建了20多年的瓦房 石頭地基 紅磚壘砌 混凝土只有挑檐是一體澆筑的 去年新裝修的 門窗全部新更換鋁合金的 以前是木頭門窗 外邊新做了鋁合金封閉 房屋東西方向五間瓦房 主體是瓦房不是平房 東西臥室對稱的構造一樣 水泥檐2米 現在水泥檐下側和外墻連接處都出現水平裂縫 東西2個房間窗戶上方同時出現水平裂縫位置一致 就好像水泥檐和墻體鏈接部位分離了一樣 外邊兩根柱子上當也一樣 裂縫不大最多1毫米 昨天發現補的膩子今天發現順著裂縫全部鼓起 對的是鼓起是上下擠壓的那種鼓起 不是拉裂的那種 紅線標記裂縫走向 空調那個角是外縱墻橫墻 鏈接也出現包角裂縫裂到空調中間位置 12圖房屋結構 后面裂縫位置
在建的高層建筑,主體為雙塔樓20多層,帶地下室,基礎持力層為中風化巖(F=1000Kpa),基礎均做的獨立基礎(主體和局部的一層地下室)。現在主體快到頂了,施工單位發現局部的一層地下室內的框架柱在基礎頂面以上300MM左右均有不同程度的水平裂縫,有2根柱在一個柱角有混凝土脫落現象(比較嚴重)。觀測的最大沉降主體也就是3MM,因是巖石層。1. 現在就是不清除是什么原因造成柱腳的水平裂縫?水平裂縫是不是應該是受拉才會有?受彎受剪是斜裂縫?2. 會否是抗浮不足造成的?因為最近是雨季,已下了2個星期了,而且地下室內地面的回填土還沒回填,施工單位也可能沒有把水抽干凈,造成水位 過 高。3. 但抗浮不夠怎么就柱腳有水平縫?板、梁、基礎均未發現有大的裂縫。而且地基是不透水的巖石,為什么還有這么厲害的水浮力。4. 現在應該最好的處理方案是什么?
求大概原因
最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?
如何防止墩柱頂部出現水平裂縫? 1、質量問題及現象 拆模后,在距頂面40cm左右范圍內,有細小裂紋,有時會沿箍筋形成環狀水平裂紋。 2、原因分析 1)墩柱頂部砼的壓力小。 2)過振造成大石料下沉,柱頂部分骨料減少,易在最上層箍筋處形成環狀水平裂縫。 3、預防措施 1)在砼初凝前進行二次振搗。采用二次振搗可以消除因塑性沉降而引起的內分層,改善骨料界面結構,提高砼強度和搞滲透能力。 2)拆除最上部的箍筋。 3)二次振搗完畢后,在墩柱頂上壓砂袋,以增加對上部砼的壓力。 4、處理措施 1)當裂縫未形成環狀時,可用環氧樹脂進行灌注不封閉裂縫。 2)當裂縫形成環狀裂縫,且深度達到箍筋或超過箍筋時,應將裂縫以上部分鑿除重新澆筑。當裂縫深度未達到箍筋位置時,可用環氧樹脂進行灌注封閉裂縫。
這種裂縫是在偏心受壓柱中產生,屬荷載作用應力造成的裂縫。 產生的要原因是:荷載值偏大超過設計值;混凝土強度過低;鋼筋直徑偏小數量不足。
最近兩年鋼結構廠房經常出現吊車梁腹板通長中央裂紋,請問引起這種裂紋的原因是什么呢?裂紋是沿著吊車梁縱向的,位于腹板中央,而非靠近上翼緣的地方。知道原因的朋友可否把參考文獻告知?非常感謝!
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
塔樓外地下室的五個柱子及塔樓內五個剪力墻端柱柱腳及柱頂出現水平裂縫,裂縫長度大概為柱子周長的一半,貫通。地下室為一層,上部塔樓18層,截止目前為止地上僅僅施工至一層頂,地下室預應力頂板厚300左右,還未張拉。考慮過沉降,收縮等原因,但與多位同事及上司討論后均排除可能性,因為目前僅施工了地上一層,沉降不均勻可能性很小,基礎均為管樁基礎。發生溫度收縮的可能性也很低,收縮裂縫應多發生在板墻。求助好心人分析分析一下。
地震之后,出現的墻角水平裂縫,是什么原因呢?這裂縫嚴重嗎,會影響整體的安全嗎?
