已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計。火災自動報警系統圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員。
圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,有強電部分及漏電火災部分,值得參考! 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
以前已經上傳了9個工程的9個產品的火災自動報警系統圖。這次上傳的不是使用報警控制器組成的火災自動報警系統,而是由繼電器-接觸器組成的報警系統,有消火栓泵、消火栓、破玻按鈕、消防水池兼生活水池和碟閥等設備,在低層建筑中經常遇到,較為典型一并傳上。
某醫院火災自動報警系統圖
希望知道圖中的8和*2代表什么意思?
希望有所參考
圖紙簡介: 3208型火災報警控制系統圖,cad版的,歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: kswmh 上傳時間: 2013-03-29
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
火災報警與聯動控制系統.
我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,知識貧乏的我,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,消防電話線是6條,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),消防廣播線6條……我的QQ是279593552,請高手加我好嘛。俺在這先謝了!
近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不
繪圖線型及導線不管是火災自動報警系統圖也好,還是平面圖也好,都有5種基本類型的導線,它們是:信號二總線、DC24V電源線、電話線、廣播線和聯動控制線。在電子文檔內,用5種顏色就可以明顯的區分這5種導線;但打印出圖,曬成藍圖以后就無法區分出來了,所以必須加入線型這一特定條件。再者,如果導線能用代號替代,標注也就方便得多。樓主習慣于用下表的代號、線型和顏色。
施工說明火災自動報警系統圖上的說明,可以作為總說明的補充,簡單說明消防控制中心至各設備的管、槽、導線的安裝方法。
圖形符號及其說明圖例是搞設計必不可少的工具,搞設計必須首先確定您要使用的圖形符號,發覺遺留再在設計過程中及時增補。按圖形符號繪制系統圖,然后再依據系統圖繪制平面圖,否則無法讀懂您的圖紙,這是常識。圖形符號應該首先使用國標的,國標無時再根據廠家提供的用戶手冊進行補充,相信每一位設計人員都會這樣做。如下圖(即總結—1的‘隔離器G的正確接入方法’)的圖例意義,就可以從下面兩表中得到解釋。
系統的組成1) 曾經上傳過分別由9個生產廠家的火災自動報警控制器組成的火災自動報警控制系統(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心應有下列設備組成:火災自動報警控制器、通訊系統、廣播系統和聯動控制柜,見總結-3附圖。2) 現在的火災自動報警控制器生產廠家,其產品也都是大同小異,一般都包括:報警控制器、火災探測器、探測模塊、控制模塊和多線制聯動控制盤。多數廠家都用報警控制器加多線制聯動控制盤的方法組成聯動型火災自動報警系統。如火災自動報警系統圖-3(地址為--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就選用了10個多線制聯動控制盤。其中的聯動盤1—廣播強切,如下圖所示。
圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,有強電部分及漏電火災部分 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
火災自動報警控制系統圖
火災自動報警控制系統圖專題,為您提供火災自動報警控制系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警控制系統圖 相關的專業交流討論,更多火災自動報警控制系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題