我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵
暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳。
水系統設計是中央空調設計中重要一部分,水泵揚程的設計公式有很多,但都不怎么簡潔全面,以下是本人自創的設計公式,希望對新手有幫助,他是也歡迎高手給予點評。 以下2個公式針對任何水系統:Hm= 水泵出進最高液面位差(M)+水系統壓力損失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作壓力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出進最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系統壓力損失(Pa)+水管末端所需工作壓力(Pa)式中:Hm揚程M(當揚程單位為M時)Hp揚程Pa(當揚程單位為Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:約等9.8,當然可根據各地參數。水系統壓力損失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby
水塔高度,水泵揚程計算公式
公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,m;H1——引入管至最不利點高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,mH2O。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,想學下給排水設計。齋看公式,單位都不對。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,kPa;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,m;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,kPa;H3——配水最不利點額定流出水頭,kPa。覺得這個公式還比較靠譜。)
請各位前輩看看下面的公式對嗎
排水泵站各類揚程計算公式
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
各種計算公式全集.part01.rar
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
對閉式水系統:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系統沿程阻力和局部阻力損失Pa。Hm——設備阻力損失Pa。冷凍水泵揚程估算方法這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是量常用的系統。1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較。若取值大則管徑小,初投資省,但水泵運行能耗大;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,取值可小些。3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的參數、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?
請教大神有沒有關于污水泵站揚程的通用計算公式?之前遇到好幾個不同的公式,每一個算出來的揚程都不太一樣,有沒有什么通用的?還是根據不同的情況公式選取不同?有哪些?
大蝦幫忙啊!具體情況是:空調設備層的噪音級計算。有22臺室外機(多聯機),每臺噪音64DBA,室外機間距離,0.5米左右。要怎么計算噪音級啊?還有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響?
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!