我現在施工一棟12層高的樓房,生活給水采用市政管網直接供水,沒有設計屋頂水箱和給水供水水泵,不知道規范有相關的規定沒有,煩請各位大蝦指點一二
討論:一個水泵房,設生活和消火栓泵(一備一用)各兩臺,生活泵從生活水池抽水,消火栓泵從消防水池(和綠花合用)抽水,要求兩系統隨時都能用水,請問怎樣控制比較合理,省電.
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
住宅小區室外工程泵房中供室外消火栓和生活水泵的水泵為兩臺變頻泵,工作方式為:平時一臺工作,當用做消防時一臺不夠時兩臺同時啟動,我想問一下供電按三級可以吧?也就是一路供電
我是學電氣的,學了個安裝的該預算證,結果公司安裝概預算審核成了我的工作,老板要求我提供一些性價比較好的水泵以做參考,我對水泵廠商的了解很少,請問大家能否給我一點意見。謝謝!我的email:[email protected]
一、 生活給水泵種類選擇 1. 在小流量、高揚程的工況下,多級泵比單級泵效率要高一些,同等流量、揚程的情況下,功率要小,運行的能耗相對要低。 2. 多級泵在運行的穩定性和水泵使用壽命方面要長很多。 二、 生活水泵材質選擇 1. 一般小區的生活給水泵的材質選擇鑄鐵就可以。水泵安裝運行后,水泵的過流部件都是密封在水中,不與空氣接觸,短期內不易生銹,同時水泵在運行當中,對水質的污染也是微乎其微的。 2. 一些公共場所,酒店、高檔小區有直飲純凈水的供水系統,對水質的標準要求高,水泵過流部件的材質必須保證不會對水質產生污染,通常采用304不銹鋼就可以,沒必要采用一些耐腐蝕性能更高的材質,因為純凈水是中性的,沒有腐蝕性,只要保證不生銹,不會與介質發生化學反應就可以,即使用更高級的材質,效果是一樣的。 三、 給水泵的流量選擇 給水泵的流量選型盡可避開臨界點,如果選用水泵的流量與工況的要求相接近,由于需求的多動性,有可能造成備用泵頻繁啟動,不利于水泵及控制電器的使用,如果正在洗浴,有可能造成水一會涼一會熱的情況。
第一張。水箱是不銹鋼水箱。
我在地產公司甲方工作。建設的幾個項目都存在生活給水水泵組驗收的問題!驗收時候經常存在的問題:1。水泵的合格標準不明確,是按照國家標準還是行業標準還是設計圖紙還是合同要求都無所是從?2。水泵大多數都是采購按照設計要求,水泵的實際性能不能滿足合格證和水泵樣本里面的參數,最后要做試驗驗證水泵供水能力是否合格?試驗怎么樣做合理合法?3。水泵性能法律認定機構出具的證明和實際不符合怎么辦?拆下來的水泵送質量技術監督局打回來竟然是合格?安裝上之后供水能力就是不夠!4。最終處理總是落到降級接收或者加大型號使用?水泵行業有什么貓膩大家談談?5。水泵組的流量牽扯到水泵并聯,并聯之后水泵的供水能力比單臺數學相加肯定小,小多少?怎么算 ?大家有沒有經驗!謝謝大家,希望大家踴躍回貼啊! 這個問題在專業論壇好象從來沒有發現過!
想做一個精品工程,焊接做不到鍍鋅處理,法蘭二次鍍鋅又擔心法蘭會不會太多了,卡箍又怕不牢固。
目前生活水池進水閥前有過濾器,通氣管及溢流管均設有防蟲網,為何還要在水泵吸水管上設過濾器?增大吸水管阻力?設置過濾器是為了保護水泵嗎?那是怎樣的東東會在生活水池內能把生活水泵破壞?它是如何進入的呢?如果不是保護水泵為何不將過濾器設置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那個所謂的異物堵在濾網上,不是直接影響水泵嗎,甚至引起汽蝕,這又如何保護水泵?煩請專家指點迷津!
請問各位大俠,現在小區生活用水水泵選用一用一備還是兩用一備更合理啊?水泵變頻控制,一共四棟房子,最高32層,現在幾個人為到底是一備一用還是兩備一用更合理爭論,請問到底該怎么配置?
剛剛才發現可以上傳壓縮文件,這是某住宅的生活水泵房,現已投入使用。當時用bim做的初衷就是"把它畫出來,這樣自己相當于做過一次",現在在做一個管綜項目,后期也會接著更新。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
最近,我為某單位大樓供水控制柜安裝了一套【鋼簧管】缺水保護裝置;設置了停水時自動在低水位點停機,來水后,在水位漲至高于低水位點30cm啟動控制柜,水泵開始運轉。安裝完畢,功能調試時,缺水停機功能正常;可是當水位升至啟動點時,甲方不高興了。。。。。鋼簧管上的浮球一過啟動點,變頻柜啟動,水泵也開始抽水,水位立即下降,停機了。。。。Orz因為還在進水,浮球在鋼簧管上下波動,柜子就在停止-啟動-停止-啟動。。。。。。囧rz甲方看不下去了,罵我給裝的什么東西,把泵給關了,說燒了變頻器和水泵要我賠。。。。。。NND,恐嚇我緊接著,過了一會,水位已經超過啟動點,我做主把泵啟動了。這回正常啟動,但甲方不依不饒了,要我把剛才的問題解釋清楚我覺得這個問題很冤枉啊,鋼簧管本身就是這樣,在啟動點的時候就是這么個情況會不會燒泵和變頻器,我個人認為是不可能發生的事情一、進水始終大于出水,浮球最終會整體通過啟動點并穩定下來,過渡時間不會太長二、變頻器和水泵本來就是重復短時工作的
高層建筑生活水泵民規19頁說明"高層普通住宅"生活水泵電力"為二級負荷,而技術措施第4頁"變頻恒壓供水生活水泵"屬于一級負荷,大家都按照什么做的?按民規來可以嗎?如果是一級負荷,那么就需要末級雙回路配電,如果采用2臺變壓器分段運行時,一臺變壓器故障時用另一臺變壓器帶負荷時切掉不重要負荷,但是要考慮這個水泵的容量,對吧?如果是二級負荷的話,需要末級雙回路配電嗎?并且選單臺變壓器容量需要考慮二級負荷嗎?
現在在一家甲級建筑設計院實習,根據指導老師的要求看了一些前輩設計過的圖紙,發現了一些問題想請教大家,生活水泵到屋面水箱再到各用水點的給水方式與變頻泵給水有何區別?我的理解不都是用水泵嗎?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通過水泵加壓供水嗎?為什么還要加壓到屋頂水箱再到各用水點呢,這樣還不如用變頻泵供水吧?
水泵間連接泵進出口處采用DN200的襯塑鋼管,法蘭連接對于襯塑管有什么缺點嗎,不知哪位高手指教一下.另給水鑄鐵管在機房內管道上能應用嗎(泵的進出口管道處除外).謝謝!
請問正常情況下生活水泵每天的運行時間是多少?比如一個酒店或辦公樓,生活泵每天要運行幾個小時?這個跟什么有關?水池大小or用水量多少?我能不能按24小時去考慮?污水泵的運行時間又是多少?