根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
四層地下室,設計師設計了很多氣壓罐,圖中綠色即為氣壓罐,請問有這樣設計的嗎,有沒有辦法把這些氣壓罐省掉。謝謝啦。
技術措施(2009)270頁談到氣壓罐的設置條件:第一條說,若采用可靠雙電源或柴油機備用,可采用調節容積不小于450L穩壓氣壓罐替代。第2條:替代的氣壓罐有效容積按火災初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平時怎么選的(僅有消火栓系統時),僅做450L的穩壓氣壓水慣 能通過消防局審查嗎
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,通常選用小流量、高揚程的水泵。消防穩壓泵也應設置備用泵,通常可按“一用一備”的原則選用,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,使水獲得動能和壓能,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,部分動能轉化為壓力,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管。在水被甩走的同時,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,進而進入泵體。
1、消防系統穩壓罐總容積計算公式:A=β×Vxf/(1-α)Vxf=消防水總容積=消防貯水容積+穩壓水容積+緩沖水容積而公式P2=(P1+0.098)/(1-β×Vx/V)-0.098Vx=消防貯水容積Vxf與Vx有何不同?緩沖水容積如何確定?2、噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?在獨立設置各自的消防水泵、室內管網完全分開設置的情況下,噴淋系統與室內消火栓系統能否共用室外埋地管網?3、重慶地區有無地方規定要求一類普通高層住宅電梯間、公共走道等部位要設置噴淋系統?
參考圖集,我選擇了40米揚程,10L/S流量的消防水泵那么如何選擇氣壓罐呢?應該選多大容積的?另外,是不是只有在選好水泵和氣壓罐的前提下才能向建筑提基礎的大小呢?
消防給水氣壓罐的快速選擇與計算方面的資料,希望對大家的設計起到作用。
氣壓罐工作壓力比怎么確定?就是在0.65-0.85之間隨便選,還是有其他的依據?各位在選擇氣壓罐又是如何選的哪?求各位大俠的指教哇!!
由于地方限制,消火栓設計流量為15L/S,十分中給水需要9立方米氣壓罐,但地方限制只能放1個罐體的位置,2.4X5.0的臥式,可以。如有這方面的樣本和廠家及電話請提供。
小區設置環狀消火栓管網(小高層和地下車庫用)和自噴管網(專供地下車庫),消火栓系統內最大一個建筑物用水量為20L/s,自噴系統最大一個地下車庫用水量為26L/S,小高層共8萬平方,地下車庫共4萬平方,現在設置一個小區消防泵房,兩個系統的壓力罐怎么取?按照一個建筑單體去壓力罐是不是太小了,泵會經常啟閉,該怎么考慮?謝謝各位!!
在無法設置高位消防水箱的時候,在泵房內安裝氣壓罐,我發現,如果消防水池在室內,泵房的隔壁,(此時消防水池同時起著十分中消防水箱的作用)氣壓罐可以選擇30秒應急罐。補水由水池保證。如果消防水池在室外,就必須設置一個十分中用水的水箱,提供氣壓罐補水。或者直接設置供十分中用水的大氣壓罐。以上做法是否科學合理,請賜教。我認為,氣壓罐直接從消防水池補水和消防水箱是一樣的,,所以選擇30S氣壓罐就可以。應該和消防水池的距離沒有關系啊。我這樣認為對嗎
關于用氣壓罐代替消防水箱的問題?我做了一個工程消火栓用水量15L/S 一個消火栓5L/S,不想設水箱請問 氣壓罐是不是也要滿足有效容積3立方米 一個水槍十分鐘的水量?可以嗎?》急
具體是這樣子的:隧道消防系統:配置模式低位水池+穩壓罐+消火栓(因為地理條件不允許設置高位消防水池。只能低位水池增壓)設計用水量10 L/s;2支水槍(5L/s/支)泵為一備一用。充實水柱壓力設計16米水柱;低位水池 容量200立方米。火災延續時間4小時。(隧道消防系統)我不是菜鳥么?所以我按給排水教科書算例算(p1/p2;p1/p0這種)居然氣壓罐有效容積2。34立方米,氣壓水罐總容積11。7立方米對么?我怕我算錯了。 按樣本型號要有的話應該是:(且用凱泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般樣本有效容積最大才0。45立方(沒有那么大的有效容積罐子)問廠家:答復居然是給它流量揚程就夠,其他不用管!!!!!!!!同時,拜問,我的隧道在2000多米山上呢!!對氣壓罐有影響吧!(夠多極端條件的。呵呵野外隧道工程 的消防沒辦法。若用最新規范按此隧道必須20L/S ,6小時火災延續時間,同時使用4支水槍,那更沒辦法
各位前輩,我購買的隔膜式壓力罐(Φ800*0.6)的壁厚是0.6厘米,廠家說他的罐子可以達到16公斤的壓力,這樣會有危險嗎?謝謝回復
劉峰兄: 關于氣壓消防設備,近日接到中華人民共和國公共安全行業標準《固定消防給水設備的性能要求和試驗方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2規定:"出水口處應設有防止消防用水倒流進罐的措施“,即安裝止回閥。 1。我以為不妥,這就象采暖系統的膨脹管上裝了逆止閥,只進不出或相反。本應該雙向可逆,現在變成了單向且不可逆。穩壓意義何在? 2。即使安裝止回閥,也應強調為緩閉式(緩時30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。 其他同行們以為如何?
6+1的商住樓,底下2層為一小型超市。有中央空調系統,因此超市部分設置了自噴系統。室內消火栓系統采用市政管網直接供水,沒有設置室內消火栓地下消防水池,僅僅按照自噴要求設置了自噴消防水池108噸。現人防部門提出在地下室自噴泵房內,必須要設置自噴泵用氣壓罐。如果我的屋頂設置消防水箱和增壓穩壓設備,地下室里還用的著設置氣壓罐嗎?我認為完全沒有必要,大家怎么看待這個問題?
如題,頂層水箱間已設置增壓文壓設備的消防系統是否在地下泵房內還要設置氣壓罐?直接設置普通的工頻消防泵是否對系統可靠性有影響?
基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房內。冷凍水泵揚程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?