建筑消防設施的檢測內容
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
一、電氣檢測
1、消防供水
1、建筑總平面顯示功能 操作圖形顯示裝置使其顯示建筑總平面圖.檢查總平面圖是否完整、淸晰。
[檢測調試]板塊所包括的內容如下:1、暖通的各類設備和系統檢測與調試的方法;2、暖通的各類設備和系統檢測與調試的依據及參照的標準;3、暖通各類工程以及系統中所遇到的各種問題以及解決的方法,(包括在暖通設計和施工中遇到的問題,以及在設備運行和保養中遇到的問題);4、暖通各類標準中不明白或者難以理解的條文的探討;5、暖通設備和系統檢測和調試中所使用的各種儀器;6、暖通設備和系統檢測和調試新測試方法的探討;7、其它與暖通設備和系統檢測與調試有關的內容。以上是我的個人理解,希望大家多給我提寶貴的意見,多增加與此相關的內容,好的意見會有適當的獎勵!在此謝謝大家!!!
建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
KANKAN
裝飾材料必檢的材料我是某一工地資料員,是做裝飾工程的,最近因為材料送檢的事情搞得焦頭爛額,從質檢站拿到的清單上面,只要是我們進場的材料,全部都必須檢驗,現在領導讓我找一份相關的文件找一部分必須送檢的項目的材料,在線的誰有,麻煩給我發一份,急死了……。特別是需消防復檢的材料有哪些。希望大家不吝賜教…謝謝 也可以發到我郵箱里面:[email protected]
寧波佳盾消防檢測有限公司專業從事消防檢測、電氣防火檢測等專項檢測業務,公司取得了浙江省質量技術監督局計量認證證書,并經寧波市公安局消防監督管理局備案,是具備檢測資質、消防局認可的合法檢測公司。歡迎各位來電咨詢洽談,價格合理,檢測專業。目前在寧波有多家檢測公司未取得計量認證證書而從事消防檢測業務,大家在咨詢時一定要問清楚是否具有資質,是否為消防局認可,以免造成不必要的損失。因發展需要,急需業務,各大公共場所的消防年檢(KTV,酒店,大型網吧,店面新開,小區等),有業務可以直接聯系我,專業業務員洽談成功后按照提成給你酬勞,回報豐厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
小弟本是搞大壩安全監測的但是不能適應工地的長期生活,也適應不了長期遠離家人的無聊所以前段時間選擇了跳槽來到了現在的公司主要搞消防檢測,和專業失去了掛鉤突然覺得很迷茫,我也不知道這個行業突破口和前景我現在只知道目前的待遇只有我以前的一半,當然以前有工地補貼現在的工資都不能維持我再城市的一個月的開銷我應該怎么辦?現在工資不高倒沒有什么大問題,我就想知道以后這個行業是怎么個發展的?或者說消防檢測行業的作業人員的工資待遇大概是怎么樣的?對了,告訴大家,我是浙江的
節能檢測的目的是為了通過實測來評價建筑物的節能效果。由于建筑節能結果集中反映在熱源處(冷源處),因而檢測建筑節能是否達標,可以采用兩種方法,一種方法是在熱源(冷源)處直接測取采暖耗煤量指標(耗電量指標),然后求出建筑物的耗熱量指標(耗冷量指標),此法稱為熱(冷)源法。另一種方法是在建筑物處,直接測取建筑物的耗熱量指標(耗冷量指標)然后求出采暖耗煤量指標(耗電量指標),此法稱為建筑熱工法。 建筑節能的檢測包括很多內容,主要有溫、濕度測量,圍護結構傳熱系數的測量,圍護結構耗熱量的測量,房間空氣滲透量的測量,風速的測量,太陽輻射熱的測量,供熱量的測量,鍋爐效率的測量,保溫效率的測量等,相應的檢測儀表主要有溫度計,熱電偶,風速儀,熱流計,流量計,熱量計量表,六氟化硫氣體檢漏儀,冷熱箱裝置等。
上傳一個消防檢測項目、標準要求,希望對大家有所幫助。
希望對大家有所幫助
(1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火、防煙分區和建筑構造;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。
在檢測過程中,通過水準儀、經緯儀等檢測儀器對現場房屋結構進行外立面檢測如房屋沉降高差檢測、房屋傾斜監測;通過房屋混凝土回彈儀、超聲回彈儀、鋼筋掃描儀、鋼卷尺等儀器對房屋內部結構構件進行檢測,得出房屋鋼筋配筋、尺寸、大小、數量,房屋構件混凝土構件如梁、柱、板等混凝土強度。 房屋在長期的使用過程中,由于自然老化,隨意拆改房屋,超重使用,相鄰建筑工地施工等因素影響,都會造成房屋出現損壞,尤其是在房屋超過其規定的使用年限后,房屋的結構在承載方面已經遠不能與新建筑物的結構相比,此時房屋在使用和安全方面都會出現問題。