国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 建筑通風和排煙防火閥門規范

    建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助

  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?

  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!

  • 建筑物地下通風和排煙系統的規范設置的重要性

    本帖最后由 快樂旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延; 且排煙迅速及時, 對救人、 救災工作起著關鍵的作用。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施, 必須要設計安裝好, 維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施, 地下商場、 車庫、 儲藏室等地下建筑, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口, 也有制定了相關法規和標準。 但由于有關部門監管不力, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅, 甚至 于將機械排風排煙口,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,居民開窗通風時,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中。 一旦地下出現火災時, 煙霧

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 藥品倉庫的通風排煙問題

    最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 機械通風工程的規范要求

    知識點:機械通風工程

  • 關于加壓送風和機械排煙規范的問題

    超過50m的一類公共建筑,防煙樓梯與電梯的合用前室中,開啟外窗有效面積為3.15平米,是不是應該設防煙設施,要設加壓送風嗎?規范說防煙樓梯間的前室或合用前室利用敞開的陽臺,凹廊做自然排煙,或有不同朝向的開開啟外窗且面積符合要求的防煙樓梯間(建筑高度超過50m的一類公共建筑和超過100m的居住建筑除外)可不設防煙設施.請問,該建筑要同時設加壓,排煙系統么,還是只設其一?

  • 《通風與空調施工驗收規范》的一些問題

    《通風與空調施工驗收規范》的一些問題

    《通風與空調施工驗收規范》GB50243-2002有一些條文很難以理解或者可能有問題,歡迎大家提出來!我們一起討論!

  • 隧道通風設計執行什么規范啊?

    RT,從來沒搞過這玩意,單位里也沒有專門搞這種東西的人。這次接了個水閘的任務,要在底板里面設車行隧道,需要通風裝置,領導把任務交給我了。實在沒辦法,只好到這里求教一下了。請問都該執行那些相關規范,有沒有強制性規范要注意的。還有通風量、換氣次數什么一般怎么確定。新手,請各位大俠們多多指教了!謝了先~

  • 地下車庫通風與排煙問題

    地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,排煙風量也是按6次/h計算,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,而實際設計當中很多都是雙速風機,這就很讓人費解了,不知道大家怎么看~

  • 誰有防火排煙規范(已補充)

    還是我自己來,呵呵,給大家共享GB50067-97汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范建筑設計防火規范GB50016-2006高層民用建筑設計防火規范 GB50045-95剩下的在4、5樓GB50067-97汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范

  • 地下商業建筑通風排煙探討

    摘 要:對實體建筑,長信道、直條型地下商業街建 筑,在單個店鋪發生火災情況下的防煙、排煙進行深入的探討和 分析地下商業建筑通風排煙設計,并對工程建設中風機、風閥 (口)的應用提出建設性意見。 1996年至1999年,有關單位開展了地下商業建筑火災的 試驗研究,此瑣研究是在一建筑面積為640m2,可模擬地下商業 街的地上建筑中,通過燃燒10kg、30kg、60kg木垛的火災探索性 試驗,摸索巾在小火災荷載情況下地下商業街建筑火災的發展規 律和送風、排煙技術參數,然后做火災荷載馬30kg/m2模擬實體火災驗證性試驗,提出地下商業建筑火災時通風 排煙技術參數。即在具有代表性的長信道直條型單個店鋪起火的地下商業街建筑中,通過不同的防煙排煙形式,不 同的送風量、排煙量,以及不同位置的送風、排煙等的相互組合,優選出最有利于安全疏散和逃生的最佳組合形 式,即最佳的地下商業建筑通風、排煙技術參數,為相關防火規范制(修)訂提供具有科學試驗依據的技術參數,同 時就風機安裝位置,送風口、排煙口的安裝位置等于同類工程提供應用參數。 地下商業街服裝商店實體火災試

點擊加載更多

通風排煙規范

通風排煙規范專題,為您提供通風排煙規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙規范 相關的專業交流討論,更多通風排煙規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 潮安县| 龙里县| 新丰县| 秭归县| 台中县| 永定县| 陕西省| 泗洪县| 武鸣县| 城市| 寻乌县| 高青县| 商丘市| 定远县| 平定县| 三原县| 象州县| 鄂伦春自治旗| 阳新县| 栖霞市| 晋城| 涪陵区| 澎湖县| 黄浦区| 西林县| 黔东| 霍林郭勒市| 和平县| 壤塘县| 六枝特区| 克山县| 维西| 阿合奇县| 花莲市| 思茅市| 苍南县| 旅游| 五莲县| 正安县| 吕梁市| 潮安县|