最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?
我做的答案是:筑防火規范8.4.3-7 5層辦公樓的充實水柱不小于7m查教材得其所需水壓為9m,水帶損失1m,栓口水頭損失2m,題中給出A點至最不利點水頭損失2.89m,A和最不利點高程差為22.5mA點所需壓力為22.5+9+1+2+2.89=38可是沒選項啊,請求大家解答,謝謝
建筑面積:6464.25m2,建筑層數:一層,建筑高度:9.4m,室外消防用水量40L/S , 室內消防用水量10L/S ,請問消防供水水壓需要多少啊?
本帖最后由 xiao青 于 2014-11-5 18:05 編輯 請問有知道安徽池州供水壓力是多少嗎?甲方提供的時候只說符合市政供水標準,那具體是多少也沒說。上次一個項目是0.2MP,想問問都是這么多嗎?這個壓力供4層共建直供能行嗎?(算下來到末端的壓力不夠4層的潔具所需的最低壓力啊?)目前未預留生活泵房。
我是水電站水機設計人員,在水電站設計中也需要考慮消防問題,一般消防水源從水庫中引取,但有時出需要從市政引水,請問市政供水的壓力一般為多大?我在福建
供水的設計規范上只限制一個壓力范圍,很多人設計的時候,主要依據這個要求,造成每層的供水壓力不一樣,我認為這樣會造成壓力的浪費,白白損失能源;如果每層設置一個減壓器,限制每層供水壓力為0.05Mpa,個人認為,按照建筑物使用70年限來計算,其節能效果將非常顯著,再說減壓器的價格也不貴(小口徑的估計不超過100元)。同時如果每層供水壓力都一樣的話,建筑物供水管道的壓力比較穩定,其變化幅度遠小于不設置減壓器的系統,泵在較高效率區間工作,因此對泵的性能要求也將降低。科技在發展,社會在進步,工程設計上難道不能破除以前的“大概”設計,追求精益求精嗎??請各位發表高見[ 本帖最后由 hmong 于 2010-4-5 20:42 編輯 ]
:L 老辦公樓改造(9F),甲方要求給水采用原有設備(水池+工頻泵+水箱)水箱到最不利點(8F)的高差為7米,最不利用水器具為自閉式沖洗閥,現在改造完成,發現水壓不夠(8F、7F、6F好像都不夠),請問怎么辦?在水箱出水口加裝管道泵加壓?怎么控制?
本帖最后由 李工在線 于 2016-7-20 17:47 編輯 【新消規】消防水泵供水壓力的確定步驟,挺詳細的給大家分享一下!好的話就回復一下吧。不發郵箱了,想下載的自己關注公眾號(給排水知識分享)下載吧,發郵箱太累了,沒時間了。搜索不到添加longruan為微信好友。或者微信掃我的頭像。
有個問題請教一下大家,市政供水壓力0.35MP,可不可以供到八層及天面的消防水池用水?如果要增壓,在首層哪如何添加增壓設備?需不需要生活水池?如何計算供水壓力?
高層供水壓力如何確定呢? 按照經驗估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用這個公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最遠配水點與室外引入管起點的標高差 H2--管道水頭損失(沿程水頭損失) H3--最高最遠配水點的流出水頭 H4--通過水表水頭的損失(局部水頭損失)我看到一個設計院的圖紙,資料是這樣的,建筑物為32層住宅小區,市政供水壓力是0.15Mpa 供水分區他是這樣劃分的 1-2層采用直接市政壓力供水,所需供水壓力為0.15Mpa;其他的為地下設備房變頻供水設備供給 3-12層為中1區,所需供水壓力為0.48
供水系統又稱為供水設備,是為解決由于壓力不足,生活用水無法到達用戶用水的高度或流量,而專門研發設計的新型環保節能的專業增壓設備。供水設備一般由水泵機組,變頻控制柜,隔膜壓力罐,壓力傳感器和一些輔件構成。但由于不同的類型,也會使用一些特殊的設備,如:無負壓變頻供水設備會用到無負壓穩流罐;變頻恒壓供水設備會用到不銹鋼水箱……由于構成的不同,價格也不近相同。 就供水系統的功能而言,整個供水系統應滿足用戶對水質、水量和水壓的需求。除此之外,在整個基建進程和出產運轉中還需求基建投資少、運轉費用低、操作辦理便利。 變頻恒壓供水設備能研發出產并充分發揮整個供水系統的經濟效益。因而,正確挑選供水系統、供水設備,具有十分重要的含義。 影響供水系統、設備挑選的要
中央空調是閉合管路!穩壓罐的額定壓力是 0.3Mpa。那么供水管路最高點的高度與s供水壓力的關系,怎樣既保證了末端的效果還比較節能?
一個供暖區域有著3種地勢,高中低,泵站在中地勢,補水定壓經過地形高差測試,壓力選擇既能滿足高區最高點滿水,而且壓力也能保證最低區汽片允許的壓力承受能力(現住戶汽片基本還都是大60,承壓0.4MPa,比如說現補水定壓0.26MPa,根據高差,最高點加上定壓作用到最低區的壓力是0.33MPa,那么請問一下高人,現提高供水運行壓力,如果供水壓力超過了汽片的承壓能力,會使汽片爆裂嗎,那么汽片爆裂的原因是供水壓力高造成的嗎?我感覺好像不是,是不是補水定壓定了以后,如果保證回水壓力對地區汽片安全的話,供水壓力無論提高多少是不是不會影響汽片啊?請高人指導!!
高規:7.4.7.2當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,但是多層卻說要求水槍能夠流水,流出水需要多少米靜水壓?
我是一名在校學生,在做設計的時候遇到一個問題,請前輩們指點!!!!!課程設計是一個16層的賓館,我分為兩個區,低區由市政供水(-1~3層),高區想用變頻調速泵供水(4~16),但是想如果要是用變頻泵的話高區的衛生器具的壓力不會過大嗎?應該用上行下給的給水方式嗎?如果要在立管上設置減壓閥的話壓力一般怎么計算啊?:hug:
背景:由于本地區長期供水不足,小區內采用無負壓供水設備,原設計室內給水分高低區,6層以下為低區,6層以上為高區。最高樓層為12層,供水壓力為6Kg 問題:現因規劃變更,將小區內的3棟6層,6棟12層的商品房全部改為17層,如果增加無負壓變頻泵的壓力,是否對原12層高區產生影響小弟初來乍到,還請各位多多指點~
小弟在此請教各位仁兄:小弟正施工一高層住宅,采用二次供水,由屋頂水箱至上而下供給各住戶,頂層用戶(最高用水點至水箱只有5米的落差)水壓不夠,特別是衛生間蹬式大便器的沖洗。現考慮采用泵加壓,能否告知在一次投入最省的方式下考慮到今后運行費用最少的方案是......?
市政供水壓力0.4mpa,環路供水(兩條道路上各接一條給水管),計算最不利點消火栓壓力0.34MPa,請教大家還需要消防泵么?直接用市政的水供室內消火栓可以么?