国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防聯動系統的檢測方案

    檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,左、右、后三面的維修距離及正面的操作距離。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音、復位功能,故障報警功能,火警優先功能。

  • 消防聯動系統及其控制系統

    消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

  • 門禁系統如何與消防聯動

    各位專家,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢?有的說是在每個門口的門禁控制器,有的說是切斷門禁系統的總電源,哪位專家知道規范咋寫的?如果畫圖?一個控制模塊?還是其它辦法。。。。。

  • 關于消防聯動空調系統的問題

    在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1、“停止有關部位的空調送風”,有關部位是哪些部位?空調送、回風,也是按防火分區設計的啊!2、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎?在防排煙系統中,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,空調機組是不是也可以這樣控制?

  • 空調系統消防聯動的問題

    規范講6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能:6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 我想問一下:相關部位是指那里的防火閥。機房、防火墻的都要必須聯動嗎? 空調系統的風機和空調機組的運行是怎么關閉的

  • 火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

    火災自動報警及消防聯動系統布線與配管

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 底層車庫的干式系統消防聯動

    底層車庫的消防沒設火災報警系統,請問干式系統的聯動應怎么解決,加速排氣裝置的啟閉信號各怎么連接?是一定要設一火災報警器才能解決此聯動問題嗎?

  • 消防聯動系統使用過程中的問題

    小弟是學機械制造專業的,我們公司正在建設一條半導體生產線.消防聯動系統全部是海灣公司的.由于我從事的是安全崗位,所以說這套系統以后的使用及維護靠我一個人,請教各位前輩,這套系統使用起來復雜嗎?還有,對于消防聯動系統,容易出故障嗎?如果出故障,一般是發生在哪些地方,我只有一些基本的電工理論知識,若是維修起來,難度大嗎?

  • 火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

    火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合

  • 江蘇某大型商場消防報警聯動系統施工圖

    圖紙簡介: 江蘇某大型商場消防報警與聯動系統及施工圖圖紙內容包括地上四層消防報警平面圖,屋頂消防報警圖以及地下一層消防報警圖 投稿網友: feimao17

  • 建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響

    建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響 2005-8-12 鄧禮揚 摘要:文章通過工程調試實例,分析說明了聯動系統電源設置及線路電壓降對消防聯動系統的影響,并提出了解決問題的措施。關鍵詞:消防聯動 電源 電壓降 導線內阻 接點電阻 電磁脫扣 隨著我國社會經濟的發展,各類大型建筑和高層建筑越來越多,在這些建筑里,火災自動報警及消防聯動系統是必不可少的設施。施工調試中發現,當建筑規模大、樓層高、線路長、消防設各用電量大時,消防聯動電源未能合理配置和控制線路的線路電壓降的影響,容易導致末端電壓不能啟動消防設備。而這些在工程前期,又未能引起有關人員的充分注意,直到在工程后期的調_試階段,才發現問題的嚴重性,這時再想方設法采取各種補救措施,不僅費工費時,而且得不償失。在火災自動報警及消防聯動系統的設計中,消防聯動控制設備的動作電源設置的合理性、可靠性至關重要。當火警被確定后,著火區域及相鄰區域的防排煙設施、防火門、防火卷簾門等接到動作指令應能迅速準確動作。動作電源電壓應為DC24V。電源配置是指在消防聯動柜內裝設一套

  • 消防給水系統組件安裝檢查

    消防給水系統組件安裝檢查

    按照施工過程質量控制要求,消防給水系統施工安裝前,要對消防水源及到場的供水設施設備、系統組件、管件、材料等進行現場檢查,檢查內容包括產品質量證明文件檢查和產品現場檢查、檢驗。檢查判定為不合格的設備、組件、管件、材料不得用于施工安裝。 一、消防水源的檢查 消防水源是向水滅火設施、車載或手抬等移動消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的給水設施或天然水源。消防水源是系統的重要組成部分,也是系統滅火的基本保證。 消防給水系統的水源應無污染、無腐蝕、無懸浮物,水的 pH 值應為6.0-9.0。給水水源的水質不應堵塞消火栓、報警閥、噴頭等消防設施,影響其運行。通常,消防給水系統的水質基本上要達到生活水質的要求消防水源的水量應充足、可靠。系統的持續作用時間是由火災延續時間確定的。 具體可用作消防水源的有:市政給水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他幾類水源。消防水源的選擇要應因地制宜,考查系統安裝所在地具備及適合什么樣的水源條件,選擇符合要求的水源,條件如下: (一)市政給水管網作為消防水源的條件

  • 消防噴淋系統安裝通病及相關規定

    噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?

點擊加載更多

消防聯動系統安裝

消防聯動系統安裝專題,為您提供消防聯動系統安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動系統安裝 相關的專業交流討論,更多消防聯動系統安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 毕节市| 龙川县| 普兰县| 赤壁市| 潜江市| 晋州市| 阜新市| 永城市| 江安县| 西充县| 廉江市| 天祝| 宽甸| 华阴市| 革吉县| 凤台县| 昌吉市| 文登市| 黄陵县| 睢宁县| 蒙山县| 嘉峪关市| 梁山县| 蒲江县| 华亭县| 万安县| 济阳县| 江津市| 陆川县| 五华县| 宜都市| 霞浦县| 仪征市| 城市| 金堂县| 额尔古纳市| 湟中县| 安溪县| 新源县| 迁安市| 阜宁县|