水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
我們做個噴灌設計,計算出來揚程為61米,本來選取的是200QJ32-65/5的泵。但是一個專家說揚程大概要10%的富裕,根據資料不能確定這個65米到底是設計揚程還是額定揚程。65米是否指當流量為32時,實際使用中揚程能達到65?
若階梯瀑布泵水量計算公式計算:下圖。經過一段時間的經驗交流.現在掌握了疊流的流量計算.及水泵的選擇.
關于無負壓給水設備水泵揚程的確定問題!(水泵揚程是否要減去管網壓力?)
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
想問一下各位大神,水泵揚程=最不利點工作壓力 損失 水平好差,但是如果樓下有開水龍頭用水,是不是管道內的壓力就會減小,那么最不利點是不是就不能達到工作壓力了,樓下開的水龍頭越多,最不利點的壓力就越小?
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
遠距離輸污水至污水廠,印染廢水,從高位水池抽水,這個揚程怎么計算?望大家討論,指教!
小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么?謝謝各位!
如圖 是開式系統,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的工作壓力Hmax=H1+H0,那么H0這個水泵零流量的揚程是如何得到數據啊?哪位能告訴一下,謝謝啊。
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
供生活熱水,流量為:30立方/小時,樓層高度為30米,如何確定生活熱水一次水泵揚程和生活熱水二次(循環)水泵揚程?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
高層建筑水泵揚程的確定??是計算還是估算??估算的話是怎么估??計算的話怎么計算