10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
提高供水企業效益對策分析:水泵換代 供水企業關系到社會民生,一再吸引著眾人的目光。大多數供水企業陷入一個水價不斷上漲,效益不斷虧損的怪圈之中。企業虧損有多種因素,不能因為公司虧損就漲水價,把虧損部分轉接到居民身上提到水價只會惹起眾怒。企業虧損應該從自己身上找出原因,我們看以下供水企業如何應對。 河北巨鹿自來水公司為降低供水成本選用易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造收到驚人效果,與原用傳統設備相比,同工況下工作電流由70A降到55A,而流量由原來的70m3/h提高到75m3/h。1臺水泵每年可節電12.1萬 kw*h可節電費8.88萬余元。 河北北唐山供水,選用易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造,經測試:與原用某進口知名品牌水泵同比節能27%,供水單耗由0.32kw*h降到0.23kw*h,一臺水泵每年節電7.5萬度,按工業成本電價0.7元計算單泵年節電費5.2萬余元,整體改造完后,年可節省電費近300萬元。 通過例子看出,通過設備的升級改造,可以大大提升企業的效益。供水企業并不是注定要虧損的企業,只要不斷的創新才能換來不斷的發展。
水泵換代成為供水企業發展帶來新契機 隨著供水設施建設改造投入的不斷增加,以及供水生產經營服務所需電價、原材料等成本提高,供水發展遭遇瓶頸。供水企業發展的潛力看似已開發殆盡,然而以下供水企業的做法為供水企業發展提供了新思路。唐山供水選用易揚磁懸浮潛水電泵進行設備改造,同工況下與原用進口知名品牌水泵相比,供水單耗由0.32降到0.23,節能效果達到27%,一臺水泵每年可節電7.5萬度,年節電費5.2萬余元。整體改造完后,年可節省電費近300萬元,企業淘汰了進口潛水電泵。河北巨鹿自來水公司采用易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造,與原用傳統設備相比,同工況下工作電流由70A降到55A,而流量由原來的70m3/h提高到75m3/h。1臺水泵每年可節電12.1萬 kw*h可節電費8.88萬余元。山東濰坊供水選用易揚磁懸浮潛水電泵進行設備改造,與原用傳統設備相比,同工況下電流由79A降到52A ,供水單耗由0.32kw*h降到0.29kw*h,單泵年節電約3萬度。…… 科學技術是第一生產力,永不過時。設備的更新換代是大勢所趨
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長。家庭好還,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,那么還得在拿出一個房間放煤。現在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力、時間、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
水泵換代成為供水企業節能降耗“救命稻草”供水企業一般都是能耗大戶,電能消耗占生產成本很大比例,約為50%~60%,因此,在供水企業中開展節能降耗工作,降低電耗,大大降低生產成本大有可為。想法是對的,實施起來很困難,供水企業中的潛水泵是有名的“電老虎”,它的存在讓企業節能工作步履維艱,甚至被一致認為供水企業節能進入了“病入膏肓”階段。然而在水泵行業掀起的換代浪潮成為了供水企業的“救命稻草”。 河北巨鹿縣自來水公司多年探索節能改造方案,選用水泵換代產品易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造收到驚人效果,與原用傳統設備相比,同工況下工作電流由70A降到55A,而流量由原來的70m3/h提高到75m3/h。1臺水泵每年可節電12.1萬 kw*h,可節電費8.88萬余元。 河北北唐山供水打破常規,選用易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造,與原用某進口知名品牌水泵同比節能27%,供水單耗由0.32kw*h降到0.23kw*h,一臺水泵每年節電7.5萬度,按工業成本電價0.7元計算單泵年節電費5.2萬余元,整體改造完后,年可節省電費近300萬元,企業淘汰了進口品牌潛水電泵。
