備用房,一部分為小區變配電室,另一部分為加壓泵房(包括小區生活水泵、高層住宅消防加壓泵、小區地下車庫噴淋泵),查了建規、火規,都找不到需要作火災報警的要求,只在《火規》附錄D第D.2.22看到配電室、空調機房等需設火災探測器。但這是針對一、二級保護對象來要求的。 我覺得只把信號線及DC24V電源引入消防泵、噴淋泵控制柜即可(消防控制室設在地下車庫),如果高層住宅或車庫報警(高層住宅及車庫設有報警系統)聯動啟動消防泵,個人覺得設備房里沒有必要設報警系統,何況規范也沒有明確的規定,但不設吧又覺得不穩妥,雖然作了但感覺沒有規范依據。 有朋友能根據規范的要求說明一下是否需要做嗎?

  • 銷售北大青鳥火災自動報警系統設備

    銷售北大青鳥火災自動報警系統設備

    銷售北大青鳥火災自動報警系統設備

  • 火災報警設置與否的爭論

    審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 火災自動報警、聯動設備的配電要求和布線特點

    一、 系統供電 1、 火災自動報警系統的主電源宜按一級或二級負荷來考慮。因為安裝火災自動報警系統的場所均為重要的建筑或場所,火災自動報警系統如能及時、 正確報警, 可以使人民的生命、 財產得到保護或少受損失。所以要求其主電源的可靠性高, 有兩個或兩個以上電源供電, 在消防控制室進行自動切換。同時還要有直流備用電源, 來確保其供電的切實可靠。直流備用電源宜采用火災報警控制器的專用蓄電池或集中設置的蓄電池。當直流備用電源采用消防系統集中設置的蓄電池時,火災報警控制器應采用單獨的供電回路, 并應保證在消防系統處于最大負載狀態下不影響報警控制器的正常工作。

點擊加載更多

火災報警設備

火災報警設備專題,為您提供火災報警設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災報警設備 相關的專業交流討論,更多火災報警設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 枞阳县| 通渭县| 云南省| 丹凤县| 石屏县| 珠海市| 邯郸县| 鱼台县| 丰镇市| 寻乌县| 竹溪县| 大渡口区| 定兴县| 多伦县| 阿巴嘎旗| 九江县| 抚顺市| 赤城县| 雷波县| 团风县| 泊头市| 昭通市| 如东县| 贵南县| 丽水市| 临沧市| 宣化县| 临邑县| 南江县| 灵台县| 阜新| 莎车县| 海淀区| 怀仁县| 缙云县| 阿克| 孝感市| 历史| 广丰县| 马尔康县| 德兴市|