国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統設計規范 1.00.0

    中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 中華人民共和國建設部公告 第360號 建設部關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》局部修訂的公告 現批準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2001局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施。其中,第5.0.1、5.0.1A、5.0.5、 5.0.6、 5.0.7、 6.2.7、 6.5.1、 7.1.3、 8.0.2、10.3.2、12.0.1、12.0.2、12.0.3條為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將在近期出版的《工程建設標準化》刊物上登載。 中華人民共和國建設部 二○○五年七月十五日 關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》的通知 建標[2001]68號 根據我部《關于印發1995~1996年工程建設國家標準制訂修訂計劃的通知》(建標[

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • ] 自動噴水滅火系統設計規范.rar

    ] 自動噴水滅火系統設計規范.rar

  • 自動噴水滅火系統2017設計規范

    1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。    本規

  • 自動噴水滅火系統設計規范講義

    根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!

  • 自動噴水滅火系統設計規范(2005)

    自動噴水滅火系統設計規范(2005)

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》

    《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005

    自動噴水滅火系統設計規范2005附條文

  • 自動火災報警設計規范 最新版

    自動火災報警設計規范 最新版

  • 最新 自動噴水滅火系統設計規范

    有需要的下?。?/p>

  • 關于《簡易自動噴水滅火系統設計規范》

    大家好啊,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,設計過的XDJM,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈?:(

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005.chm

    自動噴水滅火系統設計規范2005.chm

  • 關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解

    關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解

    關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解——磨石建筑培訓提供 分享與學習

  • 最新版的《建筑荷載設計規范》

    論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25

  • 圖集:19S910 自動噴水滅火系統設計

    圖集:19S910 自動噴水滅火系統設計

  • 19S910 自動噴水滅火系統設計.pdf

    19S910 自動噴水滅火系統設計.pdf高清版

  • 最新版建筑給排水設計規范

    GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage

  • 自動噴水滅火系統設計規范-6.3水流指示器

    6.3 水流指示器 6.3.1 除報警閥組控制的灑水噴頭只保護不超過防火分區面積的同層場所外,每個防火分區、每個樓層均應設水流指示器。 6.3.2 倉庫內頂板下灑水噴頭與貨架內置灑水噴頭應分別設置

  • 水解酸化池設計規范 2015最新版

    水解酸化池設計規范 2015最新版

點擊加載更多

自動噴水滅火系統設計規范 最新版

自動噴水滅火系統設計規范 最新版專題,為您提供自動噴水滅火系統設計規范 最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統設計規范 最新版 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統設計規范 最新版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 兴国县| 南郑县| 吐鲁番市| 辽阳市| 错那县| 泸溪县| 轮台县| 阜康市| 淳安县| 丰顺县| 文山县| 福泉市| 得荣县| 井研县| 临夏市| 沅陵县| 永修县| 洮南市| 桃源县| 崇礼县| 潼南县| 台北市| 化州市| 新建县| 宁蒗| 南汇区| 永胜县| 英超| 通州区| 甘南县| 静乐县| 永康市| 凤台县| 永吉县| 拉孜县| 青田县| 甘谷县| 江西省| 罗江县| 乐清市|