4. 現在應該最好的處理方案是什么?圖中黃線所圍部分柱腳有不同程度的裂縫,原先計算時考慮了抗浮,地梁上還做個抗浮錨桿。
該工程為08年的工程,共8座糧倉,使用到現在每座糧倉的山墻上都出現了不同程度的水平裂縫。裂縫位于山墻上部和鋼屋架連接處!
本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 編輯 由于我不太懂結構,在網上找資料時找到類似的學術語言,主要是為了吸引大師們的,呵呵。用詞可能不大準確,請指正。謝謝。結構 為先做柱子,再砌墻,再現澆板面的結構,聽說墻有一定承重作用。長13米,深10米。中間門進去樓梯間上二樓。共11根柱子。以下是柱子分布圖。
本帖最后由 派大星06 于 2017-5-23 17:34 編輯 求助各位大神,能不能幫看看,高樓一樓墻基上的橫向裂縫能判斷是溫度裂縫還是沉降裂縫不(一側橫墻和部分縱墻都有),這個位置上的水平裂縫危害大不,可能會影響主體結構安全不? 橫墻上本來是兩條,一條粗點的在上,一條細的在下,粗的那條目測3mm有,后來用水泥糊了,所以現在看的不明顯。
一、地基不均勻沉降引起的墻體裂縫 1.現象 (1)斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,大部分裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由此向上發展。橫墻剛度較大,很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,裂縫寬度下大上小。 (2)窗間墻水平裂縫。一般在窗間墻的上下對角成對出現。沉降大的裂縫在下,沉降小的裂縫在上。 (3)豎向裂縫發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫上寬下窄。當縱墻頂層有鋼筋混凝土圈梁時,頂層中央豎直裂縫較少。 2.原因分析 (1)斜裂縫主要發生在軟土地基上,由于地基不均勻沉降,使墻體承受較大的剪切力,當結構剛度較差,施工質量和材料強度不能滿足要求時,導致墻體開裂。 (2)窗間墻水平裂縫是由于沉降、上部墻體等受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力,而發生上下部位的水平裂縫。 (3)房屋底層窗臺下豎直裂縫,是由于窗間墻承受荷載后,窗臺起著反作用,當上部集中荷載較大時,窗間墻因反力作用變形過大
隨著鋼筋混凝土結構在現代建筑中的大量使用,當前地下室鋼筋混凝土墻體的裂縫現象越來越普遍,這一現象的產生不僅會影響地下室墻體的使用功能,而且會造成墻體的滲漏,甚至影響結構的安全,成為影響建筑物質量安全的大問題,引起工程界高度重視。 在浙江某工程施工中,技術人員發現完工后近一年的地下室鋼筋砼墻,在寒流過后發現裂縫。在另外一個工程施工半年后,地下室墻體也緩慢地不同程度上出現了裂縫。這引起了技術人員的極大關注。經試驗分析,他們判定:前者由于溫度的急劇變化,在地下室墻各軸端的約束作用下,造成各兩軸間薄弱位置出現了開裂;而后一個工程出現裂縫,很可能是由于鋼筋砼地下室墻的橫向抗拉能力不足所造成。經調查,鋼筋砼結構地下室墻體裂縫的現象時有發生,有的在施工后不久就發現,一般隨時間的推移,裂縫不斷發展,基本為垂直方向。裂縫的表現現象為:開裂中部開口寬度比兩端寬,表面開口比深處大,并向兩端與深處同時發展延伸。而大部分原因是鋼筋砼地下室墻中砼在水分蒸發中,毛細孔的過量和過快脫水,產生砼膠合材料的內聚力松馳現象,在外力作用下,出現了肉眼能見到“干縮裂縫”。 浙江
今天我突然發現,工地上7月份施工完的墻體(已經粉刷完)有1條很長的斜裂縫(墻體沒有起鼓),墻體是在地梁上砌筑的,地梁是由基礎承臺上的支墩支撐,難道是由基礎不均勻沉降所造成?該如何處理,請高手指點。謝謝!
36米小高層,基礎為筏板基礎,CFG加固,近日發現此樓東側把山墻有通體裂縫,致使外墻磚脫落,請問應怎么處理,問題算不算嚴重呢?
自己家蓋的二層房子,是包給別人蓋的,有一年多了,在安徽合肥郊區。今天老姐說屋頂有裂縫,我才發現,墻體也有裂縫,拐角處也有裂縫,是不是基礎不均勻沉降引起的?小弟特地拍照下來,求各位大俠幫忙看看,危險大不大,可住多長時間。