国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教消防噴淋泵的起泵問題

    一個三類車庫,未作火災自動報警系統,水專業做了自動噴淋系統(XQB消防氣壓供水設備),如何自動起泵?請指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 編輯 ]

  • 消防噴淋泵開關導線的選擇

    一臺30KW的噴淋泵,Kx取1,cos取0.8,計算電流為57A,回路的斷路器怎么選呢,是采用降壓起動的話能把啟動電流降到多少呢,斷路器的額定電流要比降壓后的啟動電流大的吧?線路呢,就按照57A來選就可以了嗎,望高手解答下,謝謝

  • 關于消防泵、噴淋泵配電問題?

    消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題?1、是否任何情況下只有一臺泵運行??如果是這樣,配電就可以小一半了。2、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇?》

  • 噴淋泵和消防泵到底可以合用嗎?

    請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,按《建規》的說法是可以合用,但必須在報警閥前分開,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,請大家指點一下到底應該怎樣做呢!09年的專業考試還考了這道題呢!我當時答的是不可以,不知道對不對?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防噴淋泵一用一備原理圖

    圖紙簡介: 內容很全的一次二次原理圖。最新自己的畫的,多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-17

  • 求教各位大俠一個關于消防噴淋泵的問題

    有一臺消防噴淋泵星三角轉換一用一備,只有一個轉換開關控制自動和手動,打到中間是手動,打到右邊是一號泵主二號泵副,打到左邊是二號泵主一號泵副,現在的問題是打到左邊和右邊都是一號泵工作二號泵只有一號泵故障才轉換,不符合消防要求,求教一下是哪里出了問題導致打到左邊二號泵不工作呀

  • 消防泵、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵、噴淋泵、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎?謝謝給予回復指點,在線等。:handshake

  • 消防噴淋系統噴淋泵楊程的估算

    希望大家參與討論在做噴淋系統的時候,噴淋泵楊程是怎么估算的。列舉一種:用30m+高差這種估算法合理嗎,估算的和實際的應該有很大誤差有誰能提供一個有效的估算方法呢

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 消防栓泵和噴淋泵二次原理圖

    消防栓泵和噴淋泵二次原理圖

    消防栓和噴淋泵軟啟動器控制原理圖,已實接驗證,具備一用二備,二用一備,故障自動輪換。

  • 消防和噴淋泵合用,如何確定水泵流量?

    最近做一活,由于地下水泵空間有限,擬采用消防和噴淋泵合用,如何確定水泵流量,望各位高人出手襄助.另沒有生活水池,擬采用無負壓水罐供水,這種做法有哪位做過沒?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,有噴淋系統,消火栓系統,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎?急,望高人指教。

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 請教消防、噴淋泵啟動的問題,歡迎大家來幫助

    請教各位電氣專業老大:消防、噴淋泵的啟動,2011年設計完成,現在要訂貨了。遇到的問題:水泵廠家說規范規定必須要用軟啟動,他們配套的柜子都是這么配置的,否則消防驗收時通不過!而設計師說規范現在改了,不得用軟啟動。還請各位熟悉消防規范的老大給予解答哈!最好是能給出規范的出處。在線等!!

  • 關于消防噴淋的兩個疑惑?

    一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!

  • 消防泵、噴淋泵、正壓風機消防聯動的問題

    根據規范要求:消防設備與火災報警系統聯動,并要求在消防控制室能直接啟停消防設備,另外還應有自控方式。可套用99D303-2 常用風機控制電路圖和比如55KW消防泵采用軟啟動方式,從國標圖集《01D303-3 常用水泵控制電路圖》30頁得知:引至消火栓箱的有2組,每組4根線;引至水源液位控制器的有2根線;至消防控制中心的有4根線;至消防控制系統的有10根線,這幾組線中除了至消火栓按鈕和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪組是屬消防火災報警系統的線,哪組是在消控室直接啟停泵或所謂自控的線啊?請高人指點!!!

  • 消防泵與噴淋泵合用后水池容積怎么算?

    消防泵和噴淋泵合用后,泵流量是兩個系統流量疊加,那消防水池容積呢?是按照泵的兩個小時算?還是按照消火栓兩個小時加上噴淋的一個小時呢?

點擊加載更多

消防噴淋泵

消防噴淋泵專題,為您提供消防噴淋泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋泵 相關的專業交流討論,更多消防噴淋泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防穩壓泵

熱水泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 册亨县| 东丰县| 若尔盖县| 南陵县| 安阳市| 武安市| 长阳| 枞阳县| 信阳市| 衡阳市| 库尔勒市| 泌阳县| 陆丰市| 宁德市| 武川县| 察雅县| 农安县| 平舆县| 沙湾县| 铁岭县| 政和县| 吴川市| 万州区| 景洪市| 普洱| 永修县| 普安县| 深水埗区| 会昌县| 临沂市| 宁津县| 宝清县| 盖州市| 枣强县| 门头沟区| 靖西县| 环江| 曲沃县| 廉江市| 汾阳市| 逊克县|