《通風與空調施工驗收規范》GB50243-2002有一些條文很難以理解或者可能有問題,歡迎大家提出來!我們一起討論!
通風與空調工程施工驗收規范
通風與空調施工質量驗收規范!供大家分享!
本規范適用于建筑工程中通風與空調工程的施工安裝。 1.0.3 通風與空調工程安裝中采用的工程技術文件、承包合同文件對工程質量的要求不應低于本規范的規定。 1.0.4 通風與空調工程施工除應符合本規范外尚應符合國家現行有關標準的規定。
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土、磚等建筑材料砌筑而成,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風、除塵、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
希望對大家有幫助!
《通風與空調工程施工及驗收規范》最新版
GB50243—2002 真難找:(
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
公司是做10kv外線施工的,主要是:從電網辦理手續、臨電和正式電內外線施工(包括箱變、環網柜、高低壓柜的現場安裝)。我應該看什么規范資料啊。比如對外線線纜規格的要求、管井的要求等。
轉角的鋼筋要連貫鋼筋不可以用斷鋼筋彎角在柱子里把?柱子鋼筋穿過梁比較好把?請高人指點。謝謝
項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
一、基本規范1、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。2、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保
通風施工規范
通風施工規范專題,為您提供通風施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風施工規范 相關的專業交流討論,更多通風施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度