知識點:氣壓給水
水泵機組的配備一般是消防主泵兩臺(一用一備)和穩壓泵一臺(也有不設穩壓泵的)。水泵的啟動方式由預選設定壓力值進行控制。這種給水方式是以穩壓泵的日常穩高壓來保持消火栓給水系統和自動噴淋給水系統內最不利點消防給水所需的工作壓力。當發生火時,通過消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水,以滿足消防給水所需的工作壓力及流量。上面的文字中提到"消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水",消防氣壓給水設備如何聯動消防主泵?請各位專家知道迷津.
消防給水氣壓罐的快速選擇與計算方面的資料,希望對大家的設計起到作用。
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
A、生活(消防)氣壓給水設備概述 氣壓給水設備,又稱氣壓供水裝置、無塔供水設備、儲能器等。它兼有增壓、調試、貯水、蓄能和控制水泵運行的功能。氣壓給水設備能在水泵運行周期內連續、自動地向用戶供水。廣泛應用于居民住宅、高、低層居民區或工業用建筑的生活、生產和消防供水。 B、生活(消防)氣壓給水設備特點 1、氣壓給水設備可根據需要設備位置、高度不限。
用氣壓罐代替高位水箱,氣壓罐有效容積為9m3,想用3個有效容積為3m3的氣壓罐,具體尺寸是多大呀這種,還有就是設備間怎么算多大呀?
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施)?2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)中水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以放置在一個泵房嗎?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置。如有知情者,請賜教,謝謝。
主題內容與適用范圍 本標準規定了消防氣壓給水設備(以下簡稱設備)的分類與基本參數、性能要求、試驗方法和檢驗規則。 本標準適用于消防氣壓給水設備、消防恒(變)壓給水設備和消防補壓用氣壓水罐。可以到這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897
具體是這樣子的:隧道消防系統:配置模式低位水池+穩壓罐+消火栓(因為地理條件不允許設置高位消防水池。只能低位水池增壓)設計用水量10 L/s;2支水槍(5L/s/支)泵為一備一用。充實水柱壓力設計16米水柱;低位水池 容量200立方米。火災延續時間4小時。(隧道消防系統)我不是菜鳥么?所以我按給排水教科書算例算(p1/p2;p1/p0這種)居然氣壓罐有效容積2。34立方米,氣壓水罐總容積11。7立方米對么?我怕我算錯了。 按樣本型號要有的話應該是:(且用凱泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般樣本有效容積最大才0。45立方(沒有那么大的有效容積罐子)問廠家:答復居然是給它流量揚程就夠,其他不用管!!!!!!!!同時,拜問,我的隧道在2000多米山上呢!!對氣壓罐有影響吧!(夠多極端條件的。呵呵野外隧道工程 的消防沒辦法。若用最新規范按此隧道必須20L/S ,6小時火災延續時間,同時使用4支水槍,那更沒辦法
一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動侠氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回?!
求助:本人設計的工程中,有兩幢建筑,總高都為11米,我考慮用一套消防氣壓給水設備(在離一棟建筑5米處的泵房內)進行消防給水,消火栓管網是兩棟建筑整體考慮的。其中一棟因為是娛樂場所,所以還設噴淋系統。那么請問各位高人,消防氣壓給水設備的流量應該選用多大的,揚程應該大于多少?氣壓罐的容積?請大家幫幫?/p>
麻煩各位大俠提提消防用氣壓給水系統作增壓穩壓用時,設計和施工常出現的問題?主要以隔膜式氣壓罐為主~謝謝!!!!大家都好學習學習避免出錯
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?
對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否?如設,消防水量如何確定?
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定