圖紙簡介: 本工程為水泵房及水池,結構形式采用鋼砼框架,長度共26.5米,寬度共8.1米。圖紙包括:施工說明,地下室底板布置及配筋圖,地下室頂板布置圖及配筋圖,池壁剖面配筋圖,水泵房基礎布置圖及詳圖,柱平面布置圖,梁板平面配筋圖。 投稿網友: afei96041328
近日,極端降雨令河南遭遇特大水災,大量群眾被迫緊急轉移,并造成重大財產損失。 暴雨導致地勢較低的小區被淹,鄭州多個小區水泵房內二次供水設備被雨水漫灌,設備損壞無法供水,居民陷入無水可用的窘境。
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
如今國家對環境的監管力度越來越大,很多企業產生的污水都是簡單處理排放,沒有達到排放標準,不僅破壞了周圍的環境也不利于企業的長期發展。因此找到一家好的環保公司來幫企業進行污水處理,是一件非常重要而且慎重的事情。畢竟企業的目的是生產,這些事交給專業的人員去處理效果更好。江蘇地區有很多家環保公司,如何選擇一家可以信賴的公司對于企業來說不是一件容易的事啊。一個好的環保公司,要為客戶做到三點:優質的質量,貼心的服務,合適的價格。 這三點缺一不可。質量,服務,價格永遠是客戶最關心的問題。希望大家推薦下江蘇地區比較好的環保公司~
背景:認識一個朋友小A,為一家施工企業的總包現場技術管理人員,同時監管資料工作,工程中有一個分包企業B,由于B企業的老總給原來小A的項目經理小C關系很好,所以有時候小C就會幫B企業做些資料,寫些方案之類的,有些時候忙不過來就會安排小A做,同時久而久之小A就在幫B企業做施工資料,現在小C離開了小A的公司,小A就想不再給B企業做資料了,跟B企業說過兩次,但是每次都沒有說死,B企業仍讓小A牽頭。主要是小A幾乎每天都在處理B企業的資料,做其它的事情的時間很少,由于小C走了,換了新的領導,小A很怕同事和新領導說小A幫B企業做資料。因為打印機、紙張是小A公司的,軟件是小A自己買的,小A心里面很恐懼公司同時和新領導說這些,同時那個資料真的不是一時半會就完成的,所以就給B企業說不給他們做了,但是B企業老總說是快過年了,人不好找,同時即使找了熟悉也要很長一段時間。1、小A心里真的不想繼續做了,這種情況該如何做才好?2、小A心里很恐懼,不敢把話說死,也不敢把資料直接全部移交給B企業,怕得罪B企業老板,怕由此受到人身攻擊,小A的恐懼有沒有道理呢?3、平時小A沒有從B企業那里拿過
機械制造企業,主要經營工程機械,廠區有一座污水處理站,各個生產車間都有各自的污水預處理措施,領導要求制作表格定期檢查,不知道要檢查哪些項目,有類似工作經驗的大神指點?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
一、制訂企業定額的目的1、企業內部定額是投標報價的基礎企業內部定額是依據本企業的技術專長、施工機械裝備程度、材料來源渠道及價格情況、內部管理水平等因素編制的。是構成工程實體所需消耗的各種人工、材料、機械的最低消耗量,以及為合理的正常施工所需的各項措施費用和管理費用的標準。企業定額是企業自身生產力水平的反應,是形成企業個別成本的基礎,有了企業內部定額,在投標報價時就能做到合理地確定投標價,有效提升投標報價的競爭力。2、企業定額是企業制訂工程項目目標成本和進行項目成本核算的依據企業內部定額是進行科學管理、開展技術創新,促進企業技術進步的一個重要環節,是有效控制項目成本的手段。工程中標后,可根據企業定額制訂各施工階段的目標成本,在施工過程中還可以通過改進施工組織設計中人力、材料、設備、費用等資源的合理配置,提高施工技術水平和現場施工管理水平來挖掘潛力、降低成本:可以根據工程項目的實際情況和人工、材料、機械市場信息不斷調整階段目標成本:工程竣工后,企業定額又將成為該工程項目經濟效益評價的重要依據。二、編制原則編制企業定額,應遵循以下基
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?