  • 消防驗收合格后何時進行交接?

    我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,利潤甚微),硬在工地拖了一年半;上邊不催時,工地一個人沒有,上面催時,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭、書面催過多次;工程部推給物業,物業推給物業總公司,至今2個月了,一直沒有信)。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),我想請教各位水友,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?

  • 【求助】墻體驗收不合格,怎么辦?

    墻體驗收,監理部讓過,怎么辦?過程很復雜,我們是管理,上有總包、監理、業主,下有施工隊,開始的時候監理、業主都想插手進來,最后通過施工隊強行轉包給了業主,在施工過程中,多次要求施工隊派相關人員去現場監督指導,沒執行;我的直接領導(也就是工程技術科科長)直接將這個裝飾裝修給交給我,讓我直接負責,現在墻體驗收不合格,原因很復雜,因為磚未卡式的(也就是一頭凹一頭凸),在砌筑過程中水平方向直接卡放,導致豎向灰縫很小,大約5mm,在現場我曾多次提出,監理也多次要求,可是業主的施工人員不按要求施工,每次跟監理解釋什么,翻譯員翻譯的時候是說:我不要解釋,監理怎么要求我就怎么做。現在驗收過不了,施工隊不管,我的直接領導不管,我現在應該怎么辦?監理、業主、總包、我一起去檢查,將問題全部給挑出來,現要求將豎向灰縫全部用鑿開,等監理檢查后再進行水泥砂漿的填縫,內墻幾面墻體在業主的強行要求下,他的施工人員進行了抹灰,監理要求砸掉,處理灰縫后才可以抹灰。

  • 防雷系統照圖施工為何驗收不合格

    最近做了個工程圖紙設計要求屋頂避雷帶沿屋面暗設在混泥土里。可驗收那天切說不行。不過在我們這也是第一次這樣做。無解???????????

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。

  • 消防驗收找問題,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。

  • 裝修材料不合格和裝飾質量驗收問題都包括什么呢?

        文章轉自房買賣平臺:      裝修材料不合格 導致發包單位使用后出現墻面破損等現象,裝修公司是否應當承擔責任,承擔何種責任?驗收時應當注意哪些事項?發包方是否有權決定裝修材料的選擇?     基本案例:     北京某有限公司(下稱科貿公司)與北京某一次性用品有限公司(下稱用品公司)簽訂合同,由科貿公司負責裝飾用品公司廠房,工期40天,總價10萬元,保修期1年;付款方式為:合同簽訂日交付30%合同款,進場施工10日交付40%合同款,驗收日交付20%合同款,10%作為保證金;任何一方違約,均應承擔違約責任。前兩筆款項支付后,科貿公司如期完成施工并于2006年7月中旬撤離施工現場。2007年5月,用品公司發現廠房地面嚴重破損。截止2008年2月,用品公司尚欠余款3萬元。200

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下

  • 植筋拉拔試驗不合格怎么辦

    目前在施工地鐵車站的二次結構(排熱風道),由于設計變更,原來在中樓板向下預留的一排的鋼筋不能使用,量比較大,有300來根,便采用植筋。 向上植筋施工,打孔、擠入植筋膠困難,工人打孔深度不夠,植筋膠先抹到鋼筋上,再插入孔中。當時我十分擔心質量,但又抱著僥幸的心理(經驗不足?。?。今天拉拔試驗,三根,沒有一根合格的,監理也不再看其他的了。求高人,處理措施?。。∧芊耔彸鲋鹘钤俸附幽??

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,萬分感謝。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 廢水COD不合格?這里有辦法!

    隨著工業的迅速發展,廢水的種類和數量迅猛增加,對水體的污染

  • 【干貨】廢水COD不合格怎么辦

    隨著工業的迅速發展,廢水的種類和數量迅猛增加,對水體的污染也日趨廣泛和嚴重,威脅人類的健康和安全。因此,對

點擊加載更多

消防驗收不合格

消防驗收不合格專題,為您提供消防驗收不合格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防驗收不合格 相關的專業交流討論,更多消防驗收不合格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 潞西市| 诏安县| 巨野县| 盖州市| 健康| 名山县| 宿迁市| 延吉市| 崇明县| 丰都县| 黔东| 怀安县| 方山县| 阳春市| 泸溪县| 措勤县| 吴忠市| 达尔| 临夏市| 榕江县| 绥棱县| 石台县| 荣成市| 久治县| 林甸县| 阳朔县| 抚顺县| 方城县| 科尔| 渑池县| 邮箱| 青州市| 易门县| 通化市| 武定县| 西藏| 独山县| 遂溪县| 茶陵县| 武川县| 泽普县|