藥廠排風過濾箱清掃及高效空氣過濾器更換說明1) 各臺排風機過濾箱中要求每半年必須打開機箱檢查,查看各中效和 高效過濾器 外框有無破損,并對中效及箱體清洗擦拭一次。中效網清洗工作標準同之前的方案內容。其中效根據破損情況進行更換,但最長使用年限不得超過2年。2) KJ2-1-P(2層注射液灌封區)排風機過濾箱中安裝的高效過濾器,在每半年必須打開機箱檢查,查看初效網框時同時目測檢查高效過濾器有無破損、老化、實效等現象。高效更換時間,根據高效容塵飽和情況進行更換(即排風效果),高效更換時其更換工作要求必須嚴格按生產車間更換高效規范要求進行,高效過濾器最長使用年限不得超過5年。3)每次更換中效、高效過濾器,清洗機箱及日常察看,檢修應及時填寫詳細工作記錄,并備檔待查。4)初中高效空氣過濾器更換生產部門另行規定,更換時本部門配合工作。5)備用中效、初效 空氣過濾器 的存放,應裝在塑料袋內并封口,放置于干燥專用點存放,不可堆放或與其它物品混放,防止重壓變形,并專人負責日常保管并有貨物臺帳。<
烤箱對高效空氣過濾器要求都比較高,主要原因在于內使用環境對溫度比較敏感,要求在較高的溫度下使用,因此就必須選擇好這種類型的高效過濾器。具體可以參考以下幾點:一、烘箱外殼一般采用薄鋼板制作,表面烤漆,工作室采用優質的結構鋼板制作。外殼與工作室之間填充硅酸鋁纖維。加熱器安裝底部,也可安置頂部或兩側。溫度控制儀表采用數顯智能表,PID調節:配置999.99小時時間控制器并與報警裝置相連接。使烘箱的操作更簡便,快捷與有效。烘箱廣泛應用于光電、電子、電機、通訊、電鍍、塑料、機械、制藥、食品設備等的精密烘烤、烘干以及定型生產線中。二、對送入烘箱生產線的空氣溫度隨著固化溫度不同而變動,有的高達 200-400 ℃ ,由于加熱裝置可能產生灰塵和管道內遺漏灰塵,需要空氣過濾器放在熱空氣一端,這就要求高溫高效過濾器本身耐溫要達到 200 ~ 400 ℃ ,所以應選用耐高溫的要求此過濾器的材料一般為玻璃纖維絲,通常樹脂處理品的耐溫在 200 ℃以上的,純玻璃纖維的耐溫可達 450 ℃左右。ZC耐高溫高效過濾器使用有隔板設計,波紋形隔板可以精確地保持褶層間距,在最小阻力下,最大限度地利用濾
門式剛架結構,跨度26m,長度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墻架上未設隅撐,上部為梯形剛架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部鉸接下部剛接,計算后平面內長細比為182,在柱不變的前提下,有沒有其它措施能保證柱的長細比在150以內?謝謝
在人類社會發展中使用工具、能量動力,是發展程度的標志。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,包括無刷電機、伺服電機、變頻,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,像直流電機、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類。 圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓、電流、輸出轉速、扭矩進行測量,計算出電機的輸入輸出功率和效率
3000風量的組合式空調機組,如果機組內沒有消聲段的話,機組出來是不是既設消聲器又設靜壓箱,可以不要靜壓箱嗎?如果兩者都要的話一般誰在前誰在后。
最近接個工程的標,結果連大樣圖都沒有,想請教下高手關于風盤和空調箱的閥門配置我的想法是:風盤基本就是1*截止閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*不銹鋼軟接空調箱:3*法蘭閘閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*橡膠軟接請教大家這樣的配置已經可以達到設備的基本要求了吧?該有什么改動大家提示下
電流變送器和中間繼電器
我們這邊電信部門給住宅樓安裝的電信多媒體箱都是墻壁嵌入式的,800*600*220mm,兩個單元共用一個,二十戶,箱內有24口網絡交換機,語音線模塊,光纜固定器等交換機在這么小的空間里散熱問題怎么解決? 國標有規定嗎?
一面剪力墻長4米多,已澆灌完畢.灶臺靠此墻中間位置安裝,左右與此墻相接為磚墻(與剪力墻90度).但裝在磚墻上使用不方便,太遠.在剪力墻上明裝業主不同意,各位同仁有什么好主意,請幫我想想.謝了.
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
論壇的各位兄弟們,小弟公司最近做了一個藥廠制劑車間30W改10W的凈化改造,車間由我公司根據要求換了臺新的組合式空調箱,75000CMH,空調箱是廠家散件到場,廠家已經安裝完畢,業主要求我們找廠家做空調箱漏風率檢測,廠家提供了同類產品的國家空調設備質量監督檢驗中心的檢測報告,漏風率遠低于國標的2%,但是業主不認可。說是他們報GMP驗證的時候,檢測機構檢測的時候會查該機組的現場調試檢測報告。我想問問象這種藥廠項目一定要做漏風檢測么?有沒有什么具體依據? 希望各位兄弟們幫幫忙!
歸麗晶及硅磷晶的作用機理及物化性質 歸麗晶,不同地區行業界又稱做潔靈精、硅磷晶;藥劑為白色球狀顆粒,置于加藥罐,歸麗晶安裝在補水旁路中,在濃度1-3 PPM時,歸麗晶與水中的鈣、鎂、鐵離子反應,形成可溶性聚合磷酸鈣鎂和難溶性聚合磷酸鈣鐵防腐膜,來起阻垢和防腐作用。我公司歸麗晶價格合理、藥品質量穩定,能有效防止二次污染和結水垢現象,具體反應式如下。歸麗晶分子式:Na2〔Na4(PO3)6〕
如題!!!!!!!!!!!!!!!防雷模塊和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]
無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.
小弟目前正在做一個方案,采用的是美的空調箱,新風比為15%.空調箱有回風和新風兩種工況,想請教各位是否應該按回風工況選擇?怎么選?
對于旅館建筑的空調設計,如每層設置吊掛式新風機組,上海地區冬季需要考慮加濕處理嗎(客房)?沒有蒸汽源,大家采用什么形式的加濕器?如果不增加空調機組的標準外形尺寸,似乎只能用濕膜加濕?自來水需要循環使用嗎?空調風量在4000~5000m3/h[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2009-2-10 09:29 編輯 ]
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,不同的搭法有不同的適宜性,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦!!!
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。