水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
一個工程,變頻泵設定的工作壓力為48米,樣本中高效段為46-53米.但經過實際工作后,發現頂層水壓有些不夠,實際需要55米水壓.人工控制可以滿足.我想問的是:遇到這種情況怎么樣才能滿足壓力呢?調高設定的壓力嗎?水泵的最大揚程應該不是53米吧.還有什么其他方法能夠達到壓力要求,希望大家指點.謝謝
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
現在大家都在說變頻控制,又是節能又是高效什么的。。。。。如何實現的?感覺挺玄乎的,沒感覺!就拿我們這個鍋爐房循環水泵變頻控制來說吧,采用的ABB的變頻控制柜。我知道供暖系統的日負荷變化很大,我就想問下,它是如何找到那個非滿負荷狀態下的系統工況點的(流量、系統阻力等),如何進行變頻控制的?變頻器上接到系統上有傳感器?求高手給解答一下,呵呵。
水泵變頻柜控制電氣原理圖
最近看到一份水泵控制的圖紙 水泵可工頻/變頻 運行水泵37KW工頻狀態下 星/角 啟動變頻運行狀態下還是用 星/角 啟動不明白 在變頻狀態下 需要 星/角 啟動么?變頻器不能直接啟動么?請高手不吝賜教!~
單位是四層樓,一樓為24小時供熱區,2-3層可以三峰供熱。我想采用變頻器控制水泵間歇運行,平時低頻運行只供一樓,早、午、晚三峰時全頻運行供給全樓可以嗎?
冷凍水泵變頻節能技術已越來越多地在中央空調系統中得到應用,但應用效果卻各不相同,有的節能量很可觀,有的
供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等
水泵變頻控制柜(含西門子變頻器、可編程控制器(PLC)、交流接觸器、空氣開關、熱繼電器等進口元件,)45KW*2需多少錢?
請問變頻器如何控制供水泵的啟動?供水泵用了變頻器后出口閥門是常開嗎?出口閥門需要設置電動閥與泵聯鎖嗎? 現有一個工程,平時無人管理,需要根據吸水池水位高低來實現自啟動,因為來水水量變化較大,甲方要求采用變頻器,還要求采用強自吸泵,有沒有必要設置強自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高處1.5米,水泵揚程100米。
最近我們承接了酒店工程,設計圖紙中用四臺變頻器控制四臺水泵,三用一備,大家有好的二次方案嗎?國產變頻器大家一般用什么品牌,能不能給推薦一下。
最近在做一個大型數據中心機房樓項目,這個項目要求比較高,準備將該項目建成一個國內領先的數據中心;空調是采用水冷系統,冷凍站內有很多循環水泵,根據控制要求和節能要求,都要采用變頻控制;為了保證系統的高可靠性,以及控制功能的圓滿實現,所有變頻控制柜都合并到樓宇自控系統中,統一招標;變頻控制柜有哪些技術細節呢?怎樣招標才能確保變頻控制柜和水泵、和樓控系統無縫銜接呢?請懂行的高手多多指點~~
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
對于消防水泵是否能采用變頻調速控制?目前普遍的觀點是不可以,主要依據如下:
各位我是學暖通的,有誰能夠給俺講一下空調系統補水泵變頻運行的控制原理。我不太明白:比方說某個空調系統我需要頂壓40米,變頻補水泵是一直都開著往里補水嗎?那補夠了不一樣是要停泵的嘛?那這跟工頻補水泵不就一樣了嗎,高位停泵,低位啟泵。請指教!
圖紙簡介: 供水控制箱用1臺變頻器拖動4臺水泵進行供水,控制方式為一拖四,采用工頻與變頻切換控制,有原理圖,接線圖,柜內布置圖等。 投稿網友: wszbdlhf 上傳時間: 2014-07-07 <
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.