国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

  • 大型酒店給水排水消防施工圖

    大型酒店全套給排水消防施工圖

  • 新消防給水規范的一處明顯錯誤

    新消防給水規范3.1.1條中,hm2明顯應該是ha,具體可以看其條文解釋是根據原建筑設計防火規范來的,而原規里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超過10000就算2處,那算2處的就太多了。

  • 某辦公樓給水排水消防施工圖

    圖紙簡介: 辦公樓給水排水消防施工圖,一層排水平面圖,二層排水平面圖及四五層排水平面圖和屋面排水平面圖,辦公樓排水系統圖。消防安裝施工圖。 投稿網友: udbthpvtkd 上傳時間: 2014-03-05

  • 某4S店給水排水及消防全套施工圖

    圖紙簡介: 總圖,給水及消火栓平面圖,排水平面圖,消火栓系統圖,自動噴淋系統平面圖及系統圖。全套施工圖紙。補充說明:水泵房大樣圖,消火栓、自噴水泵安裝剖面示意圖,消火栓水泵接管示意圖,溢流、放空管剖面示意圖 投稿網友: joe523 上傳時間:

  • 消防給水及消火栓給水規范與高位水箱

    新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。

  • 規范補注是空話嗎?住宅消防給水問題。。。?

    ——7層單元式住宅(總高約24米,建筑體積約19000立方米)消防采取樹枝狀供水方式,消火栓做到7層上屋頂樓梯中轉臺位置,不做水箱和加壓措施行否?——本工程消防系統所需壓力以下面方法大約估算可以嗎?:(=生活水系統所需壓力-2米衛生設備所需最高壓力+7米消防栓口所需最小壓力+1.5米梯轉臺+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按這個結果,室外管網水壓能滿足消防直供要求嗎?設計時室外管網壓力是不是都按20米能力考慮??高壓供水的水廠室外管網的壓力大概按多少米考慮?32~35米嗎?

  • 尋求消防系統設計\施工規范

    本人新手,剛剛工作涉及消防系統的工程預算審核工作,拜托各位能否提供點設計\施工規范及相關產品的報價.另外那位能幫忙具體指教一下工程量的核算方法. 謝了!!11快點好嗎? 發郵箱吧 [email protected]

  • 給水排水構筑物施工及驗收規范

    給水排水構筑物施工及驗收規范

  • 給水管道施工及驗收規范

    給水管道施工及驗收規范

  • 淺談建筑消防給水施工與維護的一些問題與對策

    一、給水設施施工過程中存在的問題 (一)消防給水管網 1.按照國家的設計規范要求,室外的消防管網應布置成環行,環狀管網的進水管不應少于兩條,并宜從兩條市政給水管網引入,當其中一條進水管網發生故障時,其余進水管應能保證全部用水量。設計圖紙雖然也作了這樣的要求,但在施工時由于室外管網的總體設計不明確,施工單位為了省事或降低成本,導致施工時進入環狀管網的水管數量雖有兩條,但都是從同一條市政管網的相鄰部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隱患。 2.消防給水管網試壓沒有按照施工方案及規范要求進行。管網的試壓分為嚴密性試驗和強度試驗,目前許多施工單位只進行嚴密性試驗,不進行壓力試驗,給系統的正常運轉帶來了隱患。管網安裝完畢后,應進行強

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 給水管道施工規范的疑問

    沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。

  • 采用氣體頂壓消防給水設備的規范依據

    2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備。施工圖審查單位、設計單位做法不一,有的允許用,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確?

  • 消防規范\自噴施工規范2005年版

    軟件簡介: 現批準《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》為國家標準,編號為GB50261—2005,自2005年7月1日起實施。其中,第3.1.2、3.2.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1、8.0.13條為強制性條文,必須嚴格執行,原《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50261—96同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。

  • 最新消防工程施工及驗收規范

    泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006

  • 新手請教,給水施工管理的規范和要求?

    我是今年才從事給水施工工作的,對整個管理過程不了解。希望各位大蝦賜教,小弟拜謝。(例如:市政管網施工,小區管網和立表等)

點擊加載更多

消防給水施工規范

消防給水施工規范專題,為您提供消防給水施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水施工規范 相關的專業交流討論,更多消防給水施工規范相關內容請訪問