“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
住宅,17層,地上高度53.1m,地下兩層底標高-6.2m,這個根據消火栓規范表3.5.2 h高度應該是53.1還是53.1+6.2=59.3;這剛好跨54米分界,請高手指點?謝謝
現在在做一個幼兒園,需要做消火栓,不知道消火栓給水立管能不能放在寢室里,要是不能的話只能放在走廊內,走廊凈距1.9米,在放管的話地方更小了,給水立管和消防立管可以放在寢室內嗎,規范中好像沒有找到什么規定是不可以的,只有污水立管不應放在臥室,客廳,幼兒園的寢室和活動室是一起的,整個一件屋子,寢室如果放布下的話,活動室能放嗎, 希望各位大俠可以指點,寢室可以放立管的話,萬一漏水什么的,這可是課孩子們住的不知道該怎么辦了
高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,當豎管超過4根時,課關閉不相鄰的2跟,。。。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下
第一個問題:在室內消火栓系統揚程較高,室內外消防給水合用時,從室內消防環網上引出兩路給水,經減壓后作為室外消防管網行不行? 第二個問題:室內外消防系統合用,必須是同一服務對象嗎? 比如,一個小區分為兩個區域,一部分為多層建筑,另一部分為超過54米的高層。高層室外需要設置臨時高壓消火栓系統。多層區域有部分建筑需要設置臨時高壓的室內消火栓系統。此時這兩個系統(高層的室外和多層的室內)可以合用不?
我這個工程應該設室內消防給水嗎? 主體3層,1,2層商店,3層物業辦;局部1--5層為住宅,且每層(1--3層)住宅面積不足每層總面積的0.25。本人問題是:1、本建筑按什么性質的建筑? 2、本建筑按幾層考慮? 3、是否要設室內消火栓?要的話根據那條規范?
室內外消防給水系統合用之后水泵接合器怎么設置?是否沒有必要設置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管網管徑增大,以滿足噴淋水泵接合器流量要求?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
我是做工業廠房的,我們這里一般消防用無縫,給水用鍍鋅。現在消防和給水要合用管道,請問一下該如何選用管材。順便問一下,為什么消防用無縫,給水用鍍鋅。差別在哪里呢?
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
1:消防設計秒流量的計算在只有消火栓系統的前提下,設計秒流量是不是需計算最不利點及其下一層位置點,通過算出他們兩者的水槍出水量來相加,還有就是為什么下一層的那個點消火栓水壓要根據最不利點再加上兩者距離和損失,下層這個點應該低呀,為什么還要加距離 和損失呢?2:設計秒流量和規范中消火栓用水量的關系規范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火災時所用的水槍出水量之和呢?兩者什么關系呢?是不是就如同生活給水中用水定額與設計秒流量一樣的關系?請高手解答。。。。。
在設計室內消火栓給水系統時,需要采用環狀給水管網,有時,采用水平環狀給水管,有時,采用豎直環狀管網,有時,采用水平與豎直都環狀的給水管網,那么,這些是否都符合現行規范(GB50974-2014)呢?
室外給水管能同時供給室內生活和室內消防嗎?
如題,現在設計一個廠區,他現狀是室內消防直接接在了室外生產生活給水、室外消防合用的管上,然后進室內之后是分開的,根據圖一第二條我覺得這是合理的,但是很快又查到了圖二,我同事說,室內消防管道,它從室外引進來的部分也叫室內消防管,所以這個規范的意思是,不能和生產生活合用。請求各位大佬幫忙看一哈
總建筑面積800多 三層建筑 建筑高度13米 一層是大廳和餐廳 二、三層是客房 請問這樣的建筑需要室內消火栓嗎?再者 需要噴淋嗎?(應該沒有中央空調系統)
對于室外日用、消防合用的給水系統,室內管道是否也能設計成生活消防合用呢?《高規》第7.4.1條中明確規定分開設置,但《建規》里無此規定,和同事爭論過這個問題,同事的理由是室外是合用的,為什么室內不能合用。我還真拿不出規范來更合理的解釋為什么不能從室內消防管上接其它用途的給水管,只能從水質污染的角度解釋,消防管網管徑大,接出給水管時,不能保證消防管網內水的流動性,有污染的可能性,但這理由可能不夠充分,誰有更好的解釋?
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考。 1、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完成管道的承插工作。整個一段管道的完成不超過5分鐘。所以個人認為,此方法各位同仁可以借鑒。 由于總布管道距離較長,通常我們在敷設了1000米
請問一個面積9000體積大于63000M3的敞開式大棚(無圍墻,有屋頂)倉庫(用于物流)消防套用那一條規定,要不要設室內消火栓系統及噴淋系統?