火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
消防火災報警系統設計規范及驗收規范,希望大家有用
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范講義
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統設計規范GB 50116-98 8.1.4 一個探測區域內所需設置的探測器數量,不應小于下式的計算值: N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14) 式中:N-探測器數量(只),N應取整數; S-該探測區域面積(㎡); A-探測器的保護面積(㎡); K-修正系數,特級保護對象宜取0.7~0.8,一級保護對象宜取0.8~0.9,二級保護 對象宜取0.9~1.0。
最新的火災自動報警系統設計規范
《火災自動報警系統設計規范》 5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。 5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于 25mm2 。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。 對于這兩條規范,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,并與樁基焊接。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋? 不知道對這規范理
解讀《火災自動報警系統設計規范》
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 編輯 火災自動報警系統設計規范及標準圖1 火災自動報警系統設計規范圖示14X505-1;2 火災報警及消防控制04X501-1 ;3 火災自動報警系統設計規范GB50116-2013
火災自動報警系統設計規范50116-2008
:handshake :handshake :handshake
最近看到一份產品介紹,其中有一段:一個普通探測器接口模塊最多可以連接25只普通型探測器,考慮到GBJ116-88規范規定,建議并聯探測器數量在10只左右。我翻了下GBJ116-88和GB50116-98,均未找到相應的規定,請教各位是否見過此條款的要求,具體位置在何處?感謝。
中國工程建設人力資源協會文件 建人協培 [2013]69 號
2013版火災自動報警系統設計規范
火災探測報警系統設計規范
火災探測報警系統設計規范專題,為您提供火災探測報警系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災探測報警系統設計規范 相關的專業交流討論,更多火災探測報警系統設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度