冷凍水泵變頻節能技術已越來越多地在中央空調系統中得到應用,但應用效果卻各不相同,有的節能量很可觀,有的
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
圖紙簡介: 本圖用于給水、排水,給水泵多種啟動方式匯總,包括全壓.自耦.星三角.軟起動.變頻等,且有文字說明。 投稿網友: qq_1403950267081 上傳時間: 2014-06-30
各位,請大家講一下消防用的消火栓泵、噴淋泵、穩壓泵、排污泵,從消防控制室來的控制方式是DC24V還是無源點控制,還有正壓送風機、排煙風機、防火卷簾門等的控制方式。
某工廠,水泵共三臺,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行?有沒有這樣的東東?哪個廠家生產?32A的型號是什么?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,謝謝!
請教:最近做一個項目,一次網熱水供回水溫度120-60,我想采用梯級換熱的方式進行換熱,二次網需要的熱水溫度為95-70和60-50,不知道應該采用什么樣的控制方式?
請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
水泵廣泛用于工農業生產和居民生活的各個領域,每年消耗在水泵機組上的電能占全國總電耗 的21%以上。水泵也是造紙企業必需的生產設備,如用于制漿供水、堿爐給水、燃煤鍋爐供水等,是造紙企業的主要耗 能設備之一。當前,造紙企業的水泵效率普遍偏低;泵組選型過大、運行控制方式落后。多數企業仍然采用定速驅動,水泵的流量主要通過閥門調節。受季節、氣候、工作負載等諸多因素的影響,水泵經常處于較低負載甚至節流50%以上運行,由于存在節流損失及偏離高效區運行,能量浪費非常嚴重。因此控計企業水泵節能的技術和方法,提高水泵的工作效率,對提高企業的經濟效益和社會效益具有重要意義。 水泵節能技術的發展趨勢 1、水泵本身設計技術含量不高 現階段我國水泵設計主要是沿襲傳統的模型換算法和速度系數法,這些設計方法從某種程度上來說已經過時,因為這是建立在舊的水泵設計經驗的基礎上的,在設計過程中無法超越過去的設計水平,無法在效率提升上有
靠譜的水泵節能改造方法
室內消火栓啟動水泵方式:一般在消火栓箱內設按鈕,如果不設按鈕,在水泵出口設水流指示器,啟動水泵可以嗎?另外一種方式:設氣壓罐,根據壓力啟動水泵,后兩種方式可行嗎?
1。路燈采用單相還是三相供電呢?各有什么利弊,請高手指點。2。是采用三相五芯電纜接線,三個接觸器,分別控制各相路燈開閉好呢?還是,采用四芯電纜,單相供電,間隔接燈,分別控制好呢?采用兩條電纜浪費嗎?謝謝
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
請問各位:在水泵的出口閥門的加設方式有:1)水泵+止回閥+閘閥(蝶閥) 2)水泵+閘閥(蝶閥)+止回閥。 請問何時用1)、何時用2),這兩種有什么不同?有那種規范有說明?求救!