當我們看到這個問題,第一反應就是:“消防給水及消火栓系統技術規范(簡稱“水規”)的7.4.12 -1規定‘消火栓栓口動壓力不應大于0.50MPa;當大于0.70MPa時必須設置減壓裝置’。室內消火栓一股配置直流水槍,水槍反作用力如果超過200N,一名消防隊員難以掌握進行撲救,這也是我們常見到兩個消防員握一支水槍滅火的原因了。
一、引言 消防水泵是高層建筑消防給水系統的心臟,必須保證在撲救火災過程中某一水泵有故障時仍能堅持不間斷地供水。因而設置備用水泵為必要的措施之一。《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.3條規定“消防給水系統應設置備用消防水泵,其工作能力不應小于其中最大一臺消防工作泵。”此外,消防備用水泵啟動控制方式對于提高給水系統的可靠性,滿足消防用水要求,特別是滿足高層建筑大面積火災時用水要求,及時、有效撲滅火災,減少國家和人民的生命財產損失,也具有非常重要的意義。 二、傳統消防給水設備備用泵啟動控制方式 傳統消防給水設備備用泵啟動控制方式一般為:當有消防啟動信號,控制相應工作泵的接觸器不吸合時,備用泵延時自動投入。此時,所利用的檢測對象為熱繼電器及接觸器的輔助觸點。[2]、[3] 這樣的控制方式,只有在電機過載熱繼電器動作、斷路器跳閘或接觸器本身故障時,備用泵才能夠自動投入。 三、傳統的備用泵啟動控制方式存在的問題 1、水泵機械故障,備用泵不能自動投入 水泵機械故障,如水泵抽空,電機空轉,
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-1 10:24 編輯 【摘要】本文對高層建筑消防給水方式?系統布置及超壓問題,提出了應對策略和可靠性研究措施,旨在為消防設計部門提供價值性資料? 隨著社會經濟的快速發展和城市用地的日趨緊張,高層建筑的興建已成為城市居民建筑發展的趨向所在?高層民用建筑由于火勢蔓延迅速?撲救難度大?火災隱患多?事故后果嚴重,且受到消防車水泵壓力和水帶的耐壓強度等限制,一般不能直接利用消防車從室外消防水源抽水送到高層部分進行撲救,而主要依靠自身的消防給水系統來撲救火災?因此,高層建筑的消防給水系統就顯得尤為重要? 1.高層建筑的消防給水系統 1.1消防給水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?這種供水方式是高層建筑消防給水系統中應用最廣泛的一種方式,它是采用將高位消防水箱置于高層建筑的屋頂
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-7-15 16:27 編輯 選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價。正確的設計將確保建筑內人們的生命及財產的安全。近幾年來,由于消防設計或施工或管理等各方面的原因,建筑內火災隱患多,消防設施滯后,加上使用者防火意識薄弱,造成火災次數增多,群死群傷嚴重,經濟損失巨大。因此,搞好建筑內特別是高層建筑內的消防給水設計就具有極其重要的作用。目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談膚淺的看法。一、決定消防給水系統給水方式的因素
常用的消防給水加壓方式有: (1)
消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷；后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
最近學習消防給水計算,看了別人寫的資料,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法? 5.穩壓泵是怎么選擇?
可以告訴上海關于給水方式的規定?什么情況可以用變頻供水,什么情況必須用高位水箱。另今年地下室不能設泵房,怎么解決?謝謝!
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝
剛接一工程,為一中型療養院。包括四棟單體別墅,一棟四層高的客房(最高建筑),一棟食堂兼餐廳,還有一棟兩層樓的綜合樓,主要是些會議室什么的,另外還有一個小型游泳池。總的建筑面積將近2萬平方。生活用水水源為深井泵提升的地下水(已辦了相關開采手續),生活熱水采用太陽能,可能還會包括部分地下溫泉水。在考慮該項目的給水方式時,由于其水源相對較復雜。我不知道怎樣確定冷、熱水的供水方案才能比較好的兼顧各方面的使用要求。包括冷、熱水的配水的均勻性、消防的保證、系統的節能等等。是不是用變頻供水要好些,還是不用的好。還請各位大蝦不吝賜教,幫幫小弟,給小弟指條明路。
按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。