以前在高壓線路設計測量后用手工繪制線路斷面圖。我想知道用CAD2002繪高低壓線路斷面圖的方法。不知怎么畫。特別是弧垂線怎么畫?請哪位大蝦交流一下。不勝感謝!
半道出家,原來學習的是遙感,目前層次停留在懂高壓設備操作,低壓簡單問題判斷,想系統性的學習,但最好有視頻教程之類的,從高壓到低壓,從設計到原理,常見故障處理等等。請問,哪里有教程啊
很多人都知道,當有高低電壓的時候,一般是不允許共地的,而是需要隔離開,比如我們常用的開關電源,它的輸入是220VAC,輸出5VDC,其中的變壓器既是降壓,也起隔離作用。 一般的講,電壓越高,隔離的距離越遠,有些因為體積版面考慮,不能做遠的,采用割空PCB方式,加大間距,這個的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介電常數在4.2附近,也就是說,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明顯。 高低壓一般為什么不能共地,若共地會如何,我們接下來建立一個模型來分析:
低壓線路漏電引起火災,是造成線路電氣原因火災中較為特殊的和難以防止的一種,它往往又是造成線路短路火災的隱患。但即便是近幾年國家有關電氣安全的規范、標準、規程不斷的修訂而完善各種安全保護措施,至今也還未能對直接防止漏電引起線路火災作出較為系統全面的規定。僅從漏電保護用于線路防觸電保護、過電流后備保護作出了規定,但線路本身漏電造成電氣火災,已經是當前電氣火災不斷增多的一種重要原因,對此不得不加以重視和防范。線路漏電引起火災,可發生在相線、相線與中性線、相線與大地之間,本文試對最常見的線路對地漏電造成火災的形成和預防作一歸納和探討。 一、線路非正常漏電的形成及火災危險性分析 正常低壓線路通電運行時,由于絕緣層介質特性及分布電容的影響,總存在一定的漏電流。其特點是漏電流沿線路均勻分布,線路每處通過微小電流,并不對線路絕緣造成損害。當線路某處受一種或多種因素的影
請各位電友一起來完善各個電壓等級 的高低壓開關柜型如 電壓:380V AC 柜型:MNS 廠家:ABB柜型:GGD 廠家:NLS柜型:BLOKSET 廠家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 廠家:SIEMENS電壓:10KV AC 電壓:35KV AC 電壓:110KV AC 電壓:220KV AC 電壓:500KV AC電壓:750KV AC 電壓:500V DC
提 要:本文分析低壓線路漏電火災危險性及造成原因,分類簡述線路漏電防火保護措施 關鍵詞:線路漏電 漏電檢測 漏電防火保護 火災預防
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,作為選擇依據? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<
圖紙簡介: 湘潭首和置業有限公司高低壓全套箱變圖紙,含一次,二次原理和接線圖 投稿網友: ieiu106 上傳時間: 2013-09-09
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,可配合斷路器使用,對線路的過載、接地、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,簡化配電柜設計,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護;反時限曲線;過流保護;硬件電路
高壓開關柜的安裝步驟: 首先看驗貨,對于拆開包裝的開關柜,要依照設計圖以及仿單細心核查于數量、規格,檢查是不是符合要求,高壓開關柜外殼有沒有破壞、銹蝕情況,檢查附件備件是不是齊全。開箱后還要檢查出廠合格證、仿單以及內部接線圖等技術資料文件。高壓配電柜開箱后,依據設計圖紙將配電柜編號,順次搬入變電所內安裝位置上。
一、
1 相關規范要求 1.1 《2009
單位是生產高低壓成套的老牌廠家,因為市場競爭激烈,雖然業務不少,利潤卻薄得讓人寒心。出路何在?有心開發一些新產品,還望高手指點。。。。。。
現有一廠房內有壓力機10臺,半徑50m范圍內有振感.配電室緊鄰廠房,內有5臺GNX高壓開關柜柜內安裝真空開關,22臺GGD低壓開關柜內裝DW17及DE20開關 電容器等.請教:需不需要做抗震處理,要做的話得怎么做?
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
水利電力部規定:對地電壓250伏以上為低壓,對地電壓250伏以上為高壓.但是,建設部規定:交流1000伏,直流1200伏以下為低壓.交流1000伏,直流1200伏及以上為高壓.所以,有人說是250伏,有人說是1000伏,原因就是所參考的書籍不同罷了.
同上
經常遇到220V的電路需要考慮短路電流問題,知道高壓線路的歐姆法計算短路電流,如果是低壓線路,又該如何計算呢?這個問題困惑了我很久,希望有經驗的同志交流交流。
您好: 1臺s9-50變壓器,出口8控35導線,其余到末端25導線用戶普遍反映電壓低,首段測量電壓分別如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,當把三條相線用鉗形表夾在一起測得24A,把3條相線和零線夾在一起是7A,零線12A,接地2.4A從電流看變壓器夠用,但是電流不正常從變壓器出口第一跟桿下用戶測得電壓竟然是199V(用洗衣機/風扇/電飯鍋)另一個用戶距變壓器750米,電壓219V,打開空調(制冷1700W)后,電壓降到201,兩臺空調同時打開,電壓降至184V另一相的用戶,電壓210V,啟動350W小電機并運行后,電壓降至205V我的疑問:第一:接地產生電流是否增產2 為什么出口第一跟桿的用戶電壓竟然這么低為什么把3條相線和零線夾在一起電流是7A3 打開一個空調為什么電壓降20V之多,而我們在另一臺變壓器一用戶家打開空調僅降低1V謝謝各位