一、設計依據 1、石化規GB50160-2008(2018版)2、泡沫規范GB50151-2021 二、泡沫系統設計 1、根據石化規,確定采用固定式或半固定式或移動式系統: 1)固定式泡沫系統(針對甲、乙類及閃點不大于90°C的丙類可燃液體) 第一對拱頂罐及浮盤為易熔材料的內浮頂罐而言,非水溶性可燃液體罐單罐不小于10000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于500方; 第二對浮頂罐及浮盤為非易熔材料的內浮頂罐而言,非水溶性可燃液體罐單罐不小于50000方,水溶性可燃液體罐單罐不小于1000方。 第三有特別強調,移動消防設施不能進行有效保護的可燃液體儲罐可以采用固定式泡沫系統。 2)移動式泡沫滅火系統
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
請教各位,高層寫字樓,地下兩層車庫,車庫部分需要做自動噴水——泡沫聯動滅火系統,泡沫罐只需要與車庫部分報警閥的出水管相連即可吧,樓上部分不用考慮。
地下消防水池與虹吸罐與地上消防泵房的距離。有沒相關規范說明?
這是個二期工程,建一個灌區(6個100T的酒精儲罐)需要做泡沫消防。 但是一期的消防水池和泵站 距離現在的灌區距離有300多米。那么新的泡沫泵站建造在原來的消防水池附近是否合適。如果重新建個水池,從原來的廠區給水管引入水,在距離灌區50米外建泡沫泵站 是否合適?附:低倍數泡沫消防規范 ,規定5分鐘內泡沫液到達著火點 給排水設計手冊2冊 建議 消防泵站到灌區的管路距離不宜大于200米該怎么做??
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
現在有個項目,廠房外貼建調漆間(面積100m2)需要特別做泡沫或者氣體消防嗎? 翻閱規范沒有規定,不知單單按B類布置滅火器合適否,盼高人指導 omg,居然能上首頁,生平頭一回,呱唧一個,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已經過了零點,那就是說前天,已經跟項目主師溝通了下下,既然沒有強制性條文,就暫且先不上泡沫或者氣體了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 編輯 ]
最近有一個問題困擾著我,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,請高手指點~
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 22:56 編輯 本人在某項目施工時,業主房間里面的泡沫罐由于軟地基沒有處理好,發生了傾斜,泡沫罐現在在房間里面,體積比較大,很難吊出來,經過看現場,發現房間比較高,想采用下面的方法:1.樓板上開洞,用幾條槽鋼架在屋面,然后用葫蘆吊將泡沫罐吊起來。 問題是:1.泡沫罐重2噸,不知道這樣夠不夠力呢。會不會樓板不夠力塌下來。 如果這個方法不行,請教大家有沒有遇到這樣類似的情況。房間里面的設備太重、太大,然后基礎出現問題的情況應該如何處理呢。
3.3 泡沫消防水泵與泡沫液泵
消防泡沫液的品種多樣,每樣產品的有效期也不盡相同,同時,消防泡沫液的有效期還與其儲存環境關系密切。
消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
現有三個均為50立方的地下直埋柴油罐,其外部消防如何設計?只設干粉滅火器夠嗎?還是要考慮其它,譬如室外消火栓或泡沫滅火器等??望各位前輩指教,謝謝!:handshake :handshake
我裝兩個PC-8(泡沫產生器流量:480L/min)可以么再裝一個就很大了,960和981要求有那么嚴格么?求教了
在一個面積為25平方米的空間內,用管路輸送滅火劑,最遠處的噴嘴距離溶劑罐10米,并且最遠處的噴嘴噴放壓力不小于0.2mpa,應采用多少升的氮氣瓶和溶劑罐(水系滅火劑)? 噴放時間不小于2分鐘,減壓器用多少的合適? 剛接觸消防問題,請大神詳細講解,謝謝。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
01 消防泡沫比例混合裝置用途 壓力式泡沫比例混合裝置(以下簡稱裝置)是高、中、低倍數泡沫滅火系統的一個關鍵設備:它可裝置于低、中倍數的油罐用泡沫滅火系統、低倍數泡沫噴淋滅火系統、高倍數的全淹沫式泡沫滅火系統。02 裝備結構及工作原理 裝置主要由壓力式比例混合器、貯罐、隔膜(即膠囊)、連接管路、閥門、儀表等組成(見圖一)。其工作原理是:壓力水進入壓力式比例混合器后由進水支管進入貯罐,擠壓膠囊置換出泡沫滅火劑(泡沫濃縮液),泡沫滅火劑和水按設計的比例(3%或6%)混合成泡沫混合液。1安全閥2.球閥3.比例混合器4.罐、膜夾層排氣閥5壓力表6.止回閥7.隔膜8.灌、排泡沫口
對石化規條文的疑惑-關于小油罐的泡沫消防做法能否采用移動式有一個石化項目,有個小罐區,幾個罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液體,采用泡沫消防時產生了某些爭議,具體見下文根據石化規的下列條文8.7.3 下列場所可采用移動式泡沫滅火系統:1. 罐壁高度小于7m或容積等于或小于200m3的非水溶性可燃液體儲罐;2. 潤滑油儲罐;3. 可燃液體地面流淌火災、油池火災。爭議焦點在第1條,目前有兩種理解:①.只要罐壁高度小于7m,都可以采用移動式泡沫滅火系統;另外就是容積等于或小于200m3的非水溶性可燃液體儲罐可以采用移動式泡沫滅火系統。這是一種理解(以或字為分割點左右并列)②.另一種理解是只要是水溶性的可燃液體,都不能套這一條規范,都不能做移動式泡沫滅火系統。即使罐壁高度小于于7m,或容積小于等于200m3,只有非水溶性的可燃液體可以套這一條規范。(以非水溶性可燃液體儲罐為句子主體,前兩者為定語) <
規范要求 I類飛機庫飛機停放和維修區應設置泡沫-水雨淋滅火系統和泡沫槍;當飛機機翼面積大于280㎡時,尚應設翼下泡沫滅火系
目前遇到一個化工廠內的甲類倉庫項目,面積480㎡,不分防火分區,儲存1類液體,桶裝,平面布置見附圖,由于面積超過規范規定的250㎡,要設自動滅火系統以增加1倍的最大允許建筑面積。 其中甲B類液體僅IP有2t,不然就可以按乙類考慮,可以不做噴淋了。 按照GB 50084-2001(2005 年版)自動噴水滅火系統設計規范 4.2.