国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個虹吸濾池的畫法哪個正確

    這個虹吸濾池的畫法哪個正確

    下圖,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,請高手確認

  • 排水涵洞設計要考慮什么?

    課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算啊?還有其他要考慮的嗎?

  • 大家見過浪涌這樣的畫法么

    大家見過浪涌這樣的畫法么

    如圖:浪涌保護器這樣畫是什么意思?那個按鈕是什么元件?

  • [新手求助]關于板筋的畫法。

    [新手求助]關于板筋的畫法。

    前者的鋼筋畫法能否做如后者那樣的簡化。即將畢業的結構新手,忘各位高手賜教,不勝感激!

  • 09G901-3的圖面畫法錯誤4

    09G901-3的圖面畫法錯誤4

    國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-16頁問題如下:1.詳圖剖切的位置應該是在板中而不是在基礎梁中,因為基礎梁內不應設置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13頁丁字交叉條形基礎底板鋼筋的排布構造,則由分布筋轉換為受力鋼筋只占基礎寬度的1/4,施工照此節點配筋則勢必造成不必要的浪費。3.圖上由分布筋轉換為受力鋼筋的長度也與09G901-3第4-13頁條形基礎底板鋼筋的排布構造的長度不同,應統一以后者為準。4.如果按照本圖的位置做基礎變高處放臺,則與此垂直的條形基礎勢必作用在斜面上,基礎受力極不合理。建議該圖集的編者對節點的適用范圍做出更為詳細的說明;基礎放臺避開此區域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 編輯 ]

  • 09G901-3的圖面畫法錯誤1

    09G901-3的圖面畫法錯誤1

    《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-2頁有下列錯誤:1.基礎頂部的分布筋應放置在受力筋的下面。說明4讓分布筋放在受力筋上面是出于什么考慮?(施工方便?)2.頂部受力筋應在頂面滿布。(本圖所示為階梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 編輯 ]

  • 關于過公路涵洞設計問題

    最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷面0.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。

  • 09G901-3的圖面畫法錯誤2

    09G901-3的圖面畫法錯誤2

    《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-13及4-14頁存在的錯誤:Y向基礎的分布筋應放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 編輯 ]

  • 09G901-3的圖面畫法錯誤3

    09G901-3的圖面畫法錯誤3

    國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-3頁問題如下:1.A-A剖面的梁高h與左側不一致,梁寬b與下圖不一致。2.A-A剖面基礎梁的中間箍為U形沒封閉。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只畫板而不畫梁與柱,在下面的平面圖中表示出剖切位置即可。4.左上鋼筋距柱邊50mm起布,可能造成柱下部分的鋼筋不等距。如果基礎梁受力合理,則如此布筋最佳;如果考慮施工方便則箍筋間距與底板受力筋間距相適應為宜。此處箍筋的布置與框架梁不同,框架的節點核心區中布置的是柱的箍筋。建議有關專家能制定出即方便施工又相對經濟的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基礎梁的側面構造縱筋能否取消或加大其間距?對于埋在地下的基礎梁側面裂縫的控制能否放寬?工程中基礎梁一般都不很長,基礎梁的裂縫控制有必要與上部的框架梁一樣嗎?當然對于一般圖面的比例與畫法可以不很嚴格,但對于國標圖集還是嚴謹一些為好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012

  • 這種畫法下怎么計算各種電線的量

    這種畫法下怎么計算各種電線的量

    如圖,這里的相線與零線的量怎么計算呢,求指教圖中的數字是表示的是相線的數目還是說相線與零線的數目的總和呢?

  • 涵洞的拆除改造加固工程

    涵洞在某些地區建造主要是為了引導給排水溝渠,也有為了溝通道路兩側形成涵洞道路。在道路的后期維護拓寬中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以應用繩鋸切割技術,把涵洞分割成塊狀的,用吊車吊下來。繩鋸切割技術屬于一種靜力無振動切割工藝,在很多建筑、橋梁拆除工程中都可以用到,尤其是橋梁的拓寬改造,繩鋸切割不會對橋梁結構造成損害,而且切口平整,利于后期接續。 涵洞的加固主要分為:1.結構加固,延長其使用壽命;2.抗震加固,增強涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地區,涵洞如果在前期建造過程中質量不太過關,很可能會漏水,嚴重影響其壽命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纖維加固技術、聚氨酯防水灌漿料堵漏、粘鋼加固技術等等。

  • 斷路器的畫法對觸頭有要求嗎?

    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側、受電側都可以畫。畫在哪側,有沒有具體要求?

  • 向各位大俠請教緯地涵洞軟件

    為什么我在使用緯地涵洞軟件生成涵洞設計圖時,會出現以下結果:試算比例過大,請檢查分段計算結果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960謝謝各位

  • 畫出的涵洞翼墻怎么是這個樣子?

    畫出的涵洞翼墻怎么是這個樣子?

    畫出的涵洞翼墻怎么一邊長一邊短,一邊高一邊矮,而且比涵洞還矮?

  • 關于裙樓排水橫管畫法討論

    關于裙樓排水橫管畫法討論

    本人收集了幾個綜合體施工圖,對裙樓排水橫管畫法有點不解以此項目為例,上部分為酒店客房塔樓,下面為大面積的裙樓,裙樓大部門為餐飲等娛樂設施,就這層小衛生間就有40個,而這些衛生間都比較分散,想問問大家一般怎么處理,我講訴下我知道的兩種方法這張圖是4層的衛生間布置圖,我已經將紅圈劃出來了以上是3層排水管的處理方式,也就是3層的天花處第一種是用一根

  • 關于涵洞開挖滲水的補救

    在做小型水庫加固的時候,需封堵老的涵洞,在涵洞壩前開挖了15米進來,外面用土圍堰,水頭有1米,發現開挖面和地面有很滲水,要如何處理啊,謝謝

  • 公路涵洞出圖用什么軟件最好?

    如果有人是搞高速公路設計方面的工作的朋友,是否知道用什么軟件,出涵洞圖,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞圖,全都是一層基礎的,又沒法修改,聽說用PCV出圖要好點,哪位仁兄知道?

點擊加載更多

涵洞畫法

涵洞畫法專題,為您提供涵洞畫法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與涵洞畫法 相關的專業交流討論,更多涵洞畫法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 永平县| 灵武市| 故城县| 伊吾县| 盐亭县| 镶黄旗| 景德镇市| 百色市| 邯郸县| 汾西县| 泽普县| 海丰县| 宁安市| 体育| 治县。| 乌拉特后旗| 成安县| 烟台市| 佛教| 西乌珠穆沁旗| 固镇县| 新源县| 德清县| 清徐县| 沈丘县| 琼海市| 紫阳县| 高安市| 南部县| 宁蒗| 右玉县| 苏尼特左旗| 郓城县| 西峡县| 双辽市| 涪陵区| 沽源县| 双流县| 乌恰县| 卢湾区| 长沙县|