  • 樓層高40米,兩臺揚程不同的水泵并聯使用可以嗎

    風冷模塊系統,樓層高40米,循環水泵在樓頂。水泵一臺揚程25米,一臺揚程28米,并聯使用可以啊?會不會揚程不夠造成水循環不暢?

  • 24米揚程水泵管道井高差達40米,會有什么后果?

    我的一張單子,寫字樓的五樓,四面都是幕墻,空調分戶按裝,主機必須在樓頂。我做了五樓的一套(樓15層)。一個150平的單元我配了一套25KW的水機,可原配水泵揚程24米,管道井高差40米,末端是P6.3P8的盤管10臺。最不利環路應該多長?水泵要換嗎?廠家說換了水泵機組還是有問題,他們不負責,建議做數碼多聯,我想,數碼多聯冷量衰減和回油不是更有問題嗎。那我的水機方案到底怎樣做才好呢

  • 三層冷凍水泵揚程32米是否大了?

    我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,是否大了?樓高三層,層高4米吧,如果高了,要多少合適?先謝謝了

  • 請問水錘消除器是在水泵揚程多少米設置?

    請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,我做施工的時候,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做?

  • 【討論】關于水泵揚程問題,為什么20米也夠用

    本人的一個空調系統,室內一個2層樓,室外有2個平房,外線來回大概300米,機房內水源熱泵系統,估算的話,應該說保險點選28米揚程,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,制冷制熱都沒問題,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,傳上來,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,燒了電機3次,后來換成50,20的泵,運行到現在一年無問題。主機制冷量255kw,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]

  • 水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?

    水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵

  • 冷凍水泵出口到冷機蒸發器入口壓力損失有26米水柱

    實測某項目空調水系統,該系統為一機一泵的形式,共計6臺主機,實測1-3號冷凍水系統壓力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(揚程43米水柱),進入冷機蒸發器前壓力886kPa(從水泵出口到冷機入口,只有一個單向閥,截止閥,冷機入口的電動閥,其中電動閥前幾年更換過),水泵出口到冷機蒸發器入口壓力損失有26米水柱,請問這種現象正常嗎,可能是什么原因造成的?

  • 水泵功率15KW,揚程34米,額定電流27A

    我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!

  • 請教:120米深的抽(回)水井,水泵揚程如何確定?

    想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有啊!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?

  • 請教空調供回水管道總長為500米,水泵揚程39米合適嗎?

    請教空調供回水管道總長為500米,水泵揚程40米合適嗎?

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 求教:5米水深的SBR曝氣方式

    有一SBR反應池,平面尺寸為10x10m,曝氣量為600立方/小時。如選用射流曝氣水太深;如選用微孔曝氣,采用橡膠膜曝氣器,膜易撕裂;采用剛玉曝氣器,曝氣頭易堵塞。有那位高人設計過此類項目,并有運行經驗?請賜教![email protected]

  • 原水(含泥沙)取水泵揚程350米如何防止水錘?

    請教:原水取水泵流量280立方/小時,揚程350米,N=450kw,如何防止水錘,原水為長江水,濁度高大10000NTU,葉輪采用不銹鋼好還是青銅。葉輪一般多長時間更換一次,密封填料一般多長時間更換一次,如何防止消除水錘;管道閥門的密封能夠解決嗎?DN300鋼管需要壁后多少呢?如果采用球墨鑄鐵呢?

  • 長15米,寬8米,高5.5米,池壁埋深5.5米水池求助???

    現在遇到一個長15米,寬8米,池壁高5.5米,,埋深5.5米,完全地下,現在池壁厚怎么確定?我按350壁厚計算,長池壁的下端配筋太大25間距100,求大神指點怎么辦?最后有相關的施工圖紙供參考下!我的郵箱是[email protected]

  • 為什么水泵實際揚程達不到銘牌揚程?

    我公司買了一臺立式多級泵,揚程為168米,流量為24.5立方/小時,22KW,80的主管,進水管65的 現在安裝上去,使用時泵出口壓力只有14公斤就上不去了,星三角啟動。廠家說是線接反了。請教一下1:水泵揚程與什么有關系?如下層有用水的是不是會影響?2:如果線接反了,水泵能打到14公斤嗎?水泵反轉有什么后果?

  • 求助:250米水頭水輪發電機改成70米水頭怎么改?

    原有:水輪機型號CJ22W55/1*5.5,水頭250米,發電機型號SFW250-6/740,現要把以上型號水輪發電機改為水頭70米、流量0.35立方米/秒,額定容量160KW左右,原有設備可用嗎?如何改比較合算?混流式?還是斜擊式?.......望各位大俠不吝賜教.[ 本帖最后由 hpy1984524 于 2009-8-27 22:38 編輯 ]

點擊加載更多

揚程40米水泵

揚程40米水泵專題,為您提供揚程40米水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與揚程40米水泵 相關的專業交流討論,更多揚程40米水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

酸性廢水處理方案

水泵揚程的確定

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 陆良县| 苍山县| 定安县| 贵港市| 台东市| 疏附县| 四子王旗| 特克斯县| 东乡县| 清原| 新绛县| 闸北区| 建德市| 光泽县| 东阿县| 崇阳县| 荔浦县| 湘潭县| 巨野县| 仙居县| 康保县| 崇文区| 罗平县| 岳西县| 呼和浩特市| 甘肃省| 临清市| 罗城| 耒阳市| 滦平县| 定陶县| 西畴县| 房山区| 延川县| 海宁市| 铁力市| 车致| 龙门县| 枣阳市| 浑源县| 呈贡县|