新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。
新消防給水規范3.1.1條中,hm2明顯應該是ha,具體可以看其條文解釋是根據原建筑設計防火規范來的,而原規里就是ha。hm2是100m2,ha是10000m2,100hm2是10000m2,如果超過10000就算2處,那算2處的就太多了。
——7層單元式住宅(總高約24米,建筑體積約19000立方米)消防采取樹枝狀供水方式,消火栓做到7層上屋頂樓梯中轉臺位置,不做水箱和加壓措施行否?——本工程消防系統所需壓力以下面方法大約估算可以嗎?:(=生活水系統所需壓力-2米衛生設備所需最高壓力+7米消防栓口所需最小壓力+1.5米梯轉臺+1.1米栓口高=(12+4*5)-2+7+1.5+1.1=39.6米水柱按這個結果,室外管網水壓能滿足消防直供要求嗎?設計時室外管網壓力是不是都按20米能力考慮??高壓供水的水廠室外管網的壓力大概按多少米考慮?32~35米嗎?
2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備。施工圖審查單位、設計單位做法不一,有的允許用,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確?
消防給水及消火栓系統設計規范.
消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
各位水友你們好,目前新的消防給水規范以出來了,規范中對消防卷盤在哪些地方使用沒有明確規定,是否設了消火栓也要跟著設消防卷盤呢?還是按原來的要求設呢?希望大家發表高見,以釋疑惑。
需要的自行下載學習。
按照規范這個消防系統分區怎么算呢?
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa。我
最近有個消防改造項目,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底閥可能已漏水,水泵啟動時,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,請教各位,要解決這個問題,什么方法最快、最省、最穩定?(原系統有屋頂水箱)。1、更換底閥,最快,最省,好象時間長了不穩定?也沒有滿足自灌式吸水的要求。2、
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
本帖最后由 版專攻 于 2014-12-3 15:24 編輯 從q*q群轉過來的,很多大家爭議的問題都有涉及,供參考
請問高手消防水泵上邊的這條電纜和閥門的安裝是否符合規范呢?謝謝!!
新的消防給水系統規范7.4.12條第2款,高層建筑、廠房、庫房等的消火栓栓口動壓不小于0.35Mpa,其中廠房是指所有廠房嗎,還是高層廠房?如果是所有廠房,是否意味著以后的單層廠房基本上消火栓都要用泵加壓,對于有兩路進水不設消防水池的情況,是否還要額外做水池?
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,有黃曉家總工主講,聽的時候因時間比較倉庫,大致總結了以下內容,那兩天聽課的人很多,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,也可能與實際印刷版本不符合。一、一些理念和理論上的東西