国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何確定循環水泵流量及揚程?

    已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?

  • 空調循環水水泵選型問題

    六層建筑,每層1800m^2,風機盤管系統,同程式,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?

  • 關于空調循環水泵的選擇方法介紹

    簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,還是門窗負荷,其計算結果都是針對某一具體房間而言。然而,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定。由于建筑內各房間的朝向、位置、使用功能及其發熱源等因素的不同,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值。據調查在我國有部

  • 空調循環水泵的選擇,點進來!

    簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于

  • 空調循環水泵節能設計探討

    空調循環水泵節能設計探討

    水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會由于閥門的調節,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量、揚程和工作效率。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,工作點的效率為70%,電動機功率30kW,管道特性系數

  • 關于空調循環水泵的選擇方法的一些總結

    關于空調循環水泵的選擇方法的一些總結

目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的

  • 求助關于循環水泵的揚程計算問題

    在有冷卻塔設備的冷凍水循環水系統中,要用循環水泵,如冷卻塔放在樓頂,制冷機和泵放在地下,那么水泵的揚程怎么計算?設計手冊上說算出沿程阻力,那么這個沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和嗎? 有誰能提供一個這中循環水系統的計算樣本,讓我看看呢,謝謝了

  • 中央空調循環水泵的選型

    剛剛學做設計沒多久,關于中央空調循環水泵的選型,我還不太會選,找了些選型的資料,感覺太復雜了,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,主要是揚程了

  • 冷凍循環水泵揚程選擇問題?

    一五星級酒店,建筑面積約4萬多平米,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,其中最長冷水管長度不超過250米,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠?

  • 噴淋塔循環水泵揚程計算

    噴淋塔高度4.8米.算出的循環水量為60m?/h,循環水泵需要提高的水量最高點大概4米,求循環水泵的揚程和功率計算 過程

  • 探討:空調循環水泵能變頻嗎?如何控制?

    近來有許多同仁因為水泵的變頻和控制問題發生了一些意見分歧,我在這方面也很疑惑。1、空調循環水泵能變頻嗎?2、變頻后流量變化揚程是否受到影響?最不利末端水流量能否夠用?系統是否需加設定壓設備? 3、變頻后制冷主機會受到什么樣的影響?4、變頻是用什么方式來控制的?溫度?壓差?還是閥門的開啟度? 請大家一起來探討一下。

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊!!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 求助:循環水泵和補水泵揚程的選取

    各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹

  • 空調循環水泵故障產生的原因分析

    空調循環水泵故障產生的原因分析

  • 二網循環水泵揚程需要考慮系統高差嗎?

    供熱系統二網是一條閉路環路,長4公里兩頭是兩個板換。高差100米。管道靜壓由補水泵控制。選擇循環水泵的揚程參數時候除了考慮管道和板換的阻力需要考慮系統高差嗎?

  • 循環水泵揚程達不到設計要求

    循環水泵2臺,互為備用 并聯 單開1#泵出口壓力2.5公斤,單開2#泵出口壓力1.8公斤,雙開1#2#泵壓力值3.5公斤;吸水管路都是一樣的,并聯為什么會出現兩個壓力值?同開壓力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?

  • 求助!!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝

點擊加載更多

空調循環水泵揚程

空調循環水泵揚程專題,為您提供空調循環水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調循環水泵揚程 相關的專業交流討論,更多空調循環水泵揚程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

萬科聯排別墅

聯排別墅圖片

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 科技| 青海省| 韶山市| 梁平县| 沾益县| 拜城县| 安徽省| 岫岩| 潞西市| 佛坪县| 贵南县| 涟水县| 寿宁县| 土默特右旗| 六盘水市| 汉阴县| 玉溪市| 汉沽区| 高雄县| 南岸区| 福清市| 涟源市| 大庆市| 柯坪县| 开化县| 南皮县| 镇平县| 永昌县| 永清县| 南康市| 紫金县| 南木林县| 灵石县| 抚松县| 新巴尔虎左旗| 长沙县| 河曲县| 定边县| 靖西县| 松原市| 临洮县|