国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 穿越人防樓板的消防閥門能否用蝶閥?

    請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。

  • 有關消防專用蝶閥和普通的蝶閥有什么區別

    如題,在消防系統中我們會經常見到消防專用蝶閥這個字眼,我想請教各位,這個消防專用碟閥和我們日矷钪械钠胀ǖy有什么區別?

  • 請問消防泵房可以用蝶閥嗎?

    現在正在做一個工地,消防泵吸水總管上增加了一個DN350的閥門,我的建議是采用明桿閘閥,可是甲方為了省錢非要用蝶閥,大家覺得可行嗎?

  • 消防水泵入口可以使用蝶閥么?

    《自噴》規范明確要求水泵的吸入口不得使用蝶閥,可規范的條文說明的解釋好像說:放在吸入口容易自行關閉,似乎不能令人信服——有手柄定位裝置的和渦輪蝸桿傳動的蝶閥不會吧?但有人說美國的規范也有這樣的要求,為何?

  • 蝶閥到底是裝在消防給水橫管上還是裝在立管上好呢?

    蝶閥到底是裝在消防給水橫管上還是裝在立管上好呢?經過幾天學習發現了一個奇怪的現象,看到圖紙中有的人在埋地的室內消防給水管上裝蝶閥,還做了個閥門井,有的圖紙上設計人員似乎就直接把蝶閥直接安裝在消防給水立管,到底該如何掌握啊?是不是都可以啊?

  • 關于屋頂消防水箱電動蝶閥上的信號線的問題

    小高層,變頻供水,屋頂消防水箱電動蝶閥上的信號線有何作用,應該將信號線引至何處???另一個問題:室外消防環管跟室內給水共用一管,供水管道管材宜選用何種管材??可否用給水PVC-U管?

  • 水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶閥、消防管安裝

    水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶閥、消防管安裝

    水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶閥、消防管安裝圖片,歡迎大家下載討論、共同提高!

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防系統中消防立管之間是否設置蝶閥的確定方法

    消防系統中消防立管之間是否設置蝶閥的確定方法

    我有兩張圖,消防立管之間加的蝶閥是否多了,規范說關閉立管幾條幾條,我加那么多也不是很確定,不太理解,我覺得立管上下端都加蝶閥了,那立管間是否可以不加,加是為了什么,請前輩們指點!

  • 關于消防管網增壓的問題

    各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?

  • 關于鍋爐房的消防的問題

    本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣（工藝），其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教

  • 求助:50000m2車間消防

    140mX380m工程胎車間,高度9.8m,求助:丙類,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,中間是否設補償,多遠一個.新手,剛學著做,請多多幫助.

  • 消防聯動為什么不用模塊?

    我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////

  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 大家過來討論關于消防問題

    大家過來討論關于消防問題

    正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

點擊加載更多

消防蝶閥

消防蝶閥專題,為您提供消防蝶閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防蝶閥 相關的專業交流討論,更多消防蝶閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

含鹽廢水

消防 工程

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁海县| 洱源县| 浑源县| 盘山县| 江城| 芜湖市| 隆子县| 南和县| 淳化县| 华池县| 北票市| 博野县| 赞皇县| 中西区| 洮南市| 临猗县| 娱乐| 赫章县| 乌拉特后旗| 苍山县| 正镶白旗| 布拖县| 九江县| 新宾| 金山区| 汶上县| 镇平县| 彩票| 永吉县| 喀喇沁旗| 安丘市| 益阳市| 诏安县| 阿荣旗| 府谷县| 泰兴市| 镇沅| 德兴市| 邛崃市| 裕民县| 闽侯县|