施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置、施工布料與振搗、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防水,剛性防水就是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,改善了混凝土結構,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環。在施工中,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的。另外,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象。如運送商品混凝土路途、時間過長,混凝土坍落度損失過大,滿足不了施工技術要求而向
鋼筋混凝土結構自防水是工程防水的重要防線,具有造價低廉、工序簡單、施工方便、材料來源廣泛的特點,因而被最優先采用。設計應注意結構厚度不應小于250mm;可根據條件適當選擇較厚的壁厚和避免選用過高強度等級的混凝土,以增強結構的抗滲能力和降低施工水化熱。混凝土結構自防水質量控制的關鍵在于做好施工選材和一系列防裂措施。 (1)防水混凝土的選材: 1>水泥:宜選用普通硅酸鹽水泥(火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥),如采用礦渣硅酸鹽水泥,則必須摻用高效減水劑以降低泌水率。 2>砂石:除應符合現行《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》和《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》外,尚應符合石子最大粒徑不宜大于40mm,泵送時其最大粒徑應小于輸送管徑的1/4;所含泥土不得呈現塊狀或包裹石子表面,含泥量≤1%,吸水率≤1.5%,不得使用堿活性骨料。砂宜選用中砂,含泥量≤3%。 <
防水混凝土也稱結構自防水,是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,主要用于經常受壓力水作用的工程和構筑物。自愈合防水系統,其核心是在混凝土中摻加或刷涂水泥基滲透結晶型防水材料,嚴格控制施工和維護過程,以達到防水(防滲)的目的。在自愈合防水系統國標圖集19CJ40-46《建筑防水系統構造(四十六)》中,關于地下工程底板防水有三種構造形式:
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
對比傳統卷材防水,自愈合防水取消傳統防水需要的找平層、保護層、卷材層、基層處理、電梯井集水坑樁頭的抹灰等復雜工序。省去的成本已經超過100元/㎡,加上節省的時間成本,用省下的錢做防水就夠了。 并且傳統卷材防水以展開面積計算,10000平米地下室,得算出面積要12500㎡以上,混凝土自愈合防水只按照占地面積計算,10000平米的地下室算成本時也按照10000㎡計算,無形中有節約了一部分成本。所以結構自愈合防水的成本優勢是顯而易見的。
地下室工程滲漏水容易導致混凝土結構中的鋼筋發生銹蝕,并會加快結構混凝土的堿骨料反應,從而影響到結構安全,縮短了工程的使用年限。為了避免滲漏水對結構承載能力的影響,混凝土結構自防水在施工時應注意哪些問題? 1、重點部位強化把關 地下室有一些常規部位容易發生滲漏水,根據施工經驗總結發現,以下8處部位是防水工程的重點。 (1)地下室底板。由于底板面積較大,易大面積潮濕,且無明顯裂縫和明顯滲水部位。 (2)地下室底板、外墻、頂板施工縫(冷縫)位置。 (3)后澆帶。后澆帶兩邊接口處易因開裂而導致滲水,后澆帶混凝土澆筑結構較為薄弱處也容易開裂滲水。
一、混凝土拌合物的組成 普通混凝土由水泥、砂、石,水、外加劑組成。砂、石起骨架作用,稱為骨料;水泥與水形成水泥漿,水泥漿包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥漿起潤滑作用,賦予拌合物一定和易性,便于施工。水泥漿硬化后,則將骨料膠結成一個堅實的整體;外加劑主要是為改善混凝土的某些性能加入的摻合料。 二、為什么要使用外加劑 1、改善混凝土拌合物的和易性 2、加快或延緩凝結時間 3、控制強度增長 4、提高抗凍融、熱開裂、堿-骨料膨脹、硫酸鹽侵蝕和鋼筋銹蝕等作用下的耐久性 5、節約水泥用量,降低成本 6、減少放熱速度,控制溫升
防水混凝土是以調整混凝土的配合比、摻外加劑或使用新品種水泥等方法提高自身的密實性、憎水性和抗滲性,使其滿足抗滲壓力大于0.6N/m㎡的不透水性混凝土。 1. 種類 防水混凝土一般分為普通防水混凝土、外加劑防水混凝土和膨脹水泥防水混凝土三種。 按配制方法主要可分為四種: (1)改善級配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超細粉填料的普通防水混凝土; (3)摻外加劑的防水混凝土; (4)采用特種水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗滲標號是根據其最大作用水頭與建筑物最小壁厚的比值來確定的。 它的施工要求澆筑均
防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定。混凝土組成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥、摻合料 ±2 ±1粗、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,每工作班至少檢查兩次。混凝土的坍落度試驗應符合現行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定。混凝土實測的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定。混凝土坍落度允許偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組。
防水規范對防水混凝土結構構件的最小厚度規定為不小于250mm,但在水頭比較小時,是不必要的。過去不是有很多屋頂水鄉壁后只有150mm。
人防規范中3.7.2,下列各項應該工程施工、安裝時一次完成:現澆的鋼筋混凝土和混凝土結構構件.........按照這一條,是否說混凝土結構在人防施工的時候不能留施工縫?怎么理解“一次完成”?
地下室工程滲漏水容易導致混凝土結構中的鋼筋發生銹蝕,并會加快結構混凝土的堿骨料反應,從而影響到結構安全,縮短了工程的使用年限。為了避免滲漏水對結構承載能力的影響,地下室防水工程在施工時應注意哪些問題? 01、重點部位強化把關 地下室有一些常規部位容易發生滲漏水,根據施工經驗總結發現,以下8處部位是防水工程的重點。 (1
初來乍到,發個防水施工縫方面的的論文,希望能夠幫助大家
圖紙簡介: 消防水池、泵房結構施工圖 層數:地下1層,地上1層。圖紙含設計說明、筏板基礎平面布置圖、地下負一層梁、柱、墻平面布置圖、地下負一層頂板平面布置圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: yx10151015 上傳時間: 201
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?
隨著現在城市里的高層建筑物越來越多,不管是大型的商場還是商用建筑物,都會有較大的地下停車場,停車場里面的結構也非常復雜,所以停車場的地下滲漏的現象非常普遍,地下室漏水會嚴重影響建筑的使用壽命和居住的安全性,所以下面就根據我們的經驗來談一談地下室施工建設的時候應該注意什么?如何應該減少地下室滲水、漏水。