国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防工程施工內容及要點

    建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。

  • 【學習】消防工程施工精講班

    點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)

  • 消防工程施工經驗和教訓總結

    一、消防施工單位的資格審查  不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。

  • 上海某消防工程施工方案

    1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml

  • 消防工程施工實用表格大全

    消防工程施工實用表格大全

    這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374

  • 最新消防工程施工及驗收規范

    泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006

  • 40000m2消防工程施工組織設計

    該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)

  • 消防工程施工質量資料如何整理?

    消防工程施工質量資料如何整理?

  • 碧桂園消防工程施工組織設計

    碧桂園消防工程施工組織設計

  • 消防工程施工用資料及表格

    消防工程施工組織設計、開工竣工報告、檢驗批、報表等

  • 急求消防工程施工隊合作

    我司因項目發展需要急需尋求消防施工隊合作,有3年以上施工經驗,人數15人以上,我司是一家消防公司在廣東中山,有意在中山做項目者請撥:13631194403,或[email protected]

  • 氣體滅火消防工程施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大小:213 kB

  • 某8層住宅給排水及消防工程施工圖

    圖紙簡介: 工程規模:本工程為地上八層框架結構,底層架空層為商業網點。建筑總高23.8米(建筑高度均為室外地面至檐口建筑高度)。占地面積:526.4m2;總建筑面積約:4255.37m2。建筑體積約為12528立方米。建筑設計耐火等級為二級。圖紙內容包括設計說明、給排水平面布置、給排水系統原理圖。 投稿網友: oneboys <

  • 實例解讀消防工程施工質量的好與壞

    實例解讀消防工程施工質量的好與壞

    一起來看一個消防工程實例展示,其施工質量有好有壞,而且具有典型的代表性,值得大家參考借鑒。 優質做法解讀 消防電鍍鋅電線管跨接地及消電管進盒做法規范。

  • 消防工程施工質?通病個案分享

    消防工程施工質?通病個案分享

    材料噴淋管卡箍配件品牌、標識及外觀與樣板審批?符。 規范要求

  • 消防工程施工方法及給水措施

    消防工程使用的噴頭、報警閥、壓力開關、水流指示器、消火栓、水帶、接扣、水槍、消火栓箱等主要系統組件應經國家消防產品質量監督檢測中心檢驗合格的產品,并經消防部門備案登記,且準予使用的產品。 (一)、消防供水設施的安裝施工 1、消防水泵及穩壓泵的安裝 消防水泵安裝工藝:施工準備→基礎施工→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試。 (1).水泵安裝:消防水泵、穩壓泵的安裝,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》及《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》的有關規定。 檢查泵的安裝基礎的尺寸、位置和標高均符合工程設計要求。 泵的開箱檢查應符合下列要求:應按設備技術文件的規定清點泵的零

點擊加載更多

消防工程施工與預算

消防工程施工與預算專題,為您提供消防工程施工與預算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防工程施工與預算 相關的專業交流討論,更多消防工程施工與預算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

簡約小戶型裝修

工業廢水處理綜述

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 南陵县| 辉县市| 湘潭市| 钟祥市| 宁津县| 嘉黎县| 宾川县| 霍山县| 黑水县| 岑巩县| 抚松县| 读书| 闽侯县| 凌海市| 深水埗区| 出国| 宜宾市| 株洲县| 易门县| 嘉祥县| 桐庐县| 赫章县| 公安县| 庆阳市| 合川市| 赤峰市| 韶山市| 荔浦县| 奉化市| 托克托县| 木兰县| 古交市| 犍为县| 特克斯县| 革吉县| 巴东县| 鞍山市| 错那县| 仙居县| 巩留县|