自動噴水滅火系統施工及驗收規范
論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03
2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范
拿來和大家一起分享
自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205
2005年版《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起實行。
自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版(GB50261-96)
消防驗收
2005年的WORD版本GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范。7月1日實施。第一次發貼渴望大家支持。
3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號、規格應符合設計要求; 3.0.5.2噴頭的商標、型號、公稱動作溫度、制造廠及生產年月等標志應齊全; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕、毛剌、缺絲或斷絲的現象; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,并以無滲漏、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa;試驗時間不得少于3min。當有兩只及以上不合格時,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,應再抽查2%,但不得少于10只。重新進行密封性能試驗,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
應廣大朋友要求,重發自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005,本版本為chm電子版。謝謝大家對我的支持,我會一如既往與大家共享消防資料。
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
自動噴水施工及驗收規范
自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
自動噴水滅火系統安裝完畢后,應進行竣工驗收,以檢查施工是否符合設計和有關規范的要求。驗收由用戶和當地消防監督部門主持。合格后系統方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、壓力水罐和市政供水管網的水量和水壓。(2)消防泵以及補壓泵的性能,包括啟動、吸水、流量和揚程。(3)消防泵動力及備用動力。2.噴頭(1)噴頭的溫級、類型與間距。(2)在腐蝕性場所安裝的噴頭的防腐措施。(3)噴頭下方是否存在阻擋噴水的障礙物,如隔板、管路及燈具等。(4)備用噴頭的數量。3.報警控制閥(1)設置地點,閥室位置、環境及排水設施。(2)各個閥門,包括水源閘閥、手動閻、放水閥、試警鈴閥等的正常位置,指示標記和相應的技術措施。(3)報警閥各部件組成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(
今天給大家分享自動噴水滅火系統的調試驗收考點總結!
自動噴水滅火系統施工及驗收規范最新版
自動噴水滅火系統施工及驗收規范最新版專題,為您提供自動噴水滅火系統施工及驗收規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統施工及驗收規范最新版 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統施工及驗收規范最新版相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題