防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定。混凝土組成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥、摻合料 ±2 ±1粗、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,每工作班至少檢查兩次。混凝土的坍落度試驗應符合現行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定。混凝土實測的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定。混凝土坍落度允許偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組。
施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置、施工布料與振搗、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防爽剛性防送是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,改善了混凝土結構,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環。在施工中,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的。另外,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象。如運送商品混凝土路途、時間過長,混凝土坍落度損失過大,滿足不了施工技術要求而向
快到五一節假日,所以開工快線君非常雀躍,覺得這是個非常好的周末,趁此分享最近看到的一篇文章,有不妥之處隨時可以拍磚過來。 防水混凝土工程質量除精心設計、合理選材外,關鍵還要保證施工質量。對施工中的各主要環節,如混凝土的攪拌、運輸、澆筑振搗、養護等,均應嚴格遵循施工及驗收規范和操作規程的規定進行施工,以保證防水混凝土工程的質量。 防水混凝土工程的模板應平整且拼縫嚴密不漏漿并有足夠的強度和剛度,吸水率要小。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿混凝土墻固定模板,當墻高需要用螺栓貫穿混凝土墻模板時,應采取止水措施。一般可在螺栓中間加焊一塊100mm*100mm的止水鋼板,止水鋼板,阻止滲水通道。 為了阻止鋼筋的引水作用,
鋼筋混凝土結構自防水是工程防水的重要防線,具有造價低廉、工序簡單、施工方便、材料來源廣泛的特點,因而被最優先采用。設計應注意結構厚度不應小于250mm;可根據條件適當選擇較厚的壁厚和避免選用過高強度等級的混凝土,以增強結構的抗滲能力和降低施工水化熱。混凝土結構自防水質量控制的關鍵在于做好施工選材和一系列防裂措施。 (1)防水混凝土的選材: 1>水泥:宜選用普通硅酸鹽水泥(火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥),如采用礦渣硅酸鹽水泥,則必須摻用高效減水劑以降低泌水率。 2>砂石:除應符合現行《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》和《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》外,尚應符合石子最大粒徑不宜大于40mm,泵送時其最大粒徑應小于輸送管徑的1/4;所含泥土不得呈現塊狀或包裹石子表面,含泥量≤1%,吸水率≤1.5%,不得使用堿活性骨料。砂宜選用中砂,含泥量≤3%。 <
防水混凝土也稱結構自防水,是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,主要用于經常受壓力水作用的工程和構筑物。自愈合防水系統,其核心是在混凝土中摻加或刷涂水泥基滲透結晶型防水材料,嚴格控制施工和維護過程,以達到防水(防滲)的目的。在自愈合防水系統國標圖集19CJ40-46《建筑防水系統構造(四十六)》中,關于地下工程底板防水有三種構造形式:
一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防
地下室工程是十分常見的工程類型,防水工程質量是地下室工程必須把控的,我們整理了相關知識與您分享,一起來看看吧。 一、設計怎么做? 圖紙設計應注明地下室抗滲等級、防水構造細部的做法,做好圖紙會審。結合地下室結構形式進行防水方案比選,注意剛柔結合防水。 二、施工怎么做? 1.鋼筋方面 鋼筋綁扎前必須除污除銹工作,迎水面鋼筋保護層厚度應大于50mm。用混凝土墊塊將鋼筋墊起以保證保護層的厚度。 鋼筋應綁扎牢固,避免出現漏筋,綁扎時不得接觸模板。 2.混凝土方面 (1)澆筑前必須進行抗滲混凝土配制試驗,合格后方可確定配合比。采用粗、細骨料兩級配制混凝土增強抗滲能力。施工應連續不間斷進行,外墻采用自防水混凝土,注意二次振搗。注意檢查坍落度是否滿足要求。 (2)外墻面水平施工縫設置止水條,接縫在混凝土澆筑前必須清洗干凈,并濕潤混凝土接槎面。
] 防水混凝土施工作業指導書
大體積混凝土指的是小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構。大體積混凝土近年來在地下工程中的應用有明顯增多。由于水泥水化熱的作用,大體積混凝土內部的熱量不如表面的熱量散失得快,造成大體積混凝土有較大的內外溫差,當內外溫差超過40℃,混凝土表面會出現較明顯的溫差裂縫。隨著混凝土強度的增加,水泥水化作用逐漸減弱,水化熱減少,混凝土溫度降低,混凝土的體積產生收縮,如混凝土受到外界約束條件的作用,如地下室底板混凝土受到墊層的約束,混凝土不能自由收縮所產生的收縮應力也可能會使混凝土開裂。因此必須根據厚度、水泥品種、強度等級、每立方米水泥用量等因素來考慮水化熱作用,采取措施盡量減少水泥水化熱,推遲放熱高峰出現的時間,并進行良好的保溫保濕養護,使混凝土硬化過程中產生的溫差應力小于混凝土的抗拉強度。 1.在設計許可的情況下,采用混凝土60d強度作為設計強度,充分利用混凝土的后期強度來降低水泥的用量。 2.采用低熱或中熱水泥,摻加粉煤灰、磨細礦渣粉、硅粉等摻合料;摻入減水劑、緩凝劑、膨脹劑等外加劑。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?
