論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
消防驗收,是所有建設項目的噩夢。90%以上的項目無法一次通過,《建設工程消防驗收評定規則》開發企業、設計單位、施工單位都必須嚴格遵守。那么,消防驗收,怎樣做到順利通過? 做好以下準備工作,順利驗收不是問題。 驗收內容 1.1 建設工程消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。 1.2審查資料包括:
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
新規范GB50116—2013,自2014年5月1日起執行,到現在已經有半年時間,在這期間很多消防驗收中遇見的種種新問題導致驗收不通過,以下10條的變動又是消防驗收的重點。1、主機,無論國產還是進口的,所帶的探頭,按鈕及模塊總數,不能超過3200點,超過此數,應增加主機。
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
消防水泵房在消防驗收時檢查的主要內容
該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。
我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?
建筑消防設施的檢測內容
地基與基礎驗槽的驗收內容1 核對基坑的位置,平面尺寸,坑底標高等均應符合設計要求。2 核對基坑的持力層土質和地下水位情況,應與地質勘察報告相吻合。若地基與勘察報告不相符,則需與設計單位,勘察單位,施工單位一起辦理地基處理洽商3 審查釬探報告,釬探情況如發現異常。應在備注欄內注目。須地基處理時,應將處理范圍(平面.豎向)標注在釬探點平面圖上,并注明處理依據和意見。對以下情況可以停止釬探:(1)若N10超過100或貫入10CM捶擊超過50,則停止貫入;(2)如基坑不深處有承壓水層,釬探可造成冒水涌砂或持力層為礫石層,礫石屋,且厚度符合設計要求時,可不進行釬探。如需對下臥層繼續試驗,可用鉆具鉆穿堅實土層后再做試驗。4 檢查基坑底面以下有無空穴.古墓.古井,防空掩體,地下埋設物及其他變異。5 對深基礎,還應檢查基坑對附近建筑物,道路,管線與否有影響。6 對預制樁基,還要檢查,試樁記錄和預制樁質量檢驗報告。每根預制樁均應有完整的貫入度記錄。 錘擊數,樁位圖及樁的編號,截面尺寸、長度,入土深度,樁位編號等。7 在沉樁過
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
自己收集的,不是很全