已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
一五星級酒店,建筑面積約4萬多平米,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,其中最長冷水管長度不超過250米,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠?
在有冷卻塔設備的冷凍水循環水系統中,要用循環水泵,如冷卻塔放在樓頂,制冷機和泵放在地下,那么水泵的揚程怎么計算?設計手冊上說算出沿程阻力,那么這個沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和嗎? 有誰能提供一個這中循環水系統的計算樣本,讓我看看呢,謝謝了
噴淋塔高度4.8米.算出的循環水量為60m?/h,循環水泵需要提高的水量最高點大概4米,求循環水泵的揚程和功率計算 過程
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹
循環水泵2臺,互為備用 并聯 單開1#泵出口壓力2.5公斤,單開2#泵出口壓力1.8公斤,雙開1#2#泵壓力值3.5公斤;吸水管路都是一樣的,并聯為什么會出現兩個壓力值?同開壓力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答
供熱系統二網是一條閉路環路,長4公里兩頭是兩個板換。高差100米。管道靜壓由補水泵控制。選擇循環水泵的揚程參數時候除了考慮管道和板換的阻力需要考慮系統高差嗎?
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?
我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。
一個為降低循環水泵揚程切削葉輪直徑的實例
最近總在冷卻循環水設計上犯事,可能對這方面設計沒深入研究也就沒時間仔細考慮吧,好像選的泵在實際使用上總是反映揚程偏小,一般揚程我選到20多米,總覺得小,可能對各種沿程及局部損失計算不全吧,各位選泵是否至少都是30米以上的?這樣打入5米以上的富裕量保險系數也高些,另外冷卻水泵并聯不宜超過三臺(設計技術措施上說的)可我覺得它并沒有說這樣并聯流量衰減到底是多少,保險點的做法是一對一的系統,即一臺泵對一臺塔對一臺制冷機(一定要跟暖通專業確認制冷機的揚程損失),不管他循環水管要多少根要占多少地方,否則如果管道并聯或者泵并聯或者冷卻塔并聯都不好計算出實際流量的衰減和實際沿程局部損失,這樣造成選泵的極大的不精確性,除非把泵流量揚程都放大很多,要不除非你有時間去精確計算和研究實際流量衰減和各項損失,各位在設計冷卻循環水時都是怎么做的?
如題另外還有兩個問題空調水系統用膨脹水箱定壓,還用設補水泵嗎一個集水器接兩個系統,每個系統分別用補水泵定壓,每個補水泵接入點在哪[ 本帖最后由 lee_1984 于 2009-6-1 22:21 編輯 ]
循環水泵揚程
循環水泵揚程專題,為您提供循環水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水泵揚程 相關的專業交流討論,更多循環水泵揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題