国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?

  • 新的滅火器規范的配置問題

    現在做的一個三十一層的綜合樓,下面三層為商場,上面都為住宅設置消火栓和自動噴淋在四層以上布置滅火器是怎么考慮的,面積是不是只考慮公共面積,不考慮住宅里面的面積

  • 建筑滅火器配置驗收規范

    建筑滅火器配置驗收規范,很好的一本資料

  • 建筑滅火器配置設計規范

    建筑滅火器配置設計規范

  • 消防設施滅火器配置要求

    1、滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:

  • 《關于規范建筑滅火器配置的通知

    上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》;我在作設計的時候,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,就是沒有這個文件,如果那位高人有這個文件,希望可以告知。

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?

  • 滅火器配置問題,誰懂這個?

    滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?

  • 2005版的建筑滅火器配置設計規范

    我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,和朋友們分享

  • 建筑滅火器的選型配置原則

    論文簡介:滅火器的正確選型是建筑滅火器配置設計的首要關鍵技術之一。。。。。。 投稿網友:duandongmei001 上傳時間: 2013-04-27

  • 滅火器配置計算問題請教

    消防設計,新人求教,理解錯誤之處請指正問題一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂這個U怎么確定的。請教大大們舉例說明,我之前從別的論壇查到有人舉例說:“針對“中危險級場所A類火災”可取U=15m2/A;””搞不明白這個15是從哪兒得來的。有個表6.2.1所述中危險級單位滅火級別最大保護面積(m^2/A)是75,不知道有什么關聯。問題二、最后計算得Qe數值采取四舍五入還是直接進位呢,比如計算得:Qe=3.7A,那么滅火器設置點的最小需配滅火級別是3A還是4A?

  • 滅火器的滅火級別配置對了嗎?

    滅火器撲救火災的能力是用 滅火級別 進行表示的,由 數字 和 字母 組成的,比如1A、2A、55B等,一般在

  • 滅火器配置與布置三步曲

    1、確定基本計算條件:火災類別(ABCDE)/危險等級(輕中嚴)/最低配置基準/U(*m2/A或*m2/B) 2、計算:計算單元的面積S/U,得出該單元的滅火級別Q為**A或者**B,再除以最低配置基準,得出滅火器配置數目。滅火級別Q可以根據滅火系統的設置乘以調整系數,滅火器配置數量也可以根據所選配置基準(高于或等于最低配置基準)調整。 3、布置:根據規范給定的最大保護距離(即保護半徑)確定設置的點數N,2個點位之間的距離L=2*(R2-b2)1/2,即為保護半徑的平方減去保護寬度的平方,再開方,再乘以2倍。類似單股水柱到達的室內消火栓間距計算。 配置規范說了很多,但實際操作關鍵就是這么點東西~

點擊加載更多

消防滅火器配置規范

消防滅火器配置規范專題,為您提供消防滅火器配置規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防滅火器配置規范 相關的專業交流討論,更多消防滅火器配置規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

干鋪地暖

別墅復式裝修效果圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 晋城| 马公市| 青河县| 马龙县| 印江| 眉山市| 洱源县| 科尔| 固始县| 洛浦县| 松江区| 咸宁市| 湘潭县| 瑞昌市| 阳信县| 修水县| 芮城县| 栾城县| 莎车县| 高雄市| 保靖县| 安远县| 清苑县| 衡南县| 密云县| 济阳县| 察雅县| 武乡县| 井陉县| 伊春市| 开封市| 达孜县| 普格县| 定日县| 固原市| 台南市| 闻喜县| 赤水市| 温州市| 金寨县| 临猗县|