火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置?規范并沒有給出明確的說法,歡迎大家來討論這個話題。
1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。 5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等分為特級、一級和二級,并宜符合表3.1.1的規定。 2)火災探測器設置部位有那些要求? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準、規范的規定,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
火災自動報警系統一般設置在工業與民用建筑場所,與自動滅火系統、疏散誘導系統、防排煙系統以及防火分隔系統等其他消防分類設備一起構成完整的建筑消防系統?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)包括感煙探測器、感
求助]誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》誰有《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》主編單位: 中國建筑設計研究院機電院 全國智能建筑技術情報網 請發一個[論壇]>[ 資料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到網上有人求助“《火災自動報警與消防聯動控制系統設計及安裝圖集》,特發此件,以供大家參考學習!共分4個部分,要一起下載后解壓縮即可!
火災自動報警系統是當前
論文簡介:建筑結構優秀設計圖集9(3)建筑結構優秀設計圖集9(3) 投稿網友:lb19880828 上傳時間: 2013-12-07
論文簡介:建筑結構優秀設計圖集9(4)建筑結構優秀設計圖集9(4) 投稿網友:lb19880828 上傳時間: 2013-12-07
1:聯動控制和火災自動報警系統的布線設計消防聯動控制要做到安全可靠、經濟合理,首先要解決的問題是聯動控制元器件和火災自動報警元器件是分開、分別布線傳輸,還是將兩者混接在同一信號總線回路上混接傳輸(下簡稱“混接”)的問題?!秷缶?guī)范》對上述兩者布線的技術要求截然不同:對報警布線,除要求采用金屬管、阻燃硬質管等外,別無他求;對控制線(管材同上)要求暗敷在保護層不宜小于30mm的不燃結構層內。明敷時則要求用金屬管、槽并采取防火措施(詳見10.2.1條和l0.2.2條)。探測器量大、分布廣,而聯動控制元器件量少而又相對集中。采取“混接”的結果,即把大量的、低層次要求的報警布線去按高層次、嚴要求的控制線布線要求布線。顯而易見,此非經濟合理、安全可靠之舉。就安全而言,“量大” 意味著存在大量的可能的故障點,且查找費時,安全性受影響?!秷缶?guī)范》是有“混接”傳輸時應符合控制線的布線要求的規定(5.3.1條),然而尚未見有防火的探測器用防火的雙絞線相接的情況。因此,由于存在這些裸露著的不防火
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
這種建筑,要設火災自動報警系統嗎?住宅樓,11層,第11層是復式,加上復式后就有12層了。高度,38m,如果加上機房就有41M左右,。按《民用建筑電氣設計規范》第24.1.2.1,說10層及以上就要設了.可是我們總工說不用設.說它是說要設置火災報警,而不是設自動報警,只要有個按鈕啟動消防水泵就可以啦!其實我看也沒什么必要設.但是又怕違規.<火災自動報警系統設計規范>說的好似可設也可不設.因為它是二類高層.要設.可是附錄D說的又可不設. 不知各位如何看.
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建筑的基本特點,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積部位;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容量;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統、辦公自動化系統)的適應性。 1 火災探測器的設計選配 火災探測器是火災自動報警系統對象分為感煙
火災自動報警系統簡明設計手冊
本帖最后由 筑城 于 2014-6-19 20:11 編輯 2007年5月第一版 2007年5月 第一次印刷文件格式:PDF文件大?。?4.5 M
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 編輯 超高層建筑火災報警系統的設計應從提高火災報警系統的智能化和可靠性這兩方面入手。 1.提高火災報警系統智能化程度 1)對火災報警
建筑火災自動報警系統設計圖集
建筑火災自動報警系統設計圖集專題,為您提供建筑火災自動報警系統設計圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑火災自動報警系統設計圖集 相關的專業交流討論,更多建筑火災自動報警系統設計圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題