水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵與水泵站設計圖紙.rar,網上資料。
一個水池,幾臺露天的混流泵,用拖拉機頭帶動的,插幾根管子到水池里抽水。這也算雨水泵站嗎?新接一活,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,地面積水嚴重,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,來改善路面積水的問題,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎?如果這樣也行那可真省錢了!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢?估計這個問題誰也不好確定吧,我還是問下,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢?!
您好,如題,計算揚程是需要知道環狀管網中最大的水頭損失,但是不知道怎么計算,是要找到到最不利點的最大水頭損失那條路線嗎?求教。十分感謝,新人知道的太少
小區總占地32萬平米,內有景觀河道及湖泊面積3萬平米,內部水體標高2.8,周圍河道水位2.6~2.8,小區雨水就近排入內部水體,為防止暴雨時排水不暢,欲設小區雨水泵站,將內部水體排入周圍河道,不知雨水泵站流量該如何確定?
有沒有哪位路過的高人能指點下。。。。給水泵站的輸水管的管損要如何確定。。。。。:loveliness: 完全卡在這種小步驟上了。。。。期待答案中。。。PS:暫時不知道輸水管長。。[ 本帖最后由 muyinuanyang 于 2009-6-9 17:54 編輯 ]
請問在消防設計中,消防水泵站取水口和水泵出口的閥門是否要求選用電動閥?或者是說有多大的管徑或者是流量才選用電動閥門。有沒有相關的規范要求什么的?求教,各位有懂的麻煩幫忙解答下謝謝!~~~
我這邊要做個取水泵站,在河邊水位下降后應急用的,但又不能影響平時通航。最好是埋地的不影響整體規劃效果????各位大神有沒有這方面的技術,推薦一個。之前做了一個一體化埋地式的沒有通過。
想請教各位大神幾個問題,歡迎大家廣泛討論,提出意見,給出指導意見: 1、通過箱涵進水的大型雨水泵站,箱涵上游一定會存在混錯接,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦?一般是如何處理?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站? 2、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,混流泵,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么?選取的界面是怎么劃分呢?
現有一個問題:冷凍泵冷卻泵的轉速與機組轉速相近。從理論上說轉速相近,頻率相近從而產生共振。請問各位是否有相關資料可供解釋。
請教一下如果水泵的參數定了,除了選和其一樣的功率、轉速以外,還應該注意什么呢?我這里有個90kw 的電機,帶著一個90kw的水泵,功率和轉速都一樣,但是電機轉了兩個小時就整體熱,測得電流只有額定電流的80%,電壓正常,不存在不平衡,馬達保護器無報警,絕緣正常,機械部分也正常,軸承沒有問題,也不掃膛,我現在不知道到底是什么原因導致電機發熱呢?環境溫度是15度,電機本體溫度已經是70度了。出口閥開在75%.
本人要做一個雨水泵站,17個流量,不知道是幾級負荷,應不應該雙回路進線,還是單回路+柴油發電機?配電設備有高壓干式軸流泵5臺550KW,低壓水泵90KW3臺,高壓啟動該加什么軟啟動器,還是直接啟動,高壓補償方式是什么,低壓補償呢,請高人解答。。。
南方水網地區的河涌,為促進水體的自凈能力,設置引水泵站從外江引水清涌,請問各位兄弟姐妹,引水泵站流量如何確定,并請提供依據,萬分感謝!
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二啊??。。?/p>
有需要的可以到這里下載呀,很方便:)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=429426&topID=114897
< > 那有<<水泵及水泵站>>這本書呀,麻煩各位介紹一下那可以下載 < > 那有<<水泵及水泵站>>這本書呀,麻煩各位介紹一下那可以下載
上海培訓班-水泵及水泵站資料
壩后取水泵站工程圖(初設)
圖紙簡介: 一個小型地道的雨水強排泵站,采用2用一備的配泵方式,濕式安排。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15