我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
詳細的演示了火災的發展、報警、啟動、到滅火。比現場觀看還要明了。附件:
最近在接觸高層消防體系,看到了叫總線的,還有叫二總線的,我最這兩個名詞有些混淆,不知道是不是一根線,還有,總線上的電壓是多少呢?看到說是24V,但是這個電源也做信號用,當有報警動作時,電壓發生變化發出脈沖信號,到控制器。還有說這個總線電壓對不同的品牌壓降也不同,那,能說控制總線的電壓是DC24v嗎?期待骨灰級解答……
如題,若為獨立幼兒園,有個小地下室,地下室為樓梯跟水泵房,有消防泵等需聯動的直啟裝置(僅此處有聯動部分)。消防系統是選擇集中報警系統還是區域報警系統,若采用區域報警系統,聯動部分能否實現。
中國消防用水以生活飲用水為主,這與我國水資源缺乏的現狀背道而馳, 如何尋找新的安全、充足的消防水源替代生活飲用水是當務之急。從節約用水且保證消防用水安全可靠的角度來分析, 中水、循環冷卻水、雨水都可以在消防設施中加以應用。 1、高壓消防給水系統: 高壓消防給水系統管網內經常維持足夠高的壓力,火場上不需要使用消防車或其他移動式消防水泵加壓,從消火栓直接接出水帶、水槍就能滅火。 采用這種給水系統時,其管網內的壓力,應保持生產、生活和消防用水量達到最大且水槍布置在保護范圍內任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱不應小于10m。 2、臨時高壓消防給水系統: 臨時高壓消防給水系統管網內平時壓力不高,在泵站(房)內設置高壓消防水泵,一旦發生火災,立刻啟動。 3、低壓消防給水系統: 低壓消防給水系統管網內壓力較低,火場上滅火時水槍所需要的壓力,由消防車或其他移動式消防水泵加壓形成。采用這種給水系統時,其管網的壓力保
我做一工程,動力柜帶好幾個防火分區的消防風機(有幾路是做主用,還有幾路是作為消防風機的備用電源),并且消防負荷大于平時負荷,我Kx取0.7,審圖時要求我取1.0,并且將主用備用支路的負荷全加上,我感覺這樣做太保守了。不知大家是什么看法?
請問發生火災時要切除的的非消防負荷是以下這樣嗎?1、變壓器正常供電時,切除發生火災防火分區的所有非消防負荷,其它防火分區照常供電。2、停電時,發電機供電,切除整個建筑所有非消防負荷(所有一二級負荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 編輯 ]
圖紙簡介: 綜合性大樓,包含地下室停車場,商場,高層住宅的火災報警系統圖,最新標準。 投稿網友: hkitty 上傳時間: 2013-09-29
圖紙簡介: 某大型商業會所,共三層,火災自動報警全套圖紙,圖紙包括一二三層火災自動報警平面圖和火災自動報警系統圖,共4張圖紙,很適合設計人員下載與學習。 投稿網友: hld_huwenzhi 上傳時間: 2013-09-26
摘要:本文結合工程實際及消防設計防火規范的理解,闡述消防設計的技術特性,并對消防火災自動報警系統關鍵技術進行探討? 消防電源及其配電 高層建筑,應按《高層民用建筑設計防火規范》要求,一類高層建筑應按一級負荷供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電?對于非高層建筑應按《建筑設計防火規范》要求,將消防用電設備,其電源劃分為一?二?三級負荷? 根據《供配電系統設計規范》的要求,一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,一級負荷中特別重要的負荷,除由雙重電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其它負荷接入應急,對于二級負荷,宜由兩回路線路供電,在負荷較小或地區條件困難時,二級負荷可由一回6KV及以上專用的架空線路供電? 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統? 當設有自備發電設備時,一級負荷應設有自動啟動裝置,并應在30s內供電,二級負荷當采用啟動有困難時,可采用手動啟動裝置? 為了保證發生火災時各項救災工作順利進行,有效的控制和撲滅火災,高層建筑的消防控制室?消防水泵房?消防電梯?防煙及排煙風機等的兩個供電