如圖所示的樁頭防水構造。(1)這個遇水膨脹條是怎么安裝的?是每根鋼筋繞一圈包圍著?還是沿著鋼筋穿個孔套上去的?(2)怎么保證膨脹條在施工澆筑時候不被擾動?能固定在需要的位置?(3)是先做防水層,再安裝膨脹條?還是先安裝膨脹條再做防水層?二者哪個在外層?(4)這樣樁頭的處理,能保證樁和承臺是澆筑為一體嗎?總感覺不是結合很緊密的感覺。這個施工縫受力又是最大的地方。
室外看臺裸露部位設計為聚氨酯防水涂料,保護層為50mm厚細石混凝土照面,現場施工為了保證兩者有效結合,現先進行涂刷聚氨酯防水涂料,后均勻涂撒細沙(樣板),這樣做有沒有什么依據 或者有沒有更好的做法?謝謝
本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,存在疑慮,不知道如何施工。現在,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1、施工放線,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,進行施工放線、場地開挖。2、坡面平整,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,土層夯實平整,清理坡面的浮石、雜物,便于澆筑植生生態混凝土。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3、砌筑擋墻,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格。按照設計尺寸,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4、澆筑植生型生態混凝土。嚴
對比傳統卷材防水,自愈合防水取消傳統防水需要的找平層、保護層、卷材層、基層處理、電梯井集水坑樁頭的抹灰等復雜工序。省去的成本已經超過100元/㎡,加上節省的時間成本,用省下的錢做防水就夠了。 并且傳統卷材防水以展開面積計算,10000平米地下室,得算出面積要12500㎡以上,混凝土自愈合防水只按照占地面積計算,10000平米的地下室算成本時也按照10000㎡計算,無形中有節約了一部分成本。所以結構自愈合防水的成本優勢是顯而易見的。
地下室工程滲漏水容易導致混凝土結構中的鋼筋發生銹蝕,并會加快結構混凝土的堿骨料反應,從而影響到結構安全,縮短了工程的使用年限。為了避免滲漏水對結構承載能力的影響,混凝土結構自防水在施工時應注意哪些問題? 1、重點部位強化把關 地下室有一些常規部位容易發生滲漏水,根據施工經驗總結發現,以下8處部位是防水工程的重點。 (1)地下室底板。由于底板面積較大,易大面積潮濕,且無明顯裂縫和明顯滲水部位。 (2)地下室底板、外墻、頂板施工縫(冷縫)位置。 (3)后澆帶。后澆帶兩邊接口處易因開裂而導致滲水,后澆帶混凝土澆筑結構較為薄弱處也容易開裂滲水。
以黑山南北高速公路混凝土橋面MMA防水施工為工程實例,重點介紹在中東歐地區混凝土橋面MMA防水的關鍵施工技術。 1工程概況 黑山南北高速公路項目第四標段處于黑山共和國北部,最低氣溫–29?℃,凍融循環頻繁。一共21座橋梁,總長6?175?m,199跨,共58?425㎡,混凝土橋面采用MMA防水體系,主要結構組成如圖1所示,防水施工范圍為梁面水平面(含橋梁搭板靠近橋臺伸縮縫的水平段)+邊梁內側垂直面+泄水孔內壁 四周。