很多人都知道,當有高低電壓的時候,一般是不允許共地的,而是需要隔離開,比如我們常用的開關電源,它的輸入是220VAC,輸出5VDC,其中的變壓器既是降壓,也起隔離作用。 一般的講,電壓越高,隔離的距離越遠,有些因為體積版面考慮,不能做遠的,采用割空PCB方式,加大間距,這個的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介電常數在4.2附近,也就是說,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明顯。 高低壓一般為什么不能共地,若共地會如何,我們接下來建立一個模型來分析:
半道出家,原來學習的是遙感,目前層次停留在懂高壓設備操作,低壓簡單問題判斷,想系統性的學習,但最好有視頻教程之類的,從高壓到低壓,從設計到原理,常見故障處理等等。請問,哪里有教程啊
請各位電友一起來完善各個電壓等級 的高低壓開關柜型如 電壓:380V AC 柜型:MNS 廠家:ABB柜型:GGD 廠家:NLS柜型:BLOKSET 廠家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 廠家:SIEMENS電壓:10KV AC 電壓:35KV AC 電壓:110KV AC 電壓:220KV AC 電壓:500KV AC電壓:750KV AC 電壓:500V DC
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
我單位一臺渦旋式單機頭風冷式冰水機,在停機后四五分鐘后,(R134a)高壓和低壓變得一模一樣3.5bar,正常低壓應該是3.5bar,高壓7.5bar左右吧!系統管路沒有電磁閥!
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,作為選擇依據? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<
圖紙簡介: 湘潭首和置業有限公司高低壓全套箱變圖紙,含一次,二次原理和接線圖 投稿網友: ieiu106 上傳時間: 2013-09-09
高壓開關柜的安裝步驟: 首先看驗貨,對于拆開包裝的開關柜,要依照設計圖以及仿單細心核查于數量、規格,檢查是不是符合要求,高壓開關柜外殼有沒有破壞、銹蝕情況,檢查附件備件是不是齊全。開箱后還要檢查出廠合格證、仿單以及內部接線圖等技術資料文件。高壓配電柜開箱后,依據設計圖紙將配電柜編號,順次搬入變電所內安裝位置上。
現有一廠房內有壓力機10臺,半徑50m范圍內有振感.配電室緊鄰廠房,內有5臺GNX高壓開關柜柜內安裝真空開關,22臺GGD低壓開關柜內裝DW17及DE20開關 電容器等.請教:需不需要做抗震處理,要做的話得怎么做?
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
水利電力部規定:對地電壓250伏以上為低壓,對地電壓250伏以上為高壓.但是,建設部規定:交流1000伏,直流1200伏以下為低壓.交流1000伏,直流1200伏及以上為高壓.所以,有人說是250伏,有人說是1000伏,原因就是所參考的書籍不同罷了.
1 相關規范要求 1.1 《2009
同上
單位是生產高低壓成套的老牌廠家,因為市場競爭激烈,雖然業務不少,利潤卻薄得讓人寒心。出路何在?有心開發一些新產品,還望高手指點。。。。。。
哪位大蝦有這些資料,望分享一下,不勝感激呀!!!
(1)高壓配電箱入井時,根據運輸道路的具體條件決定運輸方案和安全措施,明確分工,責任到人,確保運輸途中安全順利。 (2)配電箱同酮室墻壁之間應留出0.5m以上的通道,各設備之間,應留出0.8m以上的通道,便于安裝和檢修。 (3)一首先將配電箱組裝成一體,撬到預定的位置上操平找正,然后把合格的絕緣油注入油箱,油位應在油位指示器的上下限之間,用專用螺帽封堵注油孔。 (4)拆下進線空腔隔爆面螺栓,取下隔爆蓋板,將其隔爆面向上平穩放置,防止損傷。 (5)拆下電纜接線漏斗套在電纜上,確定電纜頭的剖削長度,扎好地線。 (6)剖削好的電纜頭,用2500V兆歐表測定絕緣電阻應不低于250Ma,灌注絕緣膠,待絕緣膠凝固后,將接線漏斗安裝在接線空腔的法蘭盤上。選好芯線長度做成線鼻,連接在接線樁上。 (7)將隔爆面清理千凈,涂上防銹油脂,用螺栓緊固,電纜頭的地線與開關外殼的地線均與接地母線相連,不用的線嘴用密封圈與鋼板封堵。 (8)根據負荷情況整定過流繼電器,復查安裝質量合格后方可送電試運行,同時注意觀察儀表動作情況,一
 (4)拆下進線空腔隔爆面螺
本人新手 準備著手高低壓 配電系統 ,會算變壓器容量 開關等,選址,排屏等,可是 還是有太多的不明白 ,我司 現在 就只有我一個做電氣的了,請求大俠解惑。高壓柜 出線 電纜大小 如何確定的? 如800kva 電纜型號為YJV-15Kv. 高低壓系統設計 需要 注意哪些細節 ? 看哪些詳細規范? 可能問得很復雜了, 見笑了。[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 編輯 ]
高低壓消防泵
高低壓消防泵專題,為您提供高低壓消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓消防泵 相關的專業交流討論,更多高低壓消防泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題