隨著工程項目大量增加,由于施工安全管理不到位、工人在施工現場違章動火作業、臨時建筑防火性能偏低、施工現場消防設施配備不足等原因,都有可能會導致施工現場發生火災,使經濟損失巨大。為了控制在建工程消防安全事故,減少損失,根據《建設工程施工現場消防安全技術規范》要求,需對在建工程或剛開工的工程作如下要求建業科技: 一、在總平面布局時注意問題: 1、施工現場出入口的設置應滿足消防車通行的要求,并宜布置在不同方向,其數量不宜少于 2 個。當確有困難只能設置 1個出入口時,應在施工現場內設置滿足消防車通行的環形道路建業科技。 2、臨時消防車道的設置應符合下列規定: ①、臨時消防車道宜為環形,設置環形車道確有困難時,應在消防車道盡端設置尺寸不小于 ×12m的回車場建業科技; ②、臨時消防車道的凈
最近筆者了解到一個新規范《物流建筑設計規范》GB51157-2016將于12月1日實施,目前的規范文本為報批稿。作為一個消防行業中人,對此比較感興趣,特別是它對物流建筑的火災報警設置的影響。 首先《物流建筑設計規范》中對物流建筑的定義是進行物品收發、儲存、裝卸、搬運、分揀、物流加工等物流活動的建筑。說簡單點我們所說的倉庫就屬于物流建筑。 《物流建筑設計規范》中對以下四類建筑或場所規定應設置火災自動報警系統:分別是每座占地面積大于1000㎡的丙類儲存型建筑;任一層建筑面積大于1500㎡或總建筑面積大于3000㎡的丙類作業型建筑;貴重物品庫房;物流建筑內的搬運車輛充電間(區)。 從實際來看,目前很多的倉庫都符合以上條件的,目前的大型的物流倉庫、高架倉庫已不是什么稀奇的了。大面積倉庫,如發生意外火災情況,很容易造成火災的快速蔓延并造成大的損失。另外由于倉庫在很長時間內是處于無人狀態,
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,也可以是開關柜,變壓器,電纜溝起火采取的預警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
消防工程安裝施工前,我們都要對消防工程相關施工圖紙進行會審,檢查它是否有錯漏、表達不清等問題。1先了解消防電系統有多少模塊箱裝置,線槽走向、弱電井位置。2平面線路與設備連接是否清晰,線路標注是否正確? 3風機、水泵、濕式報警閥、電梯是否有非標控制線路?規格型號、數量是否正確? 4報警、廣播、電話線路材料規格型號的選用是否標明? 5報警、廣播、電話線路保護材料是否為線槽和線管?保護材料規格型號選用是否標明? 6風機、卷簾門、水泵的控制箱是否一對一? 7水流指示器和信號閥監控模塊是安裝于設備附近或弱電井模塊箱? 8使用哪個自動報警設備廠家的產品?報警主機所能容納的回路數量及每個回路所容納的設備點數是否明確?9防火卷簾應如何控制? 10風機與防火閥采用哪種控制方式?(風機其一,靠現場監視和控制模塊控制;其二,靠聯動控制盤手動控制) 1
甲類物品庫房內包含有爆炸品庫、易燃品庫、腐蝕品庫和一般物品庫,請為應該用感煙還是感溫探測器?探測器是不是要用防爆型?可我看消防火災報警廠家樣本沒有防爆型的探測器,怎么處理?請高手賜教!!!謝謝!!!
消防火災自動報警系統中二總線環路設計,任意一點斷線不影響系統報警,在施工中如何實現? 在正常施工中消防二總線為樹枝狀分布,不能環路如形成環路易造成總線短路,在現場施工如何處理?
北京獅島SD2209消防火災報警控制器編程軟件!
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27