栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎??還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不??
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa。請問1 1.20MPa是全壓嗎? 2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?
大家好好,現在設計上有這樣一個問題 麻煩各位幫我解答一下:1、一幢4層的體積大于10000立方的辦公樓,按照規范要求室內消防用水量為15L/S。每層均布置兩個室內消火栓。2、既有市政水壓為0.20MPA3、按照規范8.4.3-7,同層兩只充實水柱只要7米達到任何部位就可以了。4、我也查過表格,充實水柱為7米時候水槍流量只有3.8L/S,壓力為0.088MPA既可以,若層高按3米累加,第三層壓力為0.118MPA,第二層壓力為0.148MPA,最低層壓力為0.178MPA。問題來了,每層壓力對應的水槍流量從上往下分別為3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),這四個流量怎么去和15L/S這個最小滅火流量聯系起來,是直接幾個數值累加嗎?此外,這個條件下,是否需要設置穩壓泵裝置已達到15L/S的最小滅火用水流量?謝謝您。
各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
從消防泵房到最不利點的壓降分為三部分:沿程阻力損失、局部阻力損失和高程差。其中最后一項高程差:指的是消防泵和最不利點之間的高差,還是消防泵和沿途最高點的高程差?????有一個翻越點的概念是怎么回事
水泵加裝壓力罐,怎么匹配?水泵加裝壓力罐的時候,應該怎么選擇壓力罐?比如 流量2.5噸/小時,揚程25米的水泵,加裝什么樣的壓力罐比較合適,另外壓力罐的整定值怎么設定比較合理呢?沒有看到有這方面的資料,希望各位對水泵比較熟悉的朋友給予指導!
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
請教各位,室內消防管道在施工完畢,做水壓試驗,實驗壓力是多少,是否在最不利環路的最末端消火栓處試驗?小弟采暖專業的,是個新手,多多關照。
本人今年剛畢業,由暖通專業轉做給排水,請問一下屋頂噴淋定壓罐的壓力一般是多大的?公司同事說20mH2O就夠了,但我怎么覺得這個壓力還 不夠客服管道阻力呢?比如13層的建筑,循環管路為閉式,一上一下沿程阻力就26mH2O了,再加上最不利一層的管道阻力以及噴淋頭出口壓力,得將近50mH2O的壓力才夠吧。求解釋!另外噴淋水泵的流量怎么計算啊?
地下消防水池與虹吸罐與地上消防泵房的距離。有沒相關規范說明?
自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定
知識點:高壓消防給水系統
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,Mpa;以上沒問題,下面這句話里正負值是否反了?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,m。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,高于時取負值。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?
1 施工期1年300-400人 生活用水 20t壓力罐配置如何? 怎么選用2 營運期定員15人 長期生活消防用水 配置多大壓力罐說的好像不太清楚 把
請教各位,一個四層的廠房,還有地下室一層,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m2,地下室也是,主要是停車場,一層為無塵室,耐火等級為丙類一級,要做消火栓跟噴淋系統。試合消防泵的功率、揚程、壓力是多少?能否告訴我怎么計算。急急急!?。。。。。。?!拜托各位了
消防給水設備的正常工作,前提是保證工作壓力和流量。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的。嚴格來說,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,系統就壓力過低,反則,系統就壓力過高,系統都極不安全。而在實際作業當中,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?
求助各位大神,新手有以下疑問想要解決,望各位幫忙解答一下~謝謝謝謝~~~~~~ 1、消防規范上規定消防水泵出水干管上應設置低壓壓力開關,電接點壓力表可以作為低壓壓力開關么?我現在在兩臺消防主泵出水干管上設置電接點壓力表,穩壓泵出水干管上設置的是壓力表。(地下消防水池)2、在網上找的圖紙,有設置壓力傳感器接進變頻控制柜,這樣是不是可以控制消防管道的壓力,但是不能控制泵的自啟?還必須設置壓力開關?