水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!
請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。
我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,應該可以共用的吧,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢。同時,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討啊?
IR80-65-7.5單級熱水泵 價格2800吸入口徑 80(mm) 揚程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。浙江僑華水泵有限公司網址: http://www.yongjiapbh.cn電話:0577-67311323傳真:0577-67317638手機:13732028053(潘伯浩)
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!
我是暖通菜鳥啦,希望各位前輩能夠教一下小弟。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,不徹底,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫助,謝謝大家了。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,才能計算出冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊?根據流量和高度再去對應找水泵型號么?
90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝.rar(378 KB)
主機為全熱回收機組 流程為壓縮機-熱水板換-四通閥-冷凝器-節流閥-蒸發器 工程上熱水板換外接閉式膨脹水箱 承壓力很大 自來水補水閥常開 即水箱壓力為0.2MPa 進出水口距離0.8米 機組銘牌標的熱水測水流量為7立方米/小時 熱水泵如何選型? 此時揚程為多少? 現在按7米揚程選的泵 為什么不能滿足水流量? 請高手指教與討論 謝謝
知識點:高壓強制循環
看了新暖規,空調熱水泵的耗電輸熱比更難算了,有什么辦法降低嗎以前基本22米的水泵,基本可以滿足要求,現在發現22米也不大行啊。同志們,有什么好辦法讓空調熱水泵的耗電輸熱比合理下降到滿足新暖規要求啊。賜教啊。
工程情況說明:現有一28T熱泵供熱水工程,15層,冷水水泵房在樓頂,熱泵機組和保溫水箱也裝樓頂,看了甲方的樓層內的管路設計圖是主熱水管用DN100的,在樓頂橫向鋪設,在分別從10個管道井用DN50管下到一樓,一樓用DN75管連接10個管的末端回到樓頂,到頂樓后用一臺循環泵凱全KQW系列臥式單級單吸離心泵做循環用連接到保溫水箱(具體型號不是很記得了)。1-6層做高檔寫字樓用,7-15樓做賓館用共計140間房。問題:1、這種方式可不可行,80%的花灑同時開啟,水流量或壓力會不會有影響(沒有增壓泵)?2、支管上面要不要加減壓閥之類的附件。會不會出現最下面壓力大,樓上壓力小,要怎么解決?3、如果配增壓泵,流量,揚程怎么選?如果是在回水末端加循環泵流量,揚程怎么選?那位朋友有這種工程經驗請賜教。萬分感謝!
中央空調改造后,供熱水泵流量加倍了,但是供熱效果不好?本來水泵流量200T/H,現在改成400T/H。揚程都是32m。以前供熱效果很好,現在供熱效果反而不好了,請教各位大俠?
我們有個項目是醫院的工程,閉式的熱水系統,但是采購買閉式熱水泵的時候,因為貨期太長,就選了貨期短的開式熱水泵,查了資料,應該是不能通用的,但是領導讓工地的施工員為什么不能通用,請專業人士解讀一下,我幫他百度了,但是好像說的 不是很明確。
供暖項目分期建設,水泵選型按遠期設計,遠期最終規模時管網阻力為50米,一期運行阻力僅為20米,運行時電機過載,電機過載的情況下,水泵流量也僅為設計額定流量,后水泵采用變頻器調節,但運行時水泵流量始終無法達到一期設計額定流量,低15%左右,電機頻率始終上不去在40HZ左右,請問問題到底出在哪里,是廠家電機配置有問題么,單從銘牌上看電機功率沒有問題,像項目分期建設這種情況,變頻器調節后能否實現保證流量又能解決前期揚程過大的情況呢?
圖紙簡介: 包括小區內生活水泵、熱水泵、排污泵、穩壓泵、熱媒循環泵、消防泵、排風排煙風機、空調送風風機等其他設備的控制原理圖。內容齊全,材料設備表細致。 投稿網友: lif1234567867 上傳時間: 2013-05-23
關于熱水回水泵的流量和揚程,我想問問各位,一般你們用空氣熱源泵,熱泵冷、水增壓泵揚程流量如何計算? 屋面冷水變頻增壓泵的流量揚程如何計算,? 是不是按設計秒流量的1/3來取值,求不吝賜教。
建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
請問,有一熱水鍋爐,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?