10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本人在一篇論文中看到,熱水水力計算有分離式與合流式兩種算法,但規范中好象沒有提到,本人才疏學淺,請各位大俠不吝賜教,多謝,呵呵 :)
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!
六臺DN50吸口的水泵并聯從DN100的供水管上吸水,(采用變頻恒壓供水方式)并聯供水到DN100的供水管再分出兩條DN150分區的供水管供水到樓層,哪位大俠知道有何規范可以說明其進出水管布置不合理?
有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
我是做水泵銷售的,經常會遇到客戶給定條件,讓我們幫忙選型,下面是其中之一: 昆明市,三層辦公樓,每層10個需要供水的地方,大樓共50人,還有一實驗室(不常用,用水量不大),水平鍍鋅管DN65,長80米。 請幫忙選型! 我選了50-125的,12.5T,20m,請大家給點建議!另外,一般供水最末端需要最小壓力是多少?
一個面積600m2的室外熱水水池,深0.8m,水量約500T,要求水池水溫在冬季室外溫度為10度時保持50度需要每小時提供多少熱量?如何計算水池表面與空氣的換熱量?有沒有誰知道詳細的計算方法,以及簡易估算法,拜謝~
高層辦公樓24層110米高,水泵揚程135米、流量35噸/小時,設定壓力為117米,在正常使用時變頻器頻率在42HZ左右,晚間幾乎沒有降頻,始終在42HZ運轉,泵體開始發熱。我們也考慮用休眠,但是在水泵停止運轉時,管路內靜壓才103米,并且壓降很快,2-3分鐘就重新啟動,效果不好。不知各位大哥有無高招賜予小弟,感恩不盡。
請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。
關于熱水回水泵的流量和揚程,我想問問各位,一般你們用空氣熱源泵,熱泵冷、水增壓泵揚程流量如何計算? 屋面冷水變頻增壓泵的流量揚程如何計算,? 是不是按設計秒流量的1/3來取值,求不吝賜教。
六層建筑,每層1800m^2,風機盤管系統,同程式,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?
建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,流量:1962L/H,市場上有這小的水泵嗎?
前天我師傅對我說,熱水管容易集氣,除了在高位安裝自動排氣閥外,水平管道變徑用偏心大小頭。無縫鋼管好處理,銅管有騙心大小頭嗎?
不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?
請問,有一熱水鍋爐,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?
四層的水療中心天面設置了二個冷熱水箱,開放式的。有一問題請教大家,現場設置的水箱不是很高,水箱底部離屋頂層才四米高差,設計在冷熱水箱出水管各設置管道泵(流量與揚程相同)。這樣直接設置管道泵的冷熱水出水壓力能保證同壓嗎(因為在使用過程當中肯定存在有不同使用冷熱水量多少),在淋浴使用過程當中會不會造成忽冷忽熱嗎?如果不行,是不是考慮把管道泵加壓變成變頻加壓供水。還有一問題,冷熱水供水過程當中,二個泵同時起動,冷熱水供水壓力相同,如果這時候熱水管道上的循環泵起動的時候壓力會不會突然降低,如果是這樣,勢必造成冷熱水不同壓力。謝謝大家。
請教:某22層民用高層,設計供水管網的水泵揚程是120,進貨的水泵標牌上的揚程是120米,但工作壓力是2.5MP,這臺泵是否可用,對管網有什么不利影響。這個工作壓力是什么概念?
一個浴室,男女浴區一共16個花灑,一個布草間,15噸冷、熱水水箱在樓頂,熱水每天送2次,冷水直接是自來水公司供水。 樓共三層,每層高4米,DN63ppr管道到一樓,一樓設備間冷熱水都加了臺威樂MHIL804的增壓變頻泵,揚程44m,流量8噸/h,恒溫花灑,管路沒做回水。 現在高峰期的時候水壓還是不穩定,忽冷忽熱,兩臺設定的3公斤,冷水壓力恒定,熱水設定的3公斤,高峰期就變1.5左右了,用水點少了,又恢復正常,請問這問題如何解決?是泵的問題還是管路的問題?
實踐中處理故障,因根據具體問題,實際分析,應遵從先外后里的原則,切勿盲目操作。 首先:應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷;三相供電的是否缺相等。若有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障。 病癥一、水泵無法啟動常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸、軸承、減漏環銹住;泵軸嚴重彎曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更替新的泵軸。病癥二、流量不足產生原因:多是吸水管漏氣、底閥漏氣;進水口堵塞;底閥入水深度不足;水泵轉速太低;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等。 排除方法:檢查吸水管與底閥,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,加大底閥入水深度;檢查電源電壓,提高水泵轉速,更換密封環或葉輪;降