建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。
1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)
一、消防施工單位的資格審查 不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。
我司因項目發展需要急需尋求消防施工隊合作,有3年以上施工經驗,人數15人以上,我司是一家消防公司在廣東中山,有意在中山做項目者請撥:13631194403,或[email protected]
消防工程施工組織設計、開工竣工報告、檢驗批、報表等
消防工程施工質量資料如何整理?
碧桂園消防工程施工組織設計
河南某大廈消防工程施工組織設計資料簡介(河南某大廈消防工程施工組織設計) 本建筑工程消防系統項目工程主要包括:消防自動報警與聯動系統、消火栓水滅火系統、自動水噴淋滅火系統和防排煙聯動系統。(1)火災報警與聯動系統。火災報警與聯動系統主要包括自動報警系統、聯動控制系統、消防電話系統、消防廣播系統。當發生火災時,感煙探測器被觸發;火災信號通過報警總線傳至消防控制室火災自動報警控制器,通過報警控制器聯動相應的消防減災設備和自動滅火設備,同時切斷本層及相鄰層的非消防電源。(2)消火栓水滅火系統。消火栓水滅火系統主要設置有2臺消火栓水泵(互為備用)和地下室消火栓及各層消火栓。發生火災時,用手報按鈕手動啟動消防水泵(并向控制中心發出報警),用消火栓進行人工滅火。(3)自動水噴淋滅火系統。每層均設置自動水噴淋滅火系統噴灑水噴頭,在水泵房設置2臺噴淋水泵(互為備用)。正常時由高位水箱(由穩壓水泵自動穩定水壓)提供初期消防用水;火災報警時,自動啟動噴淋泵以穩定水壓和補充用水。(4)防排煙聯動系統。防排煙聯動系統主要設置在地下層。地下一、二層各分
廈門某大廈消防工程施工組織設計
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大小:213 kB
消防工程使用的噴頭、報警閥、壓力開關、水流指示器、消火栓、水帶、接扣、水槍、消火栓箱等主要系統組件應經國家消防產品質量監督檢測中心檢驗合格的產品,并經消防部門備案登記,且準予使用的產品。 (一)、消防供水設施的安裝施工 1、消防水泵及穩壓泵的安裝 消防水泵安裝工藝:施工準備→基礎施工→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試。 (1).水泵安裝:消防水泵、穩壓泵的安裝,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》及《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》的有關規定。 檢查泵的安裝基礎的尺寸、位置和標高均符合工程設計要求。 泵的開箱檢查應符合下列要求:應按設備技術文件的規定清點泵的零
1存在的主要問題 1.1消防給水管網 (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢驗和強度試驗兩步進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗,且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。 (2)管網安裝應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接;管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接;管徑大于100mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。為數不少的工程為圖方便和少花錢,對鍍鋅鋼管未采用螺紋、法蘭等連接,而是大量焊接,埋下了隱患。對采用焊接法蘭進行連接的,不進行二次鍍鋅,應付從事。 (3)為確保管網的強度,安裝給水管道支、吊架及防晃支架,但許多施工單位沒能按規范要求施工,存在著許多問題,如有的工程中防晃支架、管道支、吊架安裝數量少,在管道改變方向時,未增設防晃支架等,造成安全隱患。 (4)管道穿過墻體或樓板時應加設套管,管道與套管的間隙應采用不燃燒材料填塞結實。許多工程未按規范要求進行管道套管設置,其危害主要體現在幾個
消防工程施工計劃
消防工程施工計劃專題,為您提供消防工程施工計劃相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防工程施工計劃 相關的專業交流討論,更多消防工程施工計劃